no nie dla wszystkich jak widać jest to zrozumiałe, termometr przyłożyć do rurki wychodzącej z parownika? odczytać temp. manometrem sprawdzić ciśnienie odparowania i różnica tech temperatur to przegrzew ?
Ten temat był już kilka razy klepany na tym forum. Wystarczy troszkę poszukać.
A może założyć jeszcze jeden dział który by nazywał się Przegrzanie i Przechłodzenie.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
dobry termometr -czujnik -w pompie ciepła przykładasz za wymiennikiem regeneracyjnym -jeśli nie ma regeneratora to czujkę termometru na ssanie około 20cm przed sprężarką.
owijasz czujkę taśmą lub folia miedzianą -coby był dobry kontakt z rurą.
potem izolacja. czekasz -odczytujesz -i odejmujesz jedno od drugiego.
w chłodni itp temp zazwyczaj odczytujesz za parownikiem. przy długich rurociągach ssawnych -kombinujesz.
i za parownikiem -wskazane żeby przegrzew był większy od co najmniej 5stopni -i przed sprężarką -wskazane żeby nie był bardzo duży bo silnik się może grzać -powiedzmy poniżej 20-25 stopni -ale i większy niż około 10 -15 stopni -coby nie groziło zalewanie sprężarki kroplami nieodparowanego czynnika... w wielu urządzeniach to sprawa idywidualna i troszkę bardziej złożona niż książkowo...