Przeróbka klimatyzatora split na multi split

34 Odpowiedzi, 44421 Wyświetleń
Wstecz 1 2

BMW

  2010-08-09, 08:07:34
Nowy użytkownik
#26
Podsumowując to co zrobiłem:
1. wykorzystałem splita akai 18 (5kw) z pompą ciepła, jednostkę wewnętrzną 2,6 kw Romix, klimatyzator przenośny Elhurt 3,6kw.
2. Oprócz rurek, trójników, kabli elektrycznych, dokupiłem 3 elektrozawory 230V 1/4 cala, trzy małe przekaźniki do sterowania nimi. Układ miał być możliwie najtańszy, gdyż sam nie dawałem wiary, że ruszy i sprawnie będzie funkcjonował.
3. Na wszelki wypadek dokupiłem stycznik 230V z zapasem mocy do 8,5kW ? na wypadek jakby przekaźniki z jednostki wewnętrznej 2,6 kW i 3,5kW nie podołały większym obciążeniom od nominalnych. Dodam, że bardzo szybko padły, co było do przewidzenia.
Obecnie parametry układu wyglądają następująco przy ok. 30 st. C na zewnątrz:
Przy jednoczesnej pracy jednostek wewnętrznych :
1. 5kw, 2,6kw, 3,6kw : ciśnienie na ssaniu 5bar temperatura: 14 st C
2. 5kw, 2,6kw: ciśnienie na ssaniu 5 bar temperatura: 9 st C
3. 5kw: ciśnienie na ssaniu 3,2bara temperatura: 6,5st C
4. 5kw, 3,6kw : ciśnienie na ssaniu 3,5 bara temperatura: 16st C
5. 3,6kw : ciśnienie na ssaniu 1bar temperatura: 21st C
6. 2,6kw: ciśnienie na ssaniu 3,5bara temperatura: 2st C
7. 2,6kw, 3,6kw : ciśnienie na ssaniu 3,6bara temperatura: 16st C

Jednostka 2,6 kw jest oddalona od zewnętrznej o około 3 m, pozostałe dwie jednostki w podobnej odległości ok. 20 m. Przepływ freonu ustawiłem tak, aby przez trójniki płyną i wracał na wprost do jednostki 5kw.
Chyba to wszystko co mogło by być naświetleniem tego układu. Obecnie zastanawiam się nad udoskonaleniem aby parametry pracy były bardziej stabilne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-09, 11:25:36 przez BMW.)
  • Odpowiedz

BMW

  2010-08-23, 13:59:18
Nowy użytkownik
#27
Zachęca mnie ta przeróbka do dalszych prób i zastanawiam się obecnie jak można ulepszyć działanie tego multi, aby polepszyć parametry pracy dla sprężarki. Może macie jakieś ciekawe pomysły. Załączam schemat tej instalacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-23, 14:00:36 przez BMW.)
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-08-23, 19:05:45
Użytkownik
#28
Cos masz nie tak z ta jednostka 3,6kw
  • Odpowiedz

BMW

  2010-08-24, 10:03:07
Nowy użytkownik
#29
Odp dla: Banita
Układu jednostek wewnętrznych względem jednostki zewnętrznej nie mogę zmienić. Nie mam też zastosowanej regulacji skraplania. Całość opiera się na oryginalnych jednostkach bez przeróbek. Aby 2,6 kW nie wpływało zbyt negatywnie na kompresor pracuje zawsze na maksymalnym nadmuchu. Myślę w przyszłości, o ile wcześniej nie kupię jednostki zewnętrznej typu multi, zastąpić ją nową jednostką wewnętrzną 3,5kW. Na dzień dzisiejszy zastanawiam się nad regulacją na ssaniu dla jednostki 2,6kW.
Korci mnie jednak inna przeróbka - tym razem dotycząca jednostki zewnętrznej. Myślę o wpięciu sprężarki 3,6kW równolegle do 5kW. Sprężarka 3,6kW pracowała by tylko przy załączonej jednej jednostce zewnętrznej 2,6 kW. Przy załączonych 2 lub 3 jednostkach zewnętrznych pracowałaby sprężarka 5kW.

Odp dla Alpak:
Tak, 3,6kW mnie też zastanawia, ale przyczyna jest jak mi się wydaje dość prozaiczna - jak sprawdzę to dam znać. Miałem mało czasu na przeróbkę i nie chciałem zbyt mocno zdemolować obudowy, aby w przypadku niepowodzenia powrócić do normalnego używania tej jednostki przenośnej. Najprawdopodobniej przy montowaniu obudowy za mocno podgiąłem rurkę ssania i przepływ jest ograniczony.
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-08-24, 19:36:46
Użytkownik
#30
W tej 3,6kw oczywiscie wycioles kapilare ? Wink
  • Odpowiedz

BMW

  2010-08-25, 09:05:49
Nowy użytkownik
#31
Nie wycinałem kapilary - cały układ oryginalny jest nie naruszony.
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-08-25, 19:51:46
Użytkownik
#32
To masz przyczyne. Kapilare masz w jednostce zewnetrznej a do wewnetrznych leca juz mokre pary.
  • Odpowiedz

kedlaw62

  2010-08-27, 21:32:46
Nowy użytkownik
#33
witam ja jestem laikiem w dziedzinie klimatyzacji ale w moim 45 m mieszkaniu jednostka zewnętrzna jest na zewnątrz pod zadszeniem balkonu - wewnętrzna kiedyś była jeden metr ale wewnątrz.
chłodziło mi to głównie południowy duży pokój. i słychać wentylator i syczenie gazu.
teraz jednostka wew. jest 12 m oddalona od zewntrz (rurki w białych elektrzycznych korytkach kablowych) w środku mieszkania.
chłodne powietrzne jest rozdmuchiwane do wszystkch trzech pomieszczeń przez drzwi.
akurat mam tak że do każdych drzwi jest max. 2 metry.
mały pokój w prawo duży pokój ten południwy w lewo sam przedpokój na wprost a kuchnia do tyłu - oczywiście chodzi o wylot chłodnego powietrza z jedn wewn.
zalety:
- cisza tylko w przedpokuju szum i syczenie gazu
- chłodno w całym mieszkaniu (przy odpowiednim stałym nie ruchomym ustawieniu kierownic.
wady:
czasem muszę stosować wentylator taki kolumnowy do szybszego schłodzenia np. kuchni po jakimś pieczeniu w piekarniku lub dużego pokoju jak było tam ponad 10 osób.
po remoncie kuchni poprowadziłem kanał 204 x 60 mm
to samo zrobię do dużego pokoju
i przerobię filtr i wydmuch chłodnego powietrza
ale to pewnie w zimie.
NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY zwłaszcza że w pokojach nie szumią wentylatory tak jak przy multi splitach.
moje umiejętności na tyle pozwoliły schłodzić mieszkanie. tak jak pisałem jest OK.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH.
  • Odpowiedz

martiner

  2021-02-05, 20:20:02
Nowy użytkownik
#34
Witam specjalistów hvaC,
chciałbym pociągnąć temat ~BMW, nieco go upraszczając, stosując dwie jednostki wew. Dodając do splta 3,5kw druga jednostkę wew 3,5kw w układzie pracującym zamiennie. Mocowo dla jednostki zew nie powinno być różnicy z kim współpracuje . Układ zbudowany na trójnikach i elektrozaworach otwierających tylko jeden kierunek przepływu. Czy moge liczyc na pomocne wskazówki, zwalaszcza do sterowania tym ustrojem?
Pozdrawiam
Marcin

Edit:
Zapytam może inaczej. Jednostka zew iverter (Kaisai) jest podpieta 4 kablami: Uz, L, N i 1.
Jeden jak rozumie to sygnał sterowania.
Czy ktos z forumowiczów wie jaka metoda sterowana jest jednostka zew: napięciem, natężeniem czy częstotliwością? Tych funkcji jest oczywiscie kilka: grzanie, chłodzenie i zmiana obciążenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-02-07, 20:06:44 przez martiner.)
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa