Witam. Potrzebuje dobrać moc agregatu do chłodni o pojemności 20m sześciennych. Przechowywany będzie tam nabiał ale wrazie potrzeby temperatura ma zchodzić do 0 stopni C. Komora jest izolowana styropianem 5cm.
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
|
Witam. Potrzebuje dobrać moc agregatu do chłodni o pojemności 20m sześciennych. Przechowywany będzie tam nabiał ale wrazie potrzeby temperatura ma zchodzić do 0 stopni C. Komora jest izolowana styropianem 5cm.
POZDRAWIAM
bodzio daj wiecej szczegółów ile towaru, temp wsadu,. czy schłodzone, czy do przetrzymania, czy do wychlodzenia
Towar będzie poukładany na półkach około 40% pojemności komory.
Temp. wsadu nie wyżej jak 20 stopni i będzie tam spoczywało do tygodnia, no i licze że tak co ok 30min ktoś będzie tam wchodził bo to chłodnia w kuchni na ośrodku. Będzie też druga komora ale mroźnicza 3m x 3m wysokość 2m. Towar do niej wkładany będzie już zamrożony temp ma być dobre -20 stopni. I jakiej mocy tu agregat będzie potrzebny? W obu przypadkach chce zastosować czynnik R404a
Do mrożni na przetrzymanie starczy 200 W/m3 przy -30 natomiast do chłodni ja bym dał 250-300 W/m3 przy -10 bo duza rotacja ze wzgledu na kuchnie w osrodku
robilem taka chłodnie na kuchni na bitzerze 3.2Y bo klient powiedział ze chłodnia jest dla niego a nie odwrotnie i moc ma byc taka zeby było ok wiec lepiej daj wiecej niz 250 tym bardziej ze izolacja kiepska u mnie był styropian 100 Pozdrawiam
Dzięki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-12-13, 20:39:00 przez bodzio.)
POZDRAWIAM! To wychodzi że do chłodni mocniejszy ma być?
moc jest podobna z tym ze odparowania sie roznia pozatym do mrozni karzdy sie stara wchodzic jak najmniej, na jak najkrocej no i domyka drzwi natomiast w chłodni jest odwrotnie i zeby utrzymac temperature zwłaszcza na kuchni gdzie jest goraco i wieksze ryzyko dostania sie ciepłego powietrza ta moc musi byc duza zeby temperatura sie utrzymywała
bodzio napisał(a):Witam. Potrzebuje dobrać moc agregatu do chłodni o pojemności 20m sześciennych. Przechowywany będzie tam nabiał ale wrazie potrzeby temperatura ma zchodzić do 0 stopni C. Komora jest izolowana styropianem 5cm.Bodziu, ja zawsze dobieram (na szybko) dla chłodni (do 0stC) 50-75W /m2 dla mroźni (poniżej 0stC) 100W /m2 i spokojnie wystarcza. Jeśli chcesz sobie dokładnie policzyć - uwzględniając typ wsadu, izolacje, itp. ściągnij sobie program ECO - Login i hasło możesz znaleźć na stronie:[reklama] pozdrawiam |