Jakiej mocy agregat do chłodni?

7 Odpowiedzi, 11214 Wyświetleń

bodzio

  2007-12-11, 20:28:26
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam. Potrzebuje dobrać moc agregatu do chłodni o pojemności 20m sześciennych. Przechowywany będzie tam nabiał ale wrazie potrzeby temperatura ma zchodzić do 0 stopni C. Komora jest izolowana styropianem 5cm.

POZDRAWIAM
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-12-12, 19:05:23
Moderator
#2
bodzio daj wiecej szczegółów ile towaru, temp wsadu,. czy schłodzone, czy do przetrzymania, czy do wychlodzenia
  • Odpowiedz

bodzio

  2007-12-12, 19:44:38
Zaawansowany użytkownik
#3
Towar będzie poukładany na półkach około 40% pojemności komory.
Temp. wsadu nie wyżej jak 20 stopni i będzie tam spoczywało do tygodnia, no i licze że tak co ok 30min ktoś będzie tam wchodził bo to chłodnia w kuchni na ośrodku.

Będzie też druga komora ale mroźnicza 3m x 3m wysokość 2m. Towar do niej wkładany będzie już zamrożony
temp ma być dobre -20 stopni. I jakiej mocy tu agregat będzie potrzebny?

W obu przypadkach chce zastosować czynnik R404a
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-12-13, 20:24:19
Moderator
#4
Do mrożni na przetrzymanie starczy 200 W/m3 przy -30 natomiast do chłodni ja bym dał 250-300 W/m3 przy -10 bo duza rotacja ze wzgledu na kuchnie w osrodku

robilem taka chłodnie na kuchni na bitzerze 3.2Y bo klient powiedział ze chłodnia jest dla niego a nie odwrotnie i moc ma byc taka zeby było ok wiec lepiej daj wiecej niz 250 tym bardziej ze izolacja kiepska u mnie był styropian 100

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

bodzio

  2007-12-13, 20:35:07
Zaawansowany użytkownik
#5
Dzięki

POZDRAWIAM!

To wychodzi że do chłodni mocniejszy ma być?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-12-13, 20:39:00 przez bodzio.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-12-14, 20:32:22
Moderator
#6
moc jest podobna z tym ze odparowania sie roznia pozatym do mrozni karzdy sie stara wchodzic jak najmniej, na jak najkrocej no i domyka drzwi natomiast w chłodni jest odwrotnie i zeby utrzymac temperature zwłaszcza na kuchni gdzie jest goraco i wieksze ryzyko dostania sie ciepłego powietrza ta moc musi byc duza zeby temperatura sie utrzymywała
  • Odpowiedz

holdenmajer

  2008-04-29, 20:16:21
Nowy użytkownik
#7
bodzio napisał(a):Witam. Potrzebuje dobrać moc agregatu do chłodni o pojemności 20m sześciennych. Przechowywany będzie tam nabiał ale wrazie potrzeby temperatura ma zchodzić do 0 stopni C. Komora jest izolowana styropianem 5cm.

POZDRAWIAM
Bodziu,

ja zawsze dobieram (na szybko)
dla chłodni (do 0stC) 50-75W /m2
dla mroźni (poniżej 0stC) 100W /m2
i spokojnie wystarcza.

Jeśli chcesz sobie dokładnie policzyć - uwzględniając typ wsadu, izolacje, itp. ściągnij sobie program ECO -
Login i hasło możesz znaleźć na stronie:[reklama]

pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa