Witam szanownych kolegów
Zajmuje się montażem klimatyzacji typu split i mam na swoim koncie kilkanaście instalacji. Montując coraz to większe instalacje dręczą mnie pytania odnośnie prowadzenia instalacji freonowej. Montuje urządzenie kanałowe 10kW o różnicy wysokości 15m jednostka wew. nad zewn.. Wysokość ta jest maksymalną katalogową dla tego urządzenia. Czynnik chłodniczy R410A, średnice przewodów 3/8’;5/8’. Pytania jednak dotyczą ilości pułapek olejowych (co 5m wysokości?), ich kształtu (promień gięcia i głębokość syfonu? ) oraz przewodów na których je wykonać (jakie na tłocznym jakie na sławnym?). Miałem wcześniej odczynienia z instalacjami amoniakalnymi jednak były to znacznie większe średnice i inne moce. Katalogi branżowe nie podają dokładnie tych wartości a jedyną książką gdzie napotkałem na zasady prowadzenia rurociągów chłodniczych jest nowe wydanie Masty „Amoniakalne urządzenia chłodnicze”. Nigdzie jednak nie jest opisany dokładnie problem migracji oleju. Czy mogę prosić o wskazówki korzystając z wiedzy praktycznej doświadczonych instalatorów?
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-10-31, 19:10:14
Moderator
#2
w klimie typu split nie robi sie zadnych pułapek olejowych ani syfonow
  • Odpowiedz

j_a_c

  2007-11-02, 21:00:49
Użytkownik
#3
radekklimat napisał(a):w klimie typu split nie robi sie zadnych pułapek olejowych ani syfonow
to dlaczego w serwisówce do lg piszą żeby je robić co 5m?? przy krótkiej instalacji to fakt nie ma po co ale jak trochę dalej to chyba jednak warto coś dać.
j_a_c WROCŁAW
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-11-03, 06:31:03
Moderator
#4
zakladam tylko lg i nie moge sie o tym doczytac natomiast jezeli juz to nie im dalej sie daje tylko im wyzej co przy montazu jednostki wew nad zew jest naprawde zbedne
zakladalem kiedys klime kanalowa w wawie ale instalacja miala 70 m dlugosci z czego do gory ok 38 i dziala do dzis bez zadnych pulapek agregat na dacu tylko trzeba wiedziec jak to zrobic
najlepsza metoda jest podessanie i trzeba zamontowac zawor rozprezny oraz lp presostat no ale to chlodniarz PIOTR P. z pewnoscia powinien wiedziec

pozdrawiam
  • Odpowiedz

bodzio

  2007-11-07, 19:03:51
Zaawansowany użytkownik
#5
No ale jak zamontujesz zawór pozprężny to chyba już nie będzie mogła grzać?
  • Odpowiedz

gorol

  2007-11-10, 00:09:09
Nowy użytkownik
#6
Swaprawa się ma tak iż:
Przy nowych czynnikach chłodniczych oleje są syntetyczne, a co a zty idzie mają lepszą mieszalność z czynnikiem, czyli mają lepszą cylkulację w układzie chłodniczym.
To co do teori.
Moim zdaniem, nie zależnie od różnicy poziomu ja montuje, syfony co 4-5 mt.
Co mi szkodzi rzeby przy wycenie doliczyć kilka łuków miedzianych i lutu, a mam do teraz spokój.
Moja definicja jest prosta: Chcesz mieć spokój, zabezpiecz się Smile
Ale to jest definicja którą znają chłodnicy, którzy nie chcą być zrywani z łóżek w weekendy, a nie ci co teraz łapią się klimatyzacji. To jest parodia jak do mnie przychodzi monter CO i pyta się co i jak.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-11-10, 00:12:12 przez gorol.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-11-10, 19:34:43
Moderator
#7
ten model był z zaworem tylko chłodzacy
  • Odpowiedz

bodzio

  2007-11-12, 19:56:24
Zaawansowany użytkownik
#8
radekklimat

A jak był by to model z pompą ciepła, to jak taki problem rozwiążać?
Przy grzaniu to problemu chyba by nie było, ale latem klima ma chłodzić i wtedy ten olej będzie miał problem się wspiąć do góry grubym przewodem ssawnym.
Chodzi mi o przypadek gdy jednostka zewnętrzna jest dużo,dużo.. wyżej od wewnętrznej.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa