czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja

13 Odpowiedzi, 14617 Wyświetleń

Qba

  2010-11-16, 08:48:12
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam - temat dotyczy instalacji ( + ) w markecie . Większość urządzeń zasilanych zespołem 3 sprężarek (semi) nie osiąga zadanej ( 3-6 *C ) . Po podłączeniu zegarów do wspólnego kolektora ssawnego ciśnienie 1 ~1,5 bar !!
- dodam że w większości ciągi sterowane przez 1 ster i 1 el.zawór. Po otwarciu komór parownikowych zawory rozpręzne i częśc parowników zalodzone .
- moim zadaniem było tylko (narazie) stwierdzenie przyczyny niedomagania.
Pozdrawiam i proszę o dyskusję .
  • Odpowiedz

awax

  2010-11-16, 09:07:41
Top użytkownik
#2
jaki czynnik???
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-11-16, 09:07:47
Użytkownik
#3
No to masz odpowiedz zalodzone parowniki co spowodowało spadek cisnienia ssania.
A jaki market jesli można wiedzieć?
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

Qba

  2010-11-16, 09:10:23
Zaawansowany użytkownik
#4
sory ale wydawało mi sie oczywiste R 404 i ,,żecz dzieje sie w intermarche''
  • Odpowiedz

awax

  2010-11-16, 09:10:38
Top użytkownik
#5
Może sprecyzuj,czy część parowników całkowicie zalodzona,czy parowniki częściowo zalodzone?
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-11-16, 09:11:45
Użytkownik
#6
opisz to dokładniej bo nie rozumie twojego postu rozlodzone są te parowniki czy nie i jaki nadal jest problem.
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

Qba

  2010-11-16, 09:24:30
Zaawansowany użytkownik
#7
- im bliżej zlącza tym bardziej zalodzony a ten ostatni zupełnie suchy ( przykładowy ciąg nabiałowy 4x3m)
Problem to za wysokie temp. w : regalach nabiałowym, z pakowanym mięsem, lady z mięsem luzem i chlodni plusowej
- firma serwisująca robila coś 2 tyg.temu i to samo .
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-11-16, 09:29:37
Użytkownik
#8
A masz wziernik na rurze przy multisecie bo od tego by zacząc czy jest czynnik .
Rozumiem ze parowniki rozlodzone są?
Ile w tym układzie jest czynnika ?
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

Qba

  2010-11-16, 09:47:19
Zaawansowany użytkownik
#9
na najniższym poziomie rury wziernik jest pełny ,wyżej już gorzej-kulka leży.Natomiast na wyjściu ze zbiornika w wzierniku pojawiają sie malutkie bąbelki ledwo dostrzegalne. Co do dokumentacji można zapomnieć .Nic nie mają - i w tym problem !
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-11-16, 13:17:18
Użytkownik
#10
Cos mi nie pasuje masz cisnienie na poziomie 1-1,5 bara i sprezarki pracuja ?
Jaka jest nastawa cisnienia ssania na steorwniku ?
Co steruje sprezarkami ?
Jaka masz wartosc cisnienia tloczenia ?
Jaka masz nastawe cisnienia tloczenia ?
  • Odpowiedz

Bock

  2010-11-16, 16:50:01
Zaawansowany użytkownik
#11
a jak z regulacją skraplania? Co steruje wentylatorami skraplacza?
  • Odpowiedz

wit

  2010-11-16, 20:03:37
Top użytkownik
#12
sprawdź kolejno.

1 odlodź DOKŁADNIE WSZYSTKIE parowniki -potem zmierz ciśnienia i obejrzyj przepływ w oczkach.
na zalodzonych parownikach trudno zgadywać, czy ilość czynnika jest prawidłowa...

2 ciśnienie skraplania -powinno być powyżej 15-stu bar... pytanie jak Koledzy... co z regulacją ciśnienia skraplania?
jest działa? -jest ale coś nawala? czy brak? -może coś siadło i ktoś "pominął"

3 czystość filtrów -spadek ciśnienia na filtrze (filtrach) cieczowych.... -może masz możliwość podpięcia manometrów przed i za filtrem.... a jak nie -to sprawdź czy filtr nie robi się zimny... (co by sugerowało jego zapchanie)

4 zawory odcinające ... może ktoś coś przykręcił -zapomniał odkręcić i gdzieś dławi przepływ cieczy....
  • Odpowiedz

klaudiusz2000

  2010-12-06, 21:32:58
Nowy użytkownik
#13
Witam
Napisz jakiej firmy są elementy wykonawcze, przetworniki i sterowniki. Jeśli to danfoss to wejdź w AKM i zobacz jakie masz alarmy.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

p.obelix

  2010-12-07, 17:49:56
Zaawansowany użytkownik
#14
Może ktoś przełączył sterowanie z automatycznego na ręczne. Czy masz wziernik za głównym filtrem.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa