Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge

12 Odpowiedzi, 15998 Wyświetleń

ON/OFF

  2011-07-07, 21:40:48
Użytkownik
#1
Czesc,

Klimatyzator jak w temacie jedn. zewn. RAS 3AQE6-2, wewnetrzna RPK-4AQ5.
Sprezarka pracuje przez 1 min. Po czym sie wylacza. Kody na pilocie przewodowym to: A0, 02,C7.
Na moje to termik i sprezarka bo rocznik urzadzenia to 1998. Czy ktos ma te kody?
Dzieki z gory.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-07, 22:23:12
Zaawansowany użytkownik
#2
Nie znając kodów najlepszym sposobem jest metoda diagnozy która niestety jest bardzo skuteczna ale wymagająca wiedzy i doświadczenia.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

mario78

  2011-07-07, 23:56:46
Nowy użytkownik
#3
caesc mam seata alhambre z 2001 1.9tdi z klimatronik ktora nie dziala jak powinna jest doladowana gazem i nic panel sterujacy w srodku auta jak sie go wlacz to zaczyna mrygac i dopiero po jakies minucie cie zalacz jaka moze byc tego przyczyna proszeo pomoc i z gory dzieki
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-07-08, 05:52:25
Top użytkownik
#4
mario78 napisał(a):caesc mam seata alhambre z 2001 1.9tdi z klimatronik ktora nie dziala jak powinna jest doladowana gazem i nic panel sterujacy w srodku auta jak sie go wlacz to zaczyna mrygac i dopiero po jakies minucie cie zalacz jaka moze byc tego przyczyna proszeo pomoc i z gory dzieki
WtamTonietendzialPozdrawim
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

barbie

  2011-07-08, 15:51:47
Top użytkownik
#5
A0--uszkodzenie w 1 jednostce A2 Safety device of the outdor unit is tripped High Pressure Switch ,internal Termostat for Outdor Fan Motor and Overcurrent Relay .
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-07-08, 15:54:38
Użytkownik
#6
według mojej rozpiski - przekroczenie ciśnienia freonu powyżej 41 bar
  • Odpowiedz

barbie

  2011-07-08, 15:58:13
Top użytkownik
#7
umyj skraplacz sprawdź wentylator i pobór prądu .jeśli jesteś z Bydgoszczy wezwij na pomoc chłopka roztropka o pseudonimie llort .
  • Odpowiedz

ON/OFF

  2011-07-27, 12:40:21
Użytkownik
#8
Witam,

Problem rozwiazany - nie startowal wentylator skraplacza i wylaczal termistor sprezarki. Nie widzialem tego bo nie zdazylem nigdy dojsc do jednostki zewnętrznej a ta już się wylaczała; musialem zejsc z drabiny wewnatrz [ktos zainstalowal pilota przewodowego w pomieszczeniu na wysokości jednostki wewnętrznej a właściciel zalaczal klime eska na tablicy el.], wyjsc na zewnatrz i obejsc caly budynek. Przez okno było słychac jak sprezarka pracuje ale wentylatora nie było widac. Dopiero jak sie stalo na zewnatrz a ktos inny zalaczal w srodku. Problemem był brak styku na jednym ze zlacz zasilających wentylator. Sprzet miał już 12 lat i jako ?second hand? a przy okazji wygarnąłem z jednostki zewn. ptasie gniazdo Smile
  • Odpowiedz

coldtherm

  2014-12-09, 21:22:30
Użytkownik
#9
witam
mam podobną jednostkę
staram się ją sprawdzić przed instalacją
i tu pytanie do osoby która zna te urządzenia
przy demontażu nie miałem możliwości sprawdzenia urządzenia ponieważ w budynku już nie było prądu
mam pdf do tego modelu ale nie objaśnia on mojego problemu
Przy uruchomieniu chłodzenia sterownik uruchamia spr na 2 sekundy i wchodzi w stan awarii A0 02 E0
być może problemem jest to że zasilam tylko jednostkę wewnętrzną ...
z tym że jest to model z 1993 roku i nie ma swoistego sterownika jednostki zewnętrznej więc zastanawia mnie w jaki sposób mógł by komunikować się z ową
ewentualnie na zasadzie poboru prądu cewki stycznika sprężarki ktura jest na końcu szeregu zabespieczeń
  • Odpowiedz

barbie

  2014-12-10, 11:02:00
Top użytkownik
#10
mam dokumentacje hitach zadzwon do mnie telefon jest na drabinie .
  • Odpowiedz

coldtherm

  2014-12-10, 20:08:24
Użytkownik
#11
odezwę się jutro bo drabina w samochodzie ...
to jak by twój kontakt był zapisywany na karzdej drabinie krause 3x7
pozdro
  • Odpowiedz

coldtherm

  2014-12-17, 16:20:30
Użytkownik
#12
problem rozwiązany
okazuje się iż te jednostki jak trafnie zauważyłem komunikują się
gdy przy próbie uruchomienia sprężarki nie ma zamkniętego obwodu wyrzucała mi awaria ...
w obwodzie spr jest rząd zabezpieczeń hp,termistor spr , ckf , termik spr , termistory wentylatorów
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa