Witam - schładzacz znajduje się w piekarni w pomieszczeniu o temp.dochodzącej do 35-40*C . Medium to woda - dwie wężownice(jedna freonowa,druga woda użytkowa)nastawa to temp.10-12*C, czynnik 404. Termik wyłącza sprężarkę. Odparowanie 6*C,SSąca 25* !!.Co wy na to?? Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Robert81r

  2010-06-23, 19:50:26
Zaawansowany użytkownik
#2
moze trzeba by na poczatek zmierzyc prad pobierany przez silnik ?
  • Odpowiedz

mister

  2010-06-23, 20:31:57
Zaawansowany użytkownik
#3
na początek to ja bym wyczyścił skraplacz
  • Odpowiedz

Qba

  2010-06-24, 12:28:55
Zaawansowany użytkownik
#4
skraplacz wyczyszczony - ale niewydolny- na wysokim 20 atm (60*C)Zaproponowaem przeniesienie maszyny do innego pomieszczenia a na razie zakaz uruchamiania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-24, 12:29:39 przez Qba.)
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-06-26, 16:44:58
Użytkownik
#5
20bar na 404 to nie tragedia jeszcze ale moze byc malo czynnika.
  • Odpowiedz

popeye

  2010-06-26, 17:33:29
Użytkownik
#6
jesli termik to silnik jest przegrzany ,przepalone uzwojenia,za duzo czynnika albo zbyt duze cisnienie spowodowane zbyt duza temperatura otoczenia.
  • Odpowiedz

popeye

  2010-06-29, 18:37:18
Użytkownik
#7
Banita napisał(a):A może stycznik?A najprawdopodobniej zaduże przegrzanie.Zaduże przegrzanie spowodowane uszkodzeniem zaworu rozprężnego lub zbyt małą ilością czynnika .
jaki Banito stycznik? jakie "zaduże" przegrzanie ? pozdrowka przyszły zbanowany Banito Smile Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa