Odprowadzenie skrplin ze splita do kanalizacji

7 Odpowiedzi, 11989 Wyświetleń

Yankee

  2007-07-22, 20:31:43
Nowy użytkownik
#1
Witam!

Bardzo was prosze o poradę jak wykonać prawidłowo odprowadzenie skroplin z klimatyzacji typu Split do kanalizacji. instalatorzy (wod-kan) wykonali mi odpływ rurą wodną PoliPropylenową pionową o wysokości około 1,5m a nastepnie mały syfonik z tych samych rurek o wysokości około 5-10 cm. Wąż odprowadzająca skropliny ze splita podłączona jest do tej pionowej oczywiście rurki. Wszystko działa dobrze, skropliny spływają ale ...... po kilku godzinach nagle zaczyna się przelewać woda przez tacę na ścianę!
Wiem że niby nie można robic syfonów na skroplinach ale jak mam odprowadzić wodę do kanalizacji żeby mi nie wywiewało smrodów z kanalizacji przez splita ? Czy mozna jakoś usprawnić ten syfon ? Dlaczego tak się dzieje że czasami spływa kondensat a sporadycznie zdaży mu się przelać ... czy nie powinienem jakoś zmodyfikować tego syfonu i rury pionowej przez wmontowanie dodatkowych rurek napowietrzających ten "pion" pomiędzy sofonem a splitem ?

Bardzo prosze o radę !!

Pozdrawiam, Yankee
  • Odpowiedz

sebo-cypr

  2007-07-23, 03:54:22
Nowy użytkownik
#2
Witam. Proponuje wykonac taki syfonik z kolanek aby maksymalnie zmniejszyc jego rozmiary i co za tym idzie poziom wody wewnatrz, oraz wstawienie trojnika zaraz za klimatyzatorem, tzn na koncu tego weza w pozycji ( _L ) tak aby powierze dostawalo sie do rurki odprowadzajacej skropliny. Powinno pomoc. Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Yankee

  2007-07-23, 06:52:37
Nowy użytkownik
#3
Czyli wykonać jakby napowietrzenie tego "niby pionu" odprowadzającego skropliny ?
Wykonałem taki szkic z dwoma wariantami napowietrzenia syfonu/rury do odprowadzenia skroplin. Jeden wariant jest narysowany na zielono a drugi na czerwono.
[Obrazek: skropliny.jpg]

Który wariant jest lepszy ? Zielony czy czerwony ? A może oba wykonać ?

Pozdrawiam, Yankee
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-07-23, 06:53:28 przez Yankee.)
  • Odpowiedz

sputnik

  2007-07-23, 12:45:26
Użytkownik
#4
czerwony
  • Odpowiedz

holdenmajer

  2008-04-29, 20:43:26
Nowy użytkownik
#5
a moze po prostu klima za nisko idzie (za mało gazu).
wtedy parownik moze sie zaladzać i gdzy się odladza to może być tak duża ilość wody, że po prostu rurki nie są jej w stanie przyjąć - i leje z wewnętrznej. ???
  • Odpowiedz

gadget

  2008-04-29, 21:22:06
Zaawansowany użytkownik
#6
Na klimie okolo 3kW wykropli sie max 4 l wody na godzine wiec przez rure pojdze duzo wiecej !
  • Odpowiedz

splajt

  2008-04-29, 22:26:23
Nowy użytkownik
#7
kolego na jakim przekroju te skroplinyu plyna???
moze za malym?
poprostu???Big Grin
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa