Proszę o możliwe wskazanie usterki
-układ składa się z dwóch obiegów wody
-parownik jest jeden/prawdopodobnie podwójny/
-dwie sprężarki/w zależności od zapotrzebowania albo jedna albo dwie/
Objawy
-pienienie oleju
-praca-różnie od 0.5 do kilku godz. normalna
-po ww czasie wyskakuje błąd LP
Wizyta serwisu-układ jest OK /że stan oleju i czynnika/
LP MIN1.9 bar max 2.6 bar wg DTR
Błąd LP pojawia się przy wskazaniu 1.9 bar a temp.spada do -0.3/powinno być powyżej 5-DTR/
Czytałem podobny wpis ,tam problemem był podobno styk pomocniczy ?
Jeżeli ktoś ma pomysł ,byłbym wdzięczny.
-układ składa się z dwóch obiegów wody
-parownik jest jeden/prawdopodobnie podwójny/
-dwie sprężarki/w zależności od zapotrzebowania albo jedna albo dwie/
Objawy
-pienienie oleju
-praca-różnie od 0.5 do kilku godz. normalna
-po ww czasie wyskakuje błąd LP
Wizyta serwisu-układ jest OK /że stan oleju i czynnika/
LP MIN1.9 bar max 2.6 bar wg DTR
Błąd LP pojawia się przy wskazaniu 1.9 bar a temp.spada do -0.3/powinno być powyżej 5-DTR/
Czytałem podobny wpis ,tam problemem był podobno styk pomocniczy ?
Jeżeli ktoś ma pomysł ,byłbym wdzięczny.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

)))
A może wydmuchali. Czy sprężarki mają wziernik na poziomie oleju czy nie jest teraz jego za mało? Pienienie oleju raczej nie powinno występować przy nie doborze czynnika. Jaki to jest sterownik? Model urządzenia?