Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Klima wybija bezpiecznik

7 Odpowiedzi, 11497 Wyświetleń

bobgreg

  2007-06-20, 18:43:30
Nowy użytkownik
#1
Jeśli Ktoś czuje się na siłach to proszę o dyskusję. Klimatyzator 4600 W ( kanałowy ) cyklicznie wybija bezpiecznik na dwuch różnych fazach. (sprężarka jest 3-fazowa ) W ciągy godziny wybiło bezxpiecznik 6 razy. Prąd jednej z faz rośnie od 10 do 10,5 A gdy na pozostałych fazach utrzymuje się na poziomie ok. 7 A. Moim zdaniem sprężarka do wymiany. Nie ma innych układów które, mogłyby robić takie zwarcie (bezpiecznik 20 A) . A może się mylę? _ tylko proszę o poważną dyskusję nie cwaniactwo którego, już doświadczyłem na Tym forum.Pozdrawiam
  • Odpowiedz

maurycy

  2007-09-27, 05:02:10
Nowy użytkownik
#2
może jest już za pózno na dyskusję o tym przypadku, ale jeżeli czytasz jeszczeczasami to forum to napisz czy robiłeś pomiary napięć fazowych przy przyłączach sprężarki . ja też miewam dylematy czy już wymieniać sprężarkę czy męczyć siebie i klienta . decyzja zależy głównie od cierpliwości klienta i od odległości do niego. jesteśmy jak lekarze tylko pacjenci mają specyficzny język i zanim go zrozumiemy mijajądługie czasami nieprzespane noce. zazdroszczę tym co pracują w zespole i nad konkretnym przypadkiem dyskutują do skutku uzdrowiającego. osamotnienie, a czasami podpowiedzi typu ,>wymień, i tak za to nie płacisz< mi nie pomagają a wręcz przynoszą kaca moralnego. niestety zespołu nie jestem władny zmienić, a pracy szukać nie chcę bo nie wiem cz następna nie będzie gorsza. a tak patrząc na różnicę w poborze prądu to faktycznie wskazuje na spory >skrót< w uzwojeniu i wskazanie na wymianę
  • Odpowiedz

termac

  2007-09-27, 18:29:05
Nowy użytkownik
#3
Jeśli połączenia są prawidłowe i miernik oporności izolacji nie wykazuje nic na przewodach łączących oraz elementach automatyki to napewno uszkodzony silnik sprężarki.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

holdenmajer

  2008-04-29, 21:10:51
Nowy użytkownik
#4
witam, a może byś tak wymienił na bezpiecznik z charakterystyką "C" ?!
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-04-30, 05:26:22
Moderator
#5
sprawdz połaczenie elektryczne sprezarki
sprawdz opornosc na zwojach silnika
  • Odpowiedz

wogotto

  2008-05-03, 21:14:57
Użytkownik
#6
Witam sprawdzic nalezy cala droge od bezpiecznika po przez stycznik i byc moze czujnik zgodnosci faz ostatnim elementem jest kompresor ale jeszcze moze zasiegniesz wiedzy na temat oleju w sprezarce i czy bezpiecznik siada przy starcie czy przy normalnej pracy i przy jakim poboze???
  • Odpowiedz

bobgreg

  2008-10-02, 18:03:37
Nowy użytkownik
#7
Czasu trochę minęło ale aby postawić kropkę nad i przedstawię finał. Oczywiście sprężarka została wymieniona ale wcześniej wykonałem wszelkie możliwe do przeprowadzenia pomiary. Bezpiecznik był trypu"c" . Prąd wzrastał do momentu wybicia bezpiecznika w trakcie pracy sprężarki. Nigdy nie wybijało przy starcie. Jedno z uzwojeń silnika miało upływność międzyzwojową wraz ze wzrostem temperatury. Jak napisałem na początku sprężarka wymieniona i kanałówka pracuje jak ta lala. Pozdrawiam wszelaką inteligencję techniczną. Nie będzie urządzenie nam pluło w twarz ( nawet olejem)!
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa