3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką

73 Odpowiedzi, 76015 Wyświetleń
1 2 3 Dalej

Qba

  2010-09-24, 16:23:37
Zaawansowany użytkownik
#1
- witam - jak w temacie z tym że niepokoi mnie fakt spadku ciśnienia ssania ( aż do momentu zadziałania presa) w momencie uzyskania zadanej temp.w dwóch regałach .Trzeci regał dłużej dochodzi do swojej temp. Jak poprawić pracę całego układu? Zaznaczam że podczas pracy trzech regałów wszystko jest super. Czy przyczyną może być żle wykonana całainstalacja?
- regały zasilane są zaworem rozprężnym każda.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-09-24, 16:25:58 przez Qba.)
  • Odpowiedz

mg

  2010-09-24, 17:03:43
Top użytkownik
#2
Najprostszym rozwiązaniem będzie zastosowanie zaworu wydajności. Montuje się go między tłoczną a ssącą. W momencie kiedy spada ciśnienie na ssaniu zawór przepuszcza ciśnienie z tłocznej na ssanie utrzymując stałe ciśnienie odparowania. ,,bajpas"
Np KVC DANFOSS http://www.danfoss.pl/katalog_chlodnictw....08.pl.pdf
Wraz ze spadkiem temperatury otoczenia problemy będą się pogłębiać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-09-24, 17:12:42 przez mg.)
  • Odpowiedz

Qba

  2010-09-24, 18:09:25
Zaawansowany użytkownik
#3
w dokumentacji napisano że KVC jest montowany w przewodzie upustowym pomiedzy strona tloczna i ssawna sprezarki - nie bardzo rozumiem co to za przewód upustowy? Może macie jakiś konkretny przykład zastosowania takiego regulatora np rysunek lub foto
  • Odpowiedz

mg

  2010-09-24, 19:01:35
Top użytkownik
#4
Montujesz między tłoczną a ssącą. Blisko sprężarki.
http://www.voila.pl/442/pyl6k/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-09-24, 19:20:28 przez mg.)
  • Odpowiedz

Qba

  2010-09-25, 11:09:01
Zaawansowany użytkownik
#5
Wielkie dzięki ,,mg'' bardzo mi pomogłeś - po niedzieli adę do TermoSchiessla po regulator. Ale wygląda na to że układ został spaprany a robiła to duża firma . Jak to możliwe? Aha wymienialem w nim sprężarkę miesiąc temu.
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-09-25, 13:22:33
Użytkownik
#6
Uklad spaprany ewidentnie powinny byc 3 sprezarki lub 1 z regulacja wydajnosci.
Regulacja zaworem jest taka hmmm.. nie elegancka ? Wink
Oczywiscie obowiazkowo regulator skraplania !
  • Odpowiedz

mg

  2010-09-25, 14:49:50
Top użytkownik
#7
Alpak napisał(a):Uklad spaprany ewidentnie powinny byc 3 sprezarki lub 1 z regulacja wydajnosci.
Regulacja zaworem jest taka hmmm.. nie elegancka ? Wink
Oczywiscie obowiazkowo regulator skraplania !

nieelegancka, nieekonomiczna, nie... ale co ma chłopak zrobić Wink
O regulacji skraplania Qba nie wspomniał, mam nadzieje że jest.

Pamiętaj że ten zawór musi wytrzymać około 130'C, inaczej będziesz musiał wymyślić jakieś chłodzenie a to pogłębiłoby nieekonomiczność Smile
  • Odpowiedz

Qba

  2010-09-25, 15:57:43
Zaawansowany użytkownik
#8
regulacja skraplania jest poprzez presa - więc chociaż to.
  • Odpowiedz

Qba

  2010-09-25, 16:08:04
Zaawansowany użytkownik
#9
mg napisał(a):
Alpak napisał(a):Uklad spaprany ewidentnie powinny byc 3 sprezarki lub 1 z regulacja wydajnosci.
Regulacja zaworem jest taka hmmm.. nie elegancka ? Wink
Oczywiscie obowiazkowo regulator skraplania !

nieelegancka, nieekonomiczna, nie... ale co ma chłopak zrobić Wink
O regulacji skraplania Qba nie wspomniał, mam nadzieje że jest.

Pamiętaj że ten zawór musi wytrzymać około 130'C, inaczej będziesz musiał wymyślić jakieś chłodzenie a to pogłębiłoby nieekonomiczność Smile

- czy masz na myśli chłodzenie sprężarki która w momencie zadziałania regulatora zasysa gorące pary czynnika? To wydawało by się uzasadnione gdyż zasysany czynnik zamiast chłodzić to podnosiłby temp.sprężarki .
  • Odpowiedz

mg

  2010-09-25, 16:52:29
Top użytkownik
#10
Chodziło mi o wytrzymałość na temperaturę samego zaworu.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-09-25, 17:04:05
Top użytkownik
#11
brakuje informacji jaka to sprężarka i czy meble są z jednej wsi---jeśli są jednakowe mogą pracować na jednym termostacie
  • Odpowiedz

mg

  2010-09-25, 17:14:46
Top użytkownik
#12
Tutaj masz dokładny dokładny opis.
  • Odpowiedz

mg

  2010-09-25, 17:24:47
Top użytkownik
#13
Jeśli faktycznie masz tam trzy identyczne regały równo obciążone, to taniej i szybciej będzie zrobić to tak jak sugeruje barbie
  • Odpowiedz

awax

  2010-09-25, 17:30:57
Top użytkownik
#14
Jeden termostat na trzy regały?no cóż to chyba zbytnia amatorszczyzna???
Może jednak warto by wiedzieć jakie to regały i jaką sprężarką są zasilane?
  • Odpowiedz

Qba

  2010-09-25, 17:42:36
Zaawansowany użytkownik
#15
- trzy identyczne regały ale jeden z nich zawsze ostatni dochodzi mimo regulacji. Bardzo wam dziękuję za rady. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

barbie

  2010-09-25, 18:11:24
Top użytkownik
#16
może rury są źle dobrane ? .
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-09-26, 12:19:12
Użytkownik
#17
Te 3 regaly stoja w jednym ciagu czy dalej od siebie ? Jesli w ciagu to jesli bylo by sterowane jednym termostatem to powinno to chodzic poprawnie, o ile sa oczywiscie tego samego rodzaju i temperatura w nich ma byc ta sama.
Co z chlodzeniem sprezarki parami po zastosowaniu zaworu ? Wink
  • Odpowiedz

Qba

  2010-09-26, 18:41:56
Zaawansowany użytkownik
#18
Te 3 regaly stoja w jednym ciagu i sa oczywiscie tego samego rodzaju i temperatura w nich ma byc ta sama.
A zchłodzeniem sprężarki to chyba bardziej skomplikowana sprawa (sądząc po zdjęciu jakie wkleił ,,mg''wyżej) oczywiście w sytuacji z regulatorem.
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-09-27, 07:29:30
Użytkownik
#19
Zastosuj jeden termostat np. ze srodkowego segmentu i bedzie ok.
  • Odpowiedz

awax

  2010-09-27, 11:15:22
Top użytkownik
#20
Będzie ok,albo i nie będzie.To tak "na oko".
Różne towary wymagają czasami różnych temperatur,ale większy problem może być związany ze sterowaniem rozmrażaniem.
Nadal nie napisałeś jaka tosprężarka
  • Odpowiedz

mister

  2010-09-27, 13:03:40
Zaawansowany użytkownik
#21
awax nie bądź taki "książkowy" specjalista . widziałem dziesiątki metrów regałów na jednym termostacie i wszystko śmiga . rozmrażanie trzeba zrobić raczej ograniczone czasem jak temperaturą , przez pół godz raczej jogurty nie wystrzelą.
  • Odpowiedz

awax

  2010-09-27, 17:59:42
Top użytkownik
#22
Mister w domku sobie rozmrażaj "czasem" i jogurty nie wystrzelą.
W sklepie potrafi przyjść "sanepidzik" i to będzie gorsze niż strzelające jogurty.
Ponadto to forum ma chyba doradzać profesjonalnie ,a metody "na drucik" to lekka przesada.
Chociaż gdyby przeszkolić personel,żeby przyjmował do wszystkich regałów tę samą ilość towaru o tej samej temp,wstrzymywał sprzedaż zbyt szybko schodzących towarów i takie tam drobiazgi to dlaczego nie??
Można również zastosować grzałki w tych,które szybciej się schładzają i super!!!!!!!!
  • Odpowiedz

mister

  2010-09-27, 18:18:55
Zaawansowany użytkownik
#23
jak się projektuje nowy układ chłodniczy to trzeba poinformować klienta o tym,że aby była temperatura stabilna we wszystkich segmentach regału trzeba zastosować sterowanie poszczególnych segmentow i agregat ze zmienną wydajnością i to np kosztuje nie 20 tyś tylko 40 tyś ale jedz do klienta w celu naprawy i powiedz mu,że musi teraz zapłacić za modernizacje 30 tyś to powie,że się jeszcze zastanowi , Ty masz darmowy wyjazd . A wracając do sanepidu to jak przyjdzie upierdliwy inspektor to ujebie sklep nawet jak będzie bóg wie jaki agregat a właśnie trafił na odtajanie i mierzy swoim supernowoczesnym pirometrem.
  • Odpowiedz

awax

  2010-09-27, 18:24:58
Top użytkownik
#24
Jest jeszcze coś takiego jak monitoring,lub rejestracja temp .
Jak nasz Kolega załatwi sprawę jednym sterownikiem to będzie w ramach reklamacji
najczęstrzym bywalcem tego sklepu.Czasami lepiej nie robić fuszerki i nie zarobić nic i nie tylko materialne sprawy mam na myśli.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2010-09-27, 18:26:20
Zaawansowany użytkownik
#25
Może jakaś klima wentylacja lub przeciąg w ty miejscu występuje ??
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz
1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa