montaż małej chłodni

20 Odpowiedzi, 24007 Wyświetleń

mn27

  2010-04-27, 19:30:53
Zaawansowany użytkownik
#1
witam moja branża to mniejsze urządzenia chłodnicze typu lodówki lady chłodnicze i trafiło sie u znajomego zamontować chłodnie tak więć z taką komorą nie mniałem często styczności więc proszę o wyrozumiałość. juz kiedyś pytałem gdzie umieścić agregat czy we wnątrz lokalu czy na zewnątrz tak jak mówiliście starzy chłodniarze posłuchałem sie was i dałem na zewnątrz choć było to bardziej skomplikowne poniważ dluzsza odległość dwie ściany itp. ale sobie z tym poradziłem wszystko juz wisi.Teraz jestem na etapie automatyki i sterowania.
Mam teraz inne pytanie chłodnia 15 m3 ma mieć ok.5 stopni C na plusie sterownik taki jak poniżej link z instrukcją obsługi
(...)
i pytanie są w zestawie dwie czujki czarna krótsza ok 1m. i siwa ok2m. nie wiem dokładnie która jest która do temp.komory która do temp.parownika
i jak je podpiąć czy tak jak na schemacie dwa przewody pod 4 i czarny pod5 a siwy pod6? a wentylatory przy parowniku dać pod 12 i 13 a co z 11?
I jeszcze jedna sprawa jak ten sterownik zaprogramować czy on jest już zaprogramowany głownie mi chodzi o odszranianie (parownik tylko z wentylatorami) na ile czasu zaprogramować odszranianie i co jaki czas ? i jaką temp końca odszraniania ustawić . dzieki
  • Odpowiedz

szk6

  2010-04-27, 19:46:50
Użytkownik
#2
ten siwy dajesz do parownika czujnik końca odszraniania czarny do komory czujnik temperatury z czujkami napisałeś dobrze ale wentylatory podłącz tak N bezpośrednio na wentylator a fazę na 12 i z 13 dopiero fazę na wentylator .
11 to faza na grzałkę odszraniania nie wiem czy ją posiadasz bo to wiele zmienia przy ustawianiu parametrów
Tak poza tym to bardzo dobre sterowniki zawsze urzywam ich do takich komór i spełniają swoją rolę bardzo dobrze pozatym mało awaryjne na ok 30-40 sztuk zamontowanych wszystkie działają raz jedna czyjka padła
  • Odpowiedz

mn27

  2010-04-27, 19:48:58
Zaawansowany użytkownik
#3
nie ten parownik nie posiada grzałek do odszraniania
  • Odpowiedz

szk6

  2010-04-27, 19:56:54
Użytkownik
#4
+5 trochę niska temperatura ale powinno dać radę bez grzałek spróbuj dać co 6 h 45 minut i temperaturę końca odszraniania 7-8 *C oczywiscie z pracującymi wentylatorami
  • Odpowiedz

mn27

  2010-04-27, 19:57:45
Zaawansowany użytkownik
#5
szk 6 jak byś mógł dokładniej jak podpiąć te wentylatory przy parowniku
  • Odpowiedz

mn27

  2010-04-27, 19:59:51
Zaawansowany użytkownik
#6
no właśnie jak to wszystko podłączyć i zaprogramować ze by jeszcze wentylatory pracowały podczas odszraniania ?
  • Odpowiedz

szk6

  2010-04-27, 20:01:00
Użytkownik
#7
na środkowy czyli 12 dajesz fazę zasilajacą a z 13 dajesz na wentylator N podpinasz z pod różnicówki którą masz tam zamontowaną
naj lepiej daj tel to zadzwonię i ci wytłumaczę
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-27, 20:01:37
Zaawansowany użytkownik
#8
mn27 napisał(a):nie ten parownik nie posiada grzałek do odszraniania
Przypuszczam że to układ plusowy.Proponuję odmrażanie co 6 h na 35 minut.Temperatura końca 12-14 zależy ale na początek proponuję 12
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-27, 20:06:09
Zaawansowany użytkownik
#9
szk6 napisał(a):na środkowy czyli 12 dajesz fazę zasilajacą a z 13 dajesz na wentylator N podpinasz z pod różnicówki którą masz tam zamontowaną
naj lepiej daj tel to zadzwonię i ci wytłumaczę
Od tego jest parametr odmrażanie razem z wentylatorami czy nie
  • Odpowiedz

mn27

  2010-04-27, 20:14:38
Zaawansowany użytkownik
#10
właśnie tego nie wiem czy jest taka możliwość odszranianie wraz z włączonymi wentylatorami na parowniku
  • Odpowiedz

mn27

  2010-04-27, 20:16:15
Zaawansowany użytkownik
#11
szk 6 to Ty mi daj twój nr tel zeby Cie ni naciagac to ja zadzwonię w czwartek bo dopiero wtedy bedę tam
  • Odpowiedz

szk6

  2010-04-27, 20:22:12
Użytkownik
#12
jest taka możliwość na pewono wtym sterowniku sprawdz e-mail
  • Odpowiedz

mn27

  2010-04-27, 20:23:06
Zaawansowany użytkownik
#13
a na styku moim zdaniem faza jest czy sie mylę
  • Odpowiedz

mn27

  2010-04-27, 20:24:42
Zaawansowany użytkownik
#14
mój nr tel 506523448
  • Odpowiedz

mn27

  2010-04-27, 20:27:44
Zaawansowany użytkownik
#15
poprawka na styku 12 moim zdaniem faza bedzie
  • Odpowiedz

szk6

  2010-04-27, 20:27:45
Użytkownik
#16
mylisz się musisz ją podać z zewnątrz to zasilanie to jest tylko zasilanie sterownika
  • Odpowiedz

mn27

  2010-04-28, 19:19:01
Zaawansowany użytkownik
#17
jaki zawór trójdrogowy?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-04-28, 20:16:41
Top użytkownik
#18
do centralnego ogrzewania ?
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-28, 20:24:52
Zaawansowany użytkownik
#19
barbie napisał(a):do centralnego ogrzewania ?
Prawie bystry jesteś.A 4-drogowy do czego ?
  • Odpowiedz

łysy45

  2010-04-29, 17:38:22
Użytkownik
#20
wodę to ty lejesz kolego seniorbioyital pozdr.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa