Czy możecie mi sprostować jak uczą Was na kursie nabijanie gazem urządzeń chłodniczych.
Ponieważ rozmawiałem osobą z Polski i on mi powiedział. Ze na początku cieczą a potem gazem /obrócenie butli/ dotyczy to wszystkich gazów
Przecież tak to można sobie nabijać np: R22
Ale już r404a lub r409a tylko cieczą i nawet jak już układ pracuje to bardzo powoli podajemy ciecz żeby nie uszkodzić kompresora. Przecież nabijanie na przykład gazu r409a nie cieczą a gazem, to naprawdę nie wiemy co tam nabijamy jaki gaz, prawdopodobnie wbijemy najlżejszy gaz z tej mieszaniny.
Jeżeli w Polsce mnie uczyli ze 2+2=4 to na całym świecie mam ten sam wynik
Chyba że jestem w błędzie i wynik jest 5 w innym państwie.
Ponieważ rozmawiałem osobą z Polski i on mi powiedział. Ze na początku cieczą a potem gazem /obrócenie butli/ dotyczy to wszystkich gazów
Przecież tak to można sobie nabijać np: R22
Ale już r404a lub r409a tylko cieczą i nawet jak już układ pracuje to bardzo powoli podajemy ciecz żeby nie uszkodzić kompresora. Przecież nabijanie na przykład gazu r409a nie cieczą a gazem, to naprawdę nie wiemy co tam nabijamy jaki gaz, prawdopodobnie wbijemy najlżejszy gaz z tej mieszaniny.
Jeżeli w Polsce mnie uczyli ze 2+2=4 to na całym świecie mam ten sam wynik
Chyba że jestem w błędzie i wynik jest 5 w innym państwie.