Prośba o radę dot urządzeń i drzwi do mroźni

6 Odpowiedzi, 5278 Wyświetleń

klm 77

  2011-09-25, 19:45:06
Użytkownik
#1
Wiam, proszę doświadczonych chłodniarzy o informację jakie drzwi i agregat dobrej klasy uważacie za godny do zaproponowania dla niedużej mrożni do -20 st.
Dziekuję za info , jezeli miałaby to być reklama to proszę o informacje na mojego maila.
pozdrawiam J.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-25, 19:46:03 przez klm 77.)
  • Odpowiedz

crocens

  2011-09-25, 19:58:30
Top użytkownik
#2
Nie duża to pojęcie względne... podaj wszystko co wiesz o mroźni bo z Twojego opisu to moge polecić jedynie:
Agregat skraplający na sprężarce LBP HST o niedużej mocy przy -30*C Parowania.
Drzwi o standardowych wymiarach, dobrze izolowane z grzałką w ościeżnicy...

Na mało konkretne pytania otrzymasz mało konkretne odpowiedzi...
Jaka, do czego, gdzie itp...
.
  • Odpowiedz

klm 77

  2011-09-25, 20:09:07
Użytkownik
#3
Witam,
Komora - zamrażanie oraz przechowywanie
temp. komory - (-20 st.)
wymiary komory - 2,5x3x2,7h
izolacja komory - 15 cm (styrop)
towar - mięso
ilość towaru - 700 kg
rotacja towaru - 30% / 24h
czas schładzania- maksymalnie najkrótszy
temp towaru na wejściu - 10 st.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-25, 20:10:10 przez klm 77.)
  • Odpowiedz

crocens

  2011-09-25, 20:30:57
Top użytkownik
#4
tak na szybko licząc to 5kW zamrozi Ci to w jakieś 10-12h ale... musi być duuża chłodnica z duużymi wentylatorami na którą nie ma miejsca dlatego jakieś 4,5kW zamrozi Ci to w 16h. Powinno pracować na odparowaniu -35. Jest jeszcze dużo innych tematów z tym związanych... Jeżeli nie robisz chłodni to możesz mieć problemy... a drzwi najlepiej ui jakiegoś lokalnego dostawcy.
.
  • Odpowiedz

klm 77

  2011-09-25, 21:18:23
Użytkownik
#5
Dzięki
  • Odpowiedz

crocens

  2011-09-26, 04:57:10
Top użytkownik
#6
przyjąłem skrajny przypadek także jest zapas, co przy założeniu szybkiego mrożenia jest zawsze dobrze
.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa