coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404?

19 Odpowiedzi, 20060 Wyświetleń

wit

  2010-04-30, 14:47:23
Top użytkownik
#1
Witam

scrol coppeland ZR40-k3e -TFD -522 dedykowany jest do klimatyzacji... -niby w katalogu do -10C ... czy dawał ktoś to na troszkę niższe odparowanie ??? -np do komory zerowej -lekko minusowej tak, żeby odparowanie wyszło około -15C ? ma szanse pochodzić ? rozwiązanie "mocno budżetowe" -i taki scrol po prostu jest...

zastanawiam się czy nie lepiej poszłoby na czynniku R404 zamiast na R407 ? ma szanse wytrzymać ? czy fabrycznie seria ZR i ZS ZB różnią się jakoś znacząco np. mocą silników w stosunku do wielkości ? czy tylko nazwa i dedykacja inne -a te sprężarki są bardziej uniwersalne niż katalog przewiduje?
  • Odpowiedz

wit

  2010-04-30, 14:55:18
Top użytkownik
#2
-częściowo sam sobie odpowiadam... z nalazłem inny katalog... dopuszczają do -20C -tyle, ze przy przyjaznym skraplaniu...

ale i tak bardziej pasowałoby dać sprężarkę na 404... "specyfika warunków i użytkowania" -pozostaje aktualna druga część pytania -puszczał ktoś scrole copelland typoszeregu ZR na R404???
  • Odpowiedz

szk6

  2010-04-30, 16:02:52
Użytkownik
#3
dawałem scrola zr na -10 na 404a wszystko smiga ok dawaj i się nie zastanawiaj
Termo-schiessl ma w swojej ofercie agregaty na ZR-ach do chłodnictwa także sie nie obawiaj
  • Odpowiedz

popeye

  2010-04-30, 16:06:54
Użytkownik
#4
spotkalem te ZR na 404 ale w ukladzie klimatyzacji w centrali wentylacyjnej. co do chlodni to do tej temperatury powinna wytrzymac ,kilka razy widzialem hermetyki z klimy chodzace na chlodni. okupione jest to zwiekszonym poborem pradu i lekkim ryzykiem Smile czyli te korzystne warunki skraplania maja znaczenie dla przegrzewania sie silnika w sprezarce.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-04-30, 16:45:49
Top użytkownik
#5
według dokumentacji musi być na ssaniu minimum 2.5 bara ze względu na chłodzenie sprężarki .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-30, 18:57:46
Zaawansowany użytkownik
#6
barbie napisał(a):według dokumentacji musi być na ssaniu minimum 2.5 bara ze względu na chłodzenie sprężarki .
Niefachowa odpowiedż barbie.Ciśnieniem niechłodzimy sprężarki tylko temperaturą zależną od zastosowanego czynnika zależną od ciśnienia dla danego czynnika.Barbie a co powiesz na to minimum odnosi się w górę czy na dół.A jak będzie przegrzanie czym wyższe tym lepiej?Minimum 2,5 bara zwiekszając do 10 bar bo nieopisałeś maksimum zagotuj swoje jądra na głowicy sprężarki ze wzgledu na niewiedzę i duże przegrzanie każdego czynnika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-30, 19:11:28 przez R-40.)
  • Odpowiedz

szk6

  2010-04-30, 19:08:33
Użytkownik
#7
NAJLEPIEJ SKORZYSTAĆ Z KOPERTY ZASTOSOWAŃ A NA NIEJ WYRAŻNIE WIDAĆ ŻE BEZ PROBLEMU MOŻNA ZEJŚĆ NAWET DO - 20 NIE PRZEKRACZAJĄC TEMPERATURY SKRAPLANIA 45*C I TEMPERATURY PRZEGRZANIA 10 K
http://www. emersonclimate.eu/literature/eCopeland/PSC_ACScroll_08_EFG_0908_0.pdf
http://www. emersonclimate.eu/literature/eCopeland/C060219_0708_0909_P_AGL_AC%20Scroll_FULL_2.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-30, 19:11:15 przez szk6.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-04-30, 19:12:07
Top użytkownik
#8
R40-jesteś mądrzejszy od dokumentacji fabrycznej .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-30, 19:16:44
Zaawansowany użytkownik
#9
barbie napisał(a):R40-jesteś mądrzejszy od dokumentacji fabrycznej .
Niejestem mądrzejszy tylko ty niepotrafisz z tej dokumentacji korzystać.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-04-30, 19:43:25
Top użytkownik
#10
serwisowałem zmodernizowane sprężarki do układów minusowych -padały w krótkim czasie .
  • Odpowiedz

wit

  2010-04-30, 19:54:25
Top użytkownik
#11
R-40 napisał(a):
barbie napisał(a):według dokumentacji musi być na ssaniu minimum 2.5 bara ze względu na chłodzenie sprężarki .
Niefachowa odpowiedż barbie.Ciśnieniem niechłodzimy sprężarki tylko temperaturą zależną od zastosowanego czynnika zależną od ciśnienia dla danego czynnika.Barbie a co powiesz na to minimum odnosi się w górę czy na dół.A jak będzie przegrzanie czym wyższe tym lepiej?Minimum 2,5 bara zwiekszając do 10 bar bo nieopisałeś maksimum zagotuj swoje jądra na głowicy sprężarki ze wzgledu na niewiedzę i duże przegrzanie każdego czynnika.
R-40 nie filozofuj. koledzy radzą -rady z praktyki bądź info z "fabrycznych" zastosowaniach -czyli tez z praktyki. i to jest przydatne -wiedza, że działa i radzi sobie.


nie trzeba dzielić zapałki na cztery... co to jest przegrzanie wiemy - ciśnienie zarówno na ssaniu wszystko jedno czy spężarki czy na wódkę -wiemy
-oraz co to ciśnienie na pęcherz -też wszyscy wiemy.
nie musisz nas nauczać w prawie.

a jeśli używałeś Z-erek na czynniku R404 -top podziel się doświadczeniami z praktyki... jak to działało...
  • Odpowiedz

mg

  2010-04-30, 20:01:23
Top użytkownik
#12
barbie napisał(a):serwisowałem zmodernizowane sprężarki do układów minusowych -padały w krótkim czasie .
Dlaczego?
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-30, 20:05:14
Zaawansowany użytkownik
#13
Niefilozofuję i mam nadzieję że odróżniasz przegrzanie pomiędzy zaworem a czujnikem oraz pomiędzy czujnikiem a króćcem ssącym sprężarki zwanym całkowitym.Najlepsza nauka polega nie na doradzaniu tylko na domysłach.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-30, 20:07:04
Zaawansowany użytkownik
#14
mg napisał(a):
barbie napisał(a):serwisowałem zmodernizowane sprężarki do układów minusowych -padały w krótkim czasie .
Dlaczego?
W jaki sposób były zmodernizowane.
  • Odpowiedz

wit

  2010-04-30, 20:10:13
Top użytkownik
#15
szk6 napisał(a):NAJLEPIEJ SKORZYSTAĆ Z KOPERTY ZASTOSOWAŃ
oglądałem "kopertę'
Zr-ka niestety nie ma koperty dla 404 ...

a tak byłoby wygodniej puścić... i wydajność większa...
i... wiejska malutka chłodnia -obok agregat na 404 - a serwisują osoby różne... np właściciele z sąsiadem za flaszkę i po flaszce...
bo wezwać fachowca to drogo...
jeśli w sąsiednich agregatach będą różne czynniki -wcześniej czy później ktoś je pomyli...

-prawdopodobnie jakieś wycieki kiedyś się zdarzą... w takich "typowych" warunkach eksploatacji to wręcz pewne....... i prawdopodobne, że ktoś to będzie dobijał... i skład 407 już nie będzie 407mka....
a 404 zdecydowanie mniej się rozwarstwia... i dobicie po częściowej ucieczce nie będzie psuć obiegu...

no i jadąc nisko ssaniem... -404 zapewnia lepsze chłodzenie agregatu...

czyli -wszystko -poza dedykacją producenta jest za 404...
  • Odpowiedz

barbie

  2010-04-30, 20:31:15
Top użytkownik
#16
R40 -jak chcesz wiedzieć więcej zgłoś się do firmy COOL w Chotomowie ,nie wiem czy będą dyskutować z laikiem .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-30, 20:43:22
Zaawansowany użytkownik
#17
barbie napisał(a):R40 -jak chcesz wiedzieć więcej zgłoś się do firmy COOL w Chotomowie ,nie wiem czy będą dyskutować z laikiem .
Niepragnę wiedzy z Chotomowa i ludzi pod krawatami którzy wczoraj skończyli studia bez doświadczenia a swoją wiedzę czerpią z broszurek i szkoleń przez ludzi którzy szkolą według tych samych broszurek tylko inaczej zinterpretowanych i kasują za to że niechłoneli wiedzy na studiach.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-01, 06:12:17
Top użytkownik
#18
R40-trzeba było się uczyć !
  • Odpowiedz

popeye

  2010-05-01, 10:11:25
Użytkownik
#19
www.chsjedlicka.cz/stahni-soubor.php?id=1588 tu jest zestawienie tych zr 40 ke3 i jako refrigerant 404A
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa