  2011-03-29, 20:49:01
Top użytkownik
#26
działaja te układy i to dobrze, tylko trzeba mierzyć rzeczywiste przegrzanie i bardzo dobrze ułożyć czujnik S2. Żadko się to stosuje i raczej tylko do powielanych urządzeń, czyli do np do mebli chłodniczych. Mówie wam, cewka na 230d.c, sterownik podaje 230a.c.
.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-03-29, 20:51:09
Top użytkownik
#27
zarize napisał(a):
crocens napisał(a):akcc 550 daje prąd zmienny, w starych AKV cewka jest na stały, ot wszystko

nie sadze ze to przyczyna bo mowil ze zawor pracowal podczas napelniania zapchanie to prawie pewne

ja sądzę, zajzyj do dokumentacji akcc 550, daje zawsze prąd zmienny. Zajrzyj do dokumentacji starszych AKV (bo nie wierze, że jest nowy), cewki mają na prąd stały.

Mój tez od czasu do czasu przepuszczał, do czasu, potem poszła cewka Smile
.
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-29, 20:51:46
Użytkownik
#28
wstaw tam zwyklego rozprezniaka wykorzystaj ten elektromagnetyczny co masz dodaj carela i po problenie za te 2 kola co dales na sterowanie to 5 lad bys zrobilBig Grin a nauka kosztuje dobrze ze i tak malo inwestujesz Big Grin
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-29, 20:53:34
Użytkownik
#29
crocens napisał(a):
zarize napisał(a):
crocens napisał(a):akcc 550 daje prąd zmienny, w starych AKV cewka jest na stały, ot wszystko

nie sadze ze to przyczyna bo mowil ze zawor pracowal podczas napelniania zapchanie to prawie pewne

ja sądzę, zajzyj do dokumentacji akcc 550, daje zawsze prąd zmienny. Zajrzyj do dokumentacji starszych AKV (bo nie wierze, że jest nowy), cewki mają na prąd stały.

Mój tez od czasu do czasu przepuszczał, do czasu, potem poszła cewka Smile

ale on testuje juz 3 dzien nie mozliwe ze cewka to wytrzymuje nie zakladaj ze zawor stary i nie odsylaj mnie do dtrrek spytaj zainteresowanego on widzial wie moze potwierdz
  • Odpowiedz

popeye

  2011-03-29, 20:57:12
Użytkownik
#30
zajme sie tym zaworem jak tylko sciagna ta uszczelke aluminiowa.dziekuje za porady i fajnie ze mozna sie tu poradzic fachowcow. i chyba dzieki takim problemom czlowiek najwiecej sie uczy Smile a ja lubie sie uczyc i lubie problemy Big Grin
Pozdrawiam wszystkich.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2011-03-29, 20:58:44
Zaawansowany użytkownik
#31
Cewka na 100% jest na AC czyli prąd zmienny.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-29, 20:59:12
Użytkownik
#32
Daj tylko znac co ustalilesBig Grin
  • Odpowiedz

crocens

  2011-03-29, 21:00:57
Top użytkownik
#33
http://www.danfoss.com/Products/Categori...f430e.html

Karta katalogowa cewki do AKV, 230d.c.
.
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-29, 21:02:11
Użytkownik
#34
Ja daje maly palec ze zapchany Big Grin kolego crocens wchodzisz o zaklad? Big Grin
  • Odpowiedz

barbie

  2011-03-29, 21:02:31
Top użytkownik
#35
na prąd stały cewka ma 2500 omów,na zmienny 500 omów jeśli się pomylisz spalisz układ elektroniczny .cewki na prąd stały są t
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-29, 21:03:13
Użytkownik
#36
My wiezymy ze sa takie cewkiBig Grin tylko czemu upierasz sie ze tam taka jestBig Grin
  • Odpowiedz

popeye

  2011-03-29, 21:06:29
Użytkownik
#37
jezeli cewka jest na staly to podajac zmienny nie spali sie ale odwrotnie tak
  • Odpowiedz

zarize

  2011-03-29, 21:08:29
Użytkownik
#38
popey napewno sprawdzales czy cewka jest zgodna?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-03-29, 21:09:25
Top użytkownik
#39
bo znam firmę która sprzedaje lady chłodnicze w komplecie z tymi agregatami. Sprzedają lade i proponuja akurat te agregaty. Malo tego, czasami coś w tych ladach naprawiają i potem są takie chocki klocki. Nalegam na sprawdzenie cewki, bo miałem 3 identyczne sytuacje z ta firmą. Lada przychodziła bez sterownika, oni montowali akcc 550, dokładali ten polski agregat skraplający i sprzedawali. Zawór brzeczał, czasem nawet przepuszczał, ale generalnie to lipa. tylko raz musiałem wymienic cały zawór (z powodu zabrudzonej instalacji coś sie w nim całkiem spier...), w pozostałych wymiana cewki na 230ac 15wat starczała

Głowy nie dam ale w zakład wchodzę Wink
.
  • Odpowiedz

popeye

  2011-03-29, 21:10:22
Użytkownik
#40
musze to sprawdzic,pisalem ze wszystko to skladak jak puzzle,mozliwe ze cewka jest dc
  • Odpowiedz

crocens

  2011-03-29, 21:11:00
Top użytkownik
#41
można w danfosie kupic cewke 230AC do zaworów AKV, ale oni to bardzo niedawno wprowadzili. Jezeli masz cewke z zaworu elektromagnetycznego danfosa 230Vac 10wat to spróbuj z tą, może wystarczy...
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-29, 21:11:39 przez crocens.)
  • Odpowiedz

popeye

  2011-03-29, 21:18:36
Użytkownik
#42
dzieki crocens.sprawdze to.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-03-29, 21:19:55
Top użytkownik
#43
tylko powinna być 18wat... wiem że 15wat działa, nei wiem jak 10wat...
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-03-30, 19:25:37
Zaawansowany użytkownik
#44
A co porabia gwarant skoro urządzenie na gwarancji Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

popeye

  2011-03-30, 20:57:18
Użytkownik
#45
Cewka na akv jest 230V DC .Zamowilem na ac. Dam znac po wymianie.A gwarancje mozna miec jesli sie nie ingeruje w uklad.Poza tym ci co sprzedawali ta lade sugerowali inny agregat ale klient sie spieszyl i wcisneli mu ten uniwersalny tak wiec pretensje powinien miec do siebie ale kazdy wie jak czasami bywa z upartymi ludzmi.
Pozdrawiam grono chlodnikow Smile
  • Odpowiedz

llort

  2011-03-30, 21:35:26
Zaawansowany użytkownik
#46
Śmiem wątpić na taki błąd producenta.A jeżeli się mylę to antyreklama w internecie będzie dobrą szkołą dla sprzedawcy i producenta.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

crocens

  2011-03-31, 05:14:39
Top użytkownik
#47
agregat jak agregat, polska produkcja Smile ile watową cewkę zamówiłeś?
.
  • Odpowiedz

popeye

  2011-03-31, 18:56:43
Użytkownik
#48
Dużo się nauczyłem Smile Cewka 15 watt. Ogólnie : LUBIE TO !!!
Pozdrawiam
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.