problem z ladą

48 Odpowiedzi, 40861 Wyświetleń
1 2 Dalej

popeye

  2011-03-28, 18:38:57
Użytkownik
#1
Mam taki problem: lada chłodnicza z zaworem akv 10 7 do tego sterownik danfosa akc 550 i agregat skraplający tak zwany uniwersalny pol-solwent 5600 kw z zaworem zwrotnym na czynnik R404.
Po uruchomieniu cisnienie za skraplaczem idzie delikatnie do góry ale na ssaniu spada na dół poniżej 0 bara Sad.
Wszystko wskazuje na zapchanie się układu na zaworze elektronicznym w ladzie.Zawór zwrotny ma podane cały czas napięcie.Po zasterowaniu akv sytuacja jest taka sama.Rurociąg chłodniczy jest drożny,nie załamany.
Jakieś hipotezy?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-03-28, 19:09:34
Top użytkownik
#2
popey, napisz gdzie to jest
.
  • Odpowiedz

skspert

  2011-03-28, 19:42:52
Nowy użytkownik
#3
Tylu użytkowników ,sporo wyświetleń i zero "hipotez",prawdziwa burza mózgów profesjonalistów Big Grin Big Grin Big Grin

A tak do rzeczy to kilka uwag:
-nie 5600 kW tylko 5,6 Kw jak się domyślam;
-zawór elektromagnetyczny (nazwany przez Ciebie zwrotnym) może dostawać napięcie ale nie otwierać i to jest w 90%ta usterka;
Mało prawdopodobne,żeby blokował akv,piszesz "po zasterowaniu" co przez to rozumiesz,?to s ą zawory impulsowe.
-Jeżeli wykluczysz cewkę elektromagnetycznego(zwrotnego) to możesz odkręcić głowicę akv (po ściągnięciu czynnika) i tam może blokować.
Reasumując 90% zawór elektromagnetyczny,10%akv,oczywiście zakładam ,że układ suchy Wink
Na przyszłość poszukałbym porady u fachowców :/
  • Odpowiedz

barbie

  2011-03-28, 19:47:06
Top użytkownik
#4
najlepsi od lad są w Bydgoszczy .
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-28, 20:02:25
Użytkownik
#5
Z tego co napisales rozumiem ze cisnienia sie wyrownują po czym wlaczasz agregat.Wiec mozna wykluczyc zawor elektromagnetyczny gdyz po odciagnieciu czynnika nie nastapi wyrownanie.Ja bardziej obstawiam 2 przyczyny.Po pierwsze masz nieszczelnosc i to bardzo prawdopodobne .Po drugie uszkodzony akv .Zapchany lub zablokowany.Nic nie pisales o filtrze zakladam ze jest to moze byc jego sprawkaBig Grin Moze napisz czy masz oczko na linni cieczowej i co w nim widac jesli pelne cos zapchane jesli widac przeplywajacy czynnik niedobor.Pamietaj zawsze im wiecej podasz danych lepsza odpowiedz Big Grin
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-28, 20:06:09
Użytkownik
#6
Powiedz jeszcze czy sa jakies efekty na chlodnicy i czy cos slychacBig Grin i moze obserwyjes gdzies na linni cieczowej zaszronienie ruki lub wykraplanie sie wody to tez duzo wyjasnie

pozdrawiamBig Grin
  • Odpowiedz

llort

  2011-03-28, 20:30:28
Zaawansowany użytkownik
#7
barbie napisał(a):najlepsi od lad są w Bydgoszczy .
Ponoć byli.Teraz ponoć najlepszym jesteś ty. Big Grin
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Bock

  2011-03-29, 08:56:33
Zaawansowany użytkownik
#8
ściągnij czynnik jeżeli ilość będzie poprawna to rozbierz AKV i wyczyść. Napięcie na cewce masz? Co dzieje się we wzierniku?
Filtr do wymiany.
Pozdr.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2011-03-29, 15:08:53
Zaawansowany użytkownik
#9
Sprawdziłeś funkcję mop w sterowniku, na ile masz nastawione ?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

popeye

  2011-03-29, 18:34:06
Użytkownik
#10
Dziękuję za wszystkie rady. Rzeczywiscie 5.6 kW sorry .Dodam kilka szczegółow:
1.Wziernik na rurze cieczowej jest wypełniony cieczą
2.Zawór elektromagnetyczny otwiera się - to była pierwza moja hipoteza.
3. Akv nie rozbierałem ,wiem ,ze może być sitko zapchane ale nie mam aluminiowej uszczelki ( ponoc jest ona jednorazowa)
4. Efektu chłodniczego wogóle nie ma - temperatura na ladzie nie spadła nawet o 1 stopien.
5. Rura gazowa była przez krótki czas zaszroniona ale przy bardzo małej ilości czynnika i to w trakcie napełniania układu freonem
6 Nie zmienialem funkcji MOP - jaka wartosc powinna miec???
7. przy malej ilosci czynnika zawó akv pracowal bardzo glosno ,potem ciszej tak jak pompka skroplin czy to normalne???
dzieki za podpowiedzi
  • Odpowiedz

llort

  2011-03-29, 19:38:33
Zaawansowany użytkownik
#11
Jeżeli wziernik pokazuje prawidłowy stan i zamontowany jest przed filtrem to wymień filtr.Jeżeli to nic nie da To zostają opcje-zaw.elektrmagnetyczny-AKV lub jeden z czujników AKV wykluczając że sterownik działa i jest skonfigurowany poprawnie.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

p.obelix

  2011-03-29, 19:39:04
Zaawansowany użytkownik
#12
Sprawdź kierunek akv Smile Wielkość mop ustaw wstępnie na 7bar. Nie rozumiem tego zaworu zwrotnego gdzie jest on wstawiony między jakie rury, czy jest to jakiś elektrozawór przynajmniej tak zrozumiałem z postu. Sprawdź w sterowniku jakie masz temperatury na poszczególnych czujnikach, może któryś jest uszkodzony.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-29, 19:40:53 przez p.obelix.)
  • Odpowiedz

p.obelix

  2011-03-29, 19:41:52
Zaawansowany użytkownik
#13
llort napisał(a):Jeżeli wziernik pokazuje prawidłowy stan i zamontowany jest przed filtrem to wymień filtr.Jeżeli to nic nie da To zostają opcje-zaw.elektrmagnetyczny-AKV lub jeden z czujników AKV wykluczając że sterownik działa i jest skonfigurowany poprawnie.
Wziernik powinien być zamontowany za filtrem Smile
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

barbie

  2011-03-29, 19:44:36
Top użytkownik
#14
ekspert z Bydgoszczy powinien wiedzieć lepiej--chyba jednak jest omylny .
  • Odpowiedz

llort

  2011-03-29, 19:56:09
Zaawansowany użytkownik
#15
Ja to wiem i dlatego o tym napisałem oglądając różne cuda i dziwadła w tej dziedzine.Jednym z lepszych cudów w tym zakresie była mała komora chłodnicza do piwa z grzejnikiem płytowym od CO użytym jako parownik tego urządzenia.Cóż poza tym że klient często zmieniał sprężarki zdawało to egzamin.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

barbie

  2011-03-29, 19:59:50
Top użytkownik
#16
chłopki roztropki nie montują wyrafinowanej automatyki bo jest kosztowna-zwłaszcza Danfoss jest drogi .
  • Odpowiedz

popeye

  2011-03-29, 20:35:54
Użytkownik
#17
wlasnie najwiekszy problem ze to jest skladanka. agregat skraplajacy jest ponoc uniwersalny Smile wyglada jak agregat od klimy,ma manometry zabudwane na obudowie,sprezarka scroll copelanda , zbiornik cieczy i czujnik cisnienia wlaczajacy wentylator.jest filtr i za nim wziernik cieczy.lada byla niekompletna,bez sterownika ( danfoss akcc 550 kosztowal 1950 netto) i bez czyjnika s2 ( w zasadzie powinien byc czujnik cisnienia ale.... ) Wedlug zalecen ten czujnik s2 powinien byc stosowany tylko w fabrycznych zestawach a nie w skladankach.wszystkie termopary to pt 1000. mam podejrzenia co do doboru wydajnosci skraplacza i lady- za mocna sprezarka do parownika i zawor akv jest zalewany ciecza,za zaworem dalej jest ciecz i tworzy sie proznia na ssaniu????

a elektrozawor jest za filtrem i przed wziernikiem.wiem ze przy zaworze akv jest on niepotrzebny ale narazie nie chce ingerowac w fabryczne urzadzenie z powodu utraty gwarancji przez klienta. nie decydowalem o doborze urzadzen,klient sam to kupil.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-29, 20:39:13 przez popeye.)
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-29, 20:36:55
Użytkownik
#18
Jezeli oko zalane to wszystko od oka Big Grin jezeli masz polaczenia nakretkowe to tak po chlopsku mozesz rozkrecac i sprawdzac dokad masz cieczBig Grin Ja obstawiam ze do akv masz ciecz a dalej pustkaBig Grin Ciezko jest diagnozowac urzadzenie na odleglosc ale to jedne z najprostszych awariiBig Grin Wiesz ze masz freon do oka napewno widzisz co tam po drodze zamontowane Big Grin wiec nie widze problemu powinienes chwile poswiecic i dokladnie sprawdzic napewno pojdzie szybciej niz nasze domysly na odleglosc Big Grin wierzę w ciebie i wiem ze majac wiedze ze poprostu cos nie puszcza znajdziesz toBig Grin i jutro pochwalisz sie namBig Grin a jezeli boisz sie rozbierac akv rozetnij rure przed i sprawdz jesli jest freon to akv jesli niema juz masz cos wykluczone zakladam ze lutowac umieszBig Grin
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-29, 20:40:49
Użytkownik
#19
Nie proznia na ssaniu tylko nie odparowany czynnik w sprezarce ale to bys zauwazyl.Przy calkowicie zalanej chlodnicy efekt napewno by byl Big Grin Mysle nie wymyslaj herezi sprawdz:d
  • Odpowiedz

popeye

  2011-03-29, 20:41:50
Użytkownik
#20
zarize napisał(a):Jezeli oko zalane to wszystko od oka Big Grin jezeli masz polaczenia nakretkowe to tak po chlopsku mozesz rozkrecac i sprawdzac dokad masz cieczBig Grin Ja obstawiam ze do akv masz ciecz a dalej pustkaBig Grin Ciezko jest diagnozowac urzadzenie na odleglosc ale to jedne z najprostszych awariiBig Grin Wiesz ze masz freon do oka napewno widzisz co tam po drodze zamontowane Big Grin wiec nie widze problemu powinienes chwile poswiecic i dokladnie sprawdzic napewno pojdzie szybciej niz nasze domysly na odleglosc Big Grin wieze w ciebie i wiem ze majac wiedze ze poprostu cos nie puszcza znajdziesz toBig Grin i jutro pochwalisz sie namBig Grin a jezeli boisz sie rozbierac akv rozetnij rure przed i sprawdz jesli jest freon to akv jesli niema juz masz cos wykluczone zakladam ze lutowac umieszBig Grin


z lutowaniem w ladzie moze byc problem bo wszedzie plastik,poza tym nowe na gwarancji i nie bede ryzykowal ze klient mnie obciazy kosztami.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-03-29, 20:42:59
Top użytkownik
#21
akcc 550 daje prąd zmienny, w starych AKV cewka jest na stały, ot wszystko. Czujnik S2 daj na drugie kolanko parownika, montujesz ją od góry, dobrze zaizoluj. Ustaw przegrzanie na 8stC i zmierz rzeczywiste, jak się będzie zgadzac to możesz zjechac na 5stC.

I wyczyść ten zawór AKV, jest bardzo wrażliwy na syf, parę musiałem wymienic w całości bo się uszkodziły po nieprawidłowych montażach, na jeden właśnie czekam.
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-29, 20:43:42 przez crocens.)
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-29, 20:43:39
Użytkownik
#22
Big Grin szukasz problemu tam gdzie go nie ma to rozbieraj zaworBig Grin masz jakies polaczenia nakretkowe przed zaworem?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2011-03-29, 20:46:39
Zaawansowany użytkownik
#23
Ten układ raczej nie będzie działać bez przetwornika ciśnienia. Czy przypadkiem nie masz alarmów na wyświetlaczu objawia się to mruganiem trzech punktów na wyświetlaczu.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-29, 20:47:29
Użytkownik
#24
crocens napisał(a):akcc 550 daje prąd zmienny, w starych AKV cewka jest na stały, ot wszystko

nie sadze ze to przyczyna bo mowil ze zawor pracowal podczas napelniania zapchanie to prawie pewne
  • Odpowiedz

popeye

  2011-03-29, 20:48:00
Użytkownik
#25
nie ma nic poza zaworem.Klient nie za bardzo chce zaakceptowac fakt ze ktos mu sprzedal zepsuta lade ,nawet argumenty ze byla zdekompletowana z jakiegos powodu nie trafiaja do niego. coz ,zycie. i czasami robi sie za darmo ;/
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa