Witam - jak w temacie . Podajcie proszę możliwe przyczyny pienienia oleju we wzierniku hermetyka . Zaznaczam że ciśnienie parowania dużo wyższe od wymaganego ( chodzi o schładzacz wody na r 134) . Podejrzewam uszkodzony z.r ( nie reaguje na regulację) ale pienienie przy wysokim parowaniu bardzo mnie dziwi. Proszę o dyskusję . Pozdrawiam
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
pienienie oleju
17 Odpowiedzi, 18561 Wyświetleń|
Podlewa Ci sprezarke...
wysokie parowanie nie oznacza, że nie podlewa sprężarki, jeżeli woda jest ciepła to i parowanie wysokie... a zalewać może mimo to. Zmierz przegrzanie na początek. Podaj rodzaj elementu dławiącego. Jakie skraplanie?
Są sytuacje, gdzie zawór reaguje, ale nie zobaczysz tego na manometrach
.
Witam
Przyczyną może być sama sprężarka,a konkretnie płyty zaworowe lub uszczelka płyty Pozdrawiam
temperatura sprężarki?
jeśli sprężarka wyraźnie zimniejsza od otoczenia reszty instalacji to może pienić. jeśli podlewa to pienić musi... może być tak, że masz dość ciepłą wodę, a sam agregat jest w chłodnym miejscu -a nie ma lub uszkodzony zaw el-mag na cieczy.... i czynnik w czasie postoju przełązi do sprężarki i rozpuszcza się w oleju... start sprężarki... i spadek odparowania -olej się pieni następuje odparowanie czynnika z oleju.
Zgadzam się z powyżej podanymi przyczynami do których dodam przepełnienie czynnikiem.Dlatego crocens ma rację że pomocny będzie pomiar przegrzania.
Zapytam czy pieni się cały czas czy tylko jakiś czas po rozruchu?
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-20, 18:46:22 przez llort.)
haha, to chyba przełomowy moment, llort się ze mną zgodził
![]() ![]() no i pytanie też trafne
.
Witam :
Parametry pracy > temp parowania 20*C temp na ssącej 23*C. Sprężarka na przemian to chłodna to gorąca. Kiedy chodna to bardzo pieni olej w wzierniku. - TZR z zewn.wyrównaniem ciśnienia - pieni zaraz po starcie ale prównież podczas pracy Upuściłem czynnika do 4 atm i bez problemu zbiła do 17*C ale niestety wziernik cieczy zaburzony . - w przyszłym tygodniu wymieniam z.r ( chyba że macie inne pomysły) pozdrawiam i dzięki za dyskusje
jeżeli układ zawsze działał dobrze i teraz jest ten problem, to wymień TZR (za małe przegrzanie, tylko 3*C).
jeżeli to nowy układ lub olej pienił się zawsze, to może być źle umiejscowiony termoelement (ta bańka z zaworu) na rurze ssącej (np na złej godzinie lub za przelewem). Sprężarka chłodna bo dochodzi do niej ciekły czynnik który odparowuje w karterze i wzburza olej. Jak jest ciepła to nie dochodzi i nei ma problemu. Poza tym wszystko może być OK. Jeżeli chwilowo na parownik dojdzie nagle zimniejsza woda to zawór nie zdąży zareagować i przez parę chwil będzie podlewać sprężarkę. ja bym podwyższył przegrzanie na parowniku (regulując zawór) o jakies 2-3*C i zobaczył, czy dalej będzie podlewać. (Mamy jedna z nielicznych sytuacji gdzie warto regulować zawór...)
.
- bańka zamontowana prawie dobrze (powinna być przeciwprądowo- ale to raczej nie będzie miało takiego wpływu),poza tym regulacja nic nie daje ,nawet całkowite domknięcie nie powoduje zmian na manometrze Wymienię TZR.
Qba A może wywiad środowiskowy kto i co robił przed tobą.3 stopnie to albo przepełnienie albo zawór.Ale czy tak cyklicznie by się zacinał?Jeżeli sprężarka raz chłodna raz ciepła to przegrzanie powinno się zmieniać.Przy gorącej powinno być wyższe od 3-k.Coś mi tu nie pasuje.A może zaczniesz od początku po co tam byłeś co robiłeś.A może sprężarkę wymieniałeś?Czy istnieje w układzie wziernik cieczy?Wymieniałeś dyszę?Co słychać w zaworze?Czy istnieje liniowy zawór odcinający?Miałem przypadek podobny gdzie parametry czaszki sprężarki a to wzrastały a to zimne.Powodem był styk pomocniczy sterujący elektrozaworem liniowym.Napisz wszystkie spostrzerzenia
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-20, 21:12:52 przez llort.)
może być wyższe od trójki, tylko kolega mierzył akurat jak podlewało
![]() morze być bardzo zmienne obciążenie i zawór nie daje rady się dostosować...
.
Odbiorniki ciepła zredukowali :|
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
llort napisał(a):Odbiorniki ciepła zredukowali :|Raz zimna raz gorąca.To jest trop.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
wystarczy, że urządzenie ma zbyt mały bufor.
.
qrcze... urządzenie -zawór tzr zwłaszcza w chłodne dni ma dwie możliwości... lać... zalewając sprężarkę -albo przestać chłodzić -zamykając przepływ. jeśli odparowanie 20*C to łatwo żeby na postoju sprężarka była zimniejsza....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-22, 20:51:35 przez wit.)
odparowanie 20*C -wymienniki woda /czynnik zazwyczaj dobierane są na deltę około 4K - to może braknąć temp do sensownego przegrzania... i zawór pracuje niestabilnie na granicy otwarcia. może ktoś prze regulował żeby układ w ogóle działał... jeśli masz odparowanie 20*C -to albo musisz mieć przegrzewacz/regenerator albo dość długi rurociąg ssący biegnący w temp około30*C albo woda na wejściu do wymiennika musi mieć około 30*C. czymś te pary czynnika musisz grzać.... musisz mieć do dyspozycji temp wyższą niż odparowanie +przegrzanie... 20*C to wysoka temp odparowania... męczysz sprężarkę -a i duża szansa, ze większość elementów -w tym sprężarka ma zbliżone temperatury. lub nawet niższe... gaz przełazi ci samoczynnie z wymiennika do karteru.... jeśli sprężarka się nie grzeje -daj grzałkę karteru. jeśli masz grzałkę -sprawdź czy działa. i podstawa-sprawdź temp wody na dolocie i wylocie -oraz przepływ wody. tutaj ważne te temp. jeśli możesz-zmniejsz odparowanie -np mocniejsza -bardziej wydajna sprężarka... rozwiązaniem z wyboru jest wymiennik regeneracyjny (przegrzewacz) . Qba napisał(a):- bańka zamontowana prawie dobrze (powinna być przeciwprądowo- ale to raczej nie będzie miało takiego wpływu),poza tym regulacja nic nie daje ,nawet całkowite domknięcie nie powoduje zmian na manometrze Wymienię TZR. jaka bańka? jeśli chodzi o wymiennik to ma duży wpływ. ogólnie warto próbować regulacji tzr -ale.... ze względu na specyficzne warunki pracy regulacja może nic nie dać. możesz mieć sytuację,że nie masz czym podgrzać par czynnika -i nie ma możliwości uzyskania przegrzania. rozwiń temat "bańki" przeciwprądowa? co za bańka? oraz podaj temperatury wody przed i za parownikiem. A zawór tzr możesz mieć uszkodzony.- nato wygląda brak reakcji na próby regulowania -lub może być niestabilny poza zakresem pracy... -sprawdź w katalogu do jakich temp odparowania ten zawór jest zalecany...
Qba pisał (w odpowiedzi crocens'owi) o bańce (termoelemencie) z zaworu rozprężnego. Czy jest zamontowana na "dobrej godzinie" rury ssącej.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
Zapytam czy pieni się cały czas czy tylko jakiś czas po rozruchu?