Jak podłączyć presostat ?

21 Odpowiedzi, 27628 Wyświetleń

karol90_2009

  2011-08-02, 21:01:10
Nowy użytkownik
#1
Witam,
Potrzebuje rady, jak podłączyć dany presostat (chodzi mi o kwestie elektryki - zawsze wolę się upewnić) - podwójny - niskiego i wysokiego ciśnienia ?
TU jest schemat http://imageshack.us/photo/my-images/809...213jm.jpg/
Liczę na pomoc, pozdrawiam Smile
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-08-04, 10:40:45
Moderator
#2
mostek 5-6

z resztą, są multimetry to można sprawdzić. ale filozofia.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-04, 14:39:20
Zaawansowany użytkownik
#3
barbie napisał(a):sprawdzisz jeśli będzie odpowiednie ciśnienie doprowadzone do presostatów ,i sensowne nastawy presostatów .kto pyta nie błądzi--tylko supermonter wie wszystko .napisał 3000 postów,nie zadał ani jednego pytania ! .
Bez ciśnienia również można dojść który styk od niskiego który styk od wysokiego i pozostałe kontrolne.Tylko wystarczy myśleć kolego barbie.Chodzi mi o kwestie elektryki w poście a nie sprawdzania zabezpieczeń po względem ciśnienia.Barbie czytaj ze zrozumieniem.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

barbie

  2011-08-04, 15:28:37
Top użytkownik
#4
jak koleega był by supermonterem to by się nie pytał--odpowiedź moja nie jest przeznaczona dla supermontera--tylko dla nowego kolegi .przeczytałeś moją odpowiedź bez zrozumienia .
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-04, 15:46:17
Zaawansowany użytkownik
#5
Przypuszczam że ten nowy kolega ma większe pojęcie od ciebie.Bo chodzi o styki a nie ciśnienie.Sam zaprzeczasz sobie.To ty pisałeś o ciśnieniach a nie ja ani Shitashii.Filozofia nie jest twoją mocną stroną Smile A ja zostanę twoim patronem nadal,a byś nie doprowadził do tragedii budowlanej :| Człowiek o stykach a barbie o ciśnieniu.Barbie powinno być tak.1-faza sterująca ze sterownika.
2-6 mostek.
5-kontrolka niskiego.
4 kontrolka wysokiego.
3 załączenie sprężarki przy prawidłowych parametrach ciśnieniowych w czasie rzeczywistym Big Grin
B przez duże B Ćwikło
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-04, 16:04:00 przez llort.)
  • Odpowiedz

barbie

  2011-08-04, 17:14:37
Top użytkownik
#6
najlepsze podłączenie---2 i 3--mostek ,1 zasilanie , 6-start sprężarki 5-alarm niskiego ,4- alarm wysokiego .
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-04, 17:43:59
Zaawansowany użytkownik
#7
Coś podobnie gdzie saper doradzał saperowi i obydwoje stracili życie.Czasami nie doradzając ratujesz życie Sad
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

barbie

  2011-08-04, 18:01:34
Top użytkownik
#8
przy Twoim podłączeniu alarmu HP nie będzie ! .
  • Odpowiedz

crocens

  2011-08-04, 18:08:59
Top użytkownik
#9
barbie, zwracam honor, usunąłem swój post by nie wprowadzać w błąd, 2-3 mostek i sprężarka na 6 jest dobrym rozwiązaniem Smile
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-04, 18:30:54
Zaawansowany użytkownik
#10
Najlepszym rozwiązaniem jest miernik w funkcji diody Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

crocens

  2011-08-04, 18:32:30
Top użytkownik
#11
też prawda
.
  • Odpowiedz

barbie

  2011-08-04, 18:35:35
Top użytkownik
#12
za dużo w nim elektroniki--wystarczy zwykły omomierz analogowy .
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-04, 19:31:53
Zaawansowany użytkownik
#13
Zgadzam się z tobą barbie.To co proste to niezawodne.Podobnie jak ty w tym temacie Rolleyes
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-08-04, 19:57:03
Moderator
#14
Czarujecie.
połączenie 1-2 występuje przy ciśnieniu poniżej nastawy LP! Przynajmniej ja tak te strzałki rozumiem i podpis na dole. A po przekroczeniu nastawy HP następuje przełączenie na 3-4.
A wy coś inaczej piszecie.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mg

  2011-08-04, 20:39:24
Top użytkownik
#15
Stosuje linkę 1,5x3, końcówki zarabiam widełkami z HAUPY, nie dokręcaj za mocno bo możesz przeciągnąć gwint.
B3
  • Odpowiedz

jack

  2011-08-04, 21:54:03
Nowy użytkownik
#16
temat niby prosty a tyle zamieszania
wczoraj ktoś napisał odpowiedź ale błędną ( dziś już jej niema)ja dodałem również nie poprawną ale ze znakiem ??
może pisać " podpowiedzi "jeśli jesteśmy czegoś pewni a nie udawać że ....
jeśli faktycznie ktoś będzie chciał się czegoś dowiedzieć i przeczyta poszczególne odpowiedzi to niczego się nie dowie czy na tym rzecz polega by wprowadzać w błąd może lepiej nic nie pisać albo zmienić forum na pudelka
a teraz odnośnie pytania
wszystkie schematy rysowane są w stanie spoczynku czyli normalnej pracy i rację
z podłączeniem ma barbie
pozdrawiam wszystkich
  • Odpowiedz

wit

  2011-08-05, 06:27:31
Top użytkownik
#17
zakładając, że schemat jest ze stykami w normalnej pozycji pracy -a tak zazwyczaj jest rysowane
-a strzałki przedstawiają umiejscowienie mieszków ciśnieniowych -to najlepsze podłączenie przedstawia Kolega barbie...

wszystko sprowadza się do tego co naprawdę oznaczają te strzałki...

umiejscowienie mieszka-czy kierunek przestawienia przy przekroczonym parametrze.... ?
wiec -miernik w funkcji sprawdzania ciągłości obwodu (piszczałka) -lub omomierz w dłoń i za kilkanaście sekund wszystko wiadomo...
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-08-05, 09:11:31
Moderator
#18
jack napisał(a):(...)
wszystkie schematy rysowane są w stanie spoczynku czyli normalnej pracy (...)
To w stanie spoczynku czy normalnej pracy? ? ? Bo mi się wydaje, że to właśnie dwie różne sytuacje.
Przykład ze stykami przekaźnika: NO to styk normalnie rozwarty bez podanego napięcia.
Również jestem zdania że miernik wszystko wyjaśni.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-05, 19:41:35
Zaawansowany użytkownik
#19
Kiedyś takie bzdury były rozwiązywane żarówką.Czy na prawdę nie istnieją kłopoty związane z tym zawodem?A może to już nie zawód tylko hobby.Nadmieniam że temat ociera się o przepisy bezpieczeństwa i prokuraturę.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

barbie

  2011-08-05, 19:45:34
Top użytkownik
#20
nie Zarówką tylko przystosowaną latarką---żarówka ,bateria i przewody.
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-05, 19:55:19
Zaawansowany użytkownik
#21
Barbie młuć bo jutro ma padać :o
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa