mała chłodnia

7 Odpowiedzi, 10565 Wyświetleń

Qba

  2010-06-18, 17:54:52
Zaawansowany użytkownik
#1
wymieniłem dzisiaj skraplacz (nieszczelność w starej) na trochę większy w agregacie na 404 .
parametry pracy: odparowanie 0* , temp ssącej 6* , wziernik pełny,
- chłodnia nie schodzi do zadanej temp - 6*
wcześniej bez problemu . Co wy na to?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-06-18, 19:55:25
Moderator
#2
Odparowanie powinno byc -5 dla 6 w komorze a jak ma byc -6 to odparowanie -13 i przegrzanie 10K
  • Odpowiedz

Qba

  2010-06-19, 11:55:57
Zaawansowany użytkownik
#3
- przy odparowaniu -5 nie mogę wyregulować przegrzania ( wychodzi za wysokie) i od razu zaczyna szronić zawór rozprężny co skutkuje szybkim zalodzeniem .Podkreślam że napełniłem do zaniku pęcherzyków w wzierniku. Zawór nowy.Wcześniej przed wymianą skraplacza szybko schodził do 5*.
  • Odpowiedz

Qba

  2010-06-20, 15:24:52
Zaawansowany użytkownik
#4
- nie ma regulatora
  • Odpowiedz

wit

  2010-06-27, 19:12:41
Top użytkownik
#5
Banita napisał(a):Dołożenie skraplacza owocuje zmniejszeniem wydajności.Załóż taki sam skraplacz i wszystko będzie latało

to są dopiero kompletne bzdury...

dołożenie większego skraplacza... może co najwyżej spowodować rozregulowanie układu na kapilarze... i zbyt mały wtrysk czynnika -owocujący spadkiem odparowania -i w szczególnych rzadkich przypadkach niewielkim spadkiem wydajności. tylko w układach na kapilarze.

zazwyczaj dołożenie skraplacza powoduje WZROST wydajności.

w układach z zaworem TZR powiększenie skraplacza powoduje wzrost wydajności. sprężarka ma lżej... a zawór podaje praktycznie niezależnie od ciśnienia skraplania - trzymając zadane przegrzanie... zawór AZR trzyma zadane odparowanie... też niezależnie od skraplania...
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-06-28, 19:24:15
Zaawansowany użytkownik
#6
Banita napisał(a):Czym wyższa temperatura na zaworze ssącym tym większa wydajność układu chłodniczego.Czym wyższe ciśnienie w skraplaczu tym wydajność układu większa.Wit kto tu pisze bzdury.Czym ciśnienie wyższe nad cieczą tym wydajność większą.

No tom teraz rzeczywiście błysnąłeś wiedzą fachową. ( mowa o skraplaczu ).

NIC TYLKO PODZIWIAĆ.
Jeśli już tak dużo czytasz na temat chłodnictwa to staraj się czytać ze zrozumieniem ( jeśli potrafisz )
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-28, 19:26:11 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

jack63

  2010-06-29, 13:00:57
Zaawansowany użytkownik
#7
Panowie mniej emocji, proszę. To nie forum polityczne!
Jak napełniałeś? Cieczą? A może znów masz ujście?
R404 jest wredny. Łatwo się rozdziela przy nieszczelności i masz inny czynnik w układzie.
TZR jest urządzeniem mechanicznym i ma jakiś zakres ciśnień poprawnej pracy. Po to ktoś wymyślił EZR.
Zwiększenie skraplacza owocuje niższymi ciśnieniami cieczy. Jakimi? Czy mierzyłeś. Może są za małe? Wystarczy na próbę przysłonić skraplacz i zobaczyć co się dzieje przy wyższych ciśnieniach cieczy.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa