9 Odpowiedzi, 9798 Wyświetleń

kubowy

  2007-10-12, 10:12:51
Użytkownik
#1
Witam. Chłodnia (+5) adaptacja piwnicy czyli pod powierzchnią ziemi o pow. 13m3. Możliwe rozwiąznia jak najtańsze?
może być sprzęt używany.
A może udało by się zejść z klimą oszukując czujnik temp. na wylocie?
pozdrawiam
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-10-12, 15:37:31
Użytkownik
#2
Możesz powiedzieć jaki zawór rozpręzny i koszt, w przybliżeniu?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-10-12, 17:23:54
Moderator
#3
jezeli w jedn klimy jest scroll komresor to sie nie nadaje na chłodnie bo jak zejdzie ponizej 2 bary na ssaniu to uszkodzisz sprezarke wiec zamontuj lopatkawa lub tłokówke no i usun kapilary
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-10-12, 20:46:42
Użytkownik
#4
oki dz.
powinienem sobie poradzić
  • Odpowiedz

bodzio

  2007-10-14, 11:18:32
Zaawansowany użytkownik
#5
No ciekawe?

Ja mam pod opieką taką szafę chłodniczą w której 5 lat temu ktoś zamontował scrolla na R134a i współpracuje z kapilarą. Ciśnienie na ssaniu po wychłodzeniu niecałe 0,5bar. I jak do tej pory żadnych problemów z układem poza zatartym wentylatorem miesiąc temu.
Fabrycznie pracowała z R22 i sprężarką tłokową (widać przeróbki mocowania i krucców ssawnego i tłoczącego)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-10-14, 11:48:59
Moderator
#6
ja ostatnio zdemontowałem kompresor bitzera ktory sie rozlecial bo odparowanie spadło ponizej -5 natomiast na nowym byla naklejka zeby tego bezwzglednie przestrzegac i najlepiej zabezpieczyc dodatkowym presem
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-10-14, 18:46:48
Moderator
#7
jak bede cos wiedzial wiecej na ten temat to napisze
  • Odpowiedz

bodzio

  2007-10-14, 19:25:07
Zaawansowany użytkownik
#8
A jak to jest napisane na takiej naklejce? Jakoś nigdy tego nie zauważyłem.

To chodzi o problem ze smarowaniem poniżej -5?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-10-15, 15:48:29
Moderator
#9
do bodzio
zapytaj tam gdzie sprzedaja bitzery
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa