Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy

50 Odpowiedzi, 52948 Wyświetleń
1 2 3 Dalej

zenek123

  2010-12-08, 17:32:51
Użytkownik
#1
Witam,

Mam do zamontowania układ:

1. Wentylator kanałowy
2. Nagrzewnica

W opisie jest informacja, aby zastosować zabezpieczenie nagrzewnicy na wypadek uszkodzenia wentylatora, aby nie grzała w przypadku jego uszkodzenia.

Nie chciałbym wchodzić za bardzo w automatykę, żeby nie mnożyć kosztów dla takiego prostego układu.

Będę wdzięczny za pomoc.


Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-12-08, 17:43:35
Moderator
#2
Pomnożysz koszty, jak doprowadzisz, że spali się budynek, bo ktoś oszczędzał na automatyce.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-12-08, 17:46:04
Top użytkownik
#3
musisz zastosować presostat ,którego styk będzie włączony w sterowanie stycznika grzałek .fabryczne nagrzewnice mają dedykowane układy sterownicze ze schematem ,jak to wszystko podłączyć .
  • Odpowiedz

byniom

  2010-12-08, 17:52:29
Moderator
#4
barbie chyba termostat a nie presostat Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

crocens

  2010-12-08, 17:56:21
Top użytkownik
#5
barbie ma racje, presostat różnicowy (pomiar przed i za wentylatorem). Gdy brak różnicy ciśnień wyłącza nagrzewnicę. Widziałem takie cuda. ale większośc nagrzewnic ma swoje własne zabezpieczenia, właśnie termostatyczne.
.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-12-08, 17:59:33
Top użytkownik
#6
w profesjonalnej nagrzewnicy jest podwójny termostat--pracy i awaryjny .
  • Odpowiedz

zenek123

  2010-12-08, 18:02:56
Użytkownik
#7
Witam,

Wszystko fajnie tylko jak ma włączyć nagrzewnice skoro na starcie nie ma różnicy ciśnień. W centralach stosuje się sterowniki z możliwością ustawienia czasu po którym jest wyłączana nagrzewnica w przypadku nie osiągnięcia zadanych parametrów.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

p.obelix

  2010-12-08, 18:05:20
Zaawansowany użytkownik
#8
Nagrzewnica się włączy jak silnik się rozpędzi i powstanie ciśnienie powietrza.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-12-08, 18:15:37
Moderator
#9
Presostat się daje na wentylatorze ale tutaj kolega sam mówi o ograniczonych funduszach wiec jakies sterowniki tez będą stanowiły problem tak więc pozostaje termostat do nagrzewnicy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

crocens

  2010-12-08, 18:19:47
Top użytkownik
#10
warto zauważyć, iż w normalnych warunkach systemy bezpieczeństwa sa dublowane (w najrózniejszy sopsób, sterownik, termostat, presostat...) i ma to swój sens. Zastanów się czy warto oszczędzać na bezpieczeństwie
.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-12-08, 19:12:19
Top użytkownik
#11
najlepiej przy kupnie samochodu kupić karoserię+silnik bez osprzętu--będzie taniej .
  • Odpowiedz

mg

  2010-12-08, 19:13:35
Top użytkownik
#12
Wokół nagrzewnicy(szczególnie u góry) montujesz kilka połączonych w szereg termostatów o odpowiedniej temp. zadziałania. Wszystkie termostaty łączysz w szereg z cewką stycznika nagrzewnicy.
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=AM03-9...meters%3D1

Nagrzewnica oczywiście elektryczna?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-08, 19:17:05 przez mg.)
  • Odpowiedz

byniom

  2010-12-08, 19:21:56
Moderator
#13
Często jest tak montowane że masz dwa termostaty , jeden samoresetujący a drugi z ręcznym resetem który zadziała w sytuacjach awaryjnych tak jak tutaj koledzy pisali np. uszkodzenie wentylatora który nie pozwoli wystartować urządzeniu natomiast samoresetujący wyłączy nagrzewnicę ale po chwili ponownie pozwloi na jej załączenie np. gdy jest chwilowo zachwiany przepływ powietrza.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

mg

  2010-12-08, 19:41:47
Top użytkownik
#14
Dobrze by było zachować selektywność zabezpieczenia.
Kilka automatycznych o niższej temp. zadziałania np 90'C i jeden z ręcznym resetem o temperaturze zadziałania 120'C.
  • Odpowiedz

mentor

  2010-12-08, 20:03:50
Zaawansowany użytkownik
#15
zenek123 napisał(a):Witam,

Mam do zamontowania układ:

1. Wentylator kanałowy
2. Nagrzewnica

W opisie jest informacja, aby zastosować zabezpieczenie nagrzewnicy na wypadek uszkodzenia wentylatora, aby nie grzała w przypadku jego uszkodzenia.

Nie chciałbym wchodzić za bardzo w automatykę, żeby nie mnożyć kosztów dla takiego prostego układu.

Będę wdzięczny za pomoc.


Pozdrawiam

Jeżeli twoim zdaniem jest to prosty uklad po co ten temat i problemy.Osobiście zabezpieczył bym nagrzewnicę przed zalodzeniem
Człowiek w stadzie staje się baranem.Dlatego jestem indywidualistą.Omijając grono zaprzyjażnionych forumowiczów.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-12-08, 20:27:04
Top użytkownik
#16
jeśli przy wodnej nagrzewnicy zatrzyma się wentylator to woda w nagrzewnicy zamarznie ? .R12 nie masz pojęcia o wentylacji .
  • Odpowiedz

byniom

  2010-12-08, 20:28:50
Moderator
#17
Nie powinna ale wtedy powinna automatyka uchylić zawór od nagrzewnicy
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

mg

  2010-12-08, 20:29:43
Top użytkownik
#18
To wodna nagrzewnica???
  • Odpowiedz

byniom

  2010-12-08, 20:30:38
Moderator
#19
Nawet zamrożeniówka jak zadziała to głównie po to żeby wyłączyć wentylator , niema ciągu nie ma takiego zimna no i sterownik powinnien bardziej jeszcze odtworzyć zawór na nagrzewnicy co już pisałem.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

barbie

  2010-12-08, 20:30:41
Top użytkownik
#20
z tekstu wynika że nagrzewnica jest elektryczna .
  • Odpowiedz

byniom

  2010-12-08, 20:31:44
Moderator
#21
nie wodna tylko tak trochę odbiegliśmy od tematu Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

mg

  2010-12-08, 21:05:00
Top użytkownik
#22
To jaka? wodna czy elektryczna???
  • Odpowiedz

zuku

  2010-12-10, 21:15:37
Użytkownik
#23
Przy nagrzewnicach elektrycznych daje jeszcze czasówkę która wyłącza wentylator parę minut po wyłączeniu nagrzewnicy po to żeby wystudzić nagrzewnice.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-12-10, 21:24:27
Top użytkownik
#24
wniosek--jak klijent chce mieć tanio--najlepiwj wstawić kozę na węgiel .
  • Odpowiedz

mentor

  2010-12-11, 20:23:36
Zaawansowany użytkownik
#25
Zależnośsć.Czym bardziej prostrzy temat tym więcej odpowiedzi ze strony forum.Dlaczego?
Człowiek w stadzie staje się baranem.Dlatego jestem indywidualistą.Omijając grono zaprzyjażnionych forumowiczów.
  • Odpowiedz
1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa