Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF

51 Odpowiedzi, 56160 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej

witekC

  2011-07-28, 21:08:19
Nowy użytkownik
#26
Niektórzy koledzy mylą pojęcie SPLIT z klimatyzatorem ŚCIENNYM. Split ( z angielskiego to: rozszczepić, rozłupać, rozerwać, przepołowić ), a więc są to urządzenia z rozdzieloną jednostką wewnętrzną i zewnętrzną (potocznie zwaną agregatem ). Tak więc klimatyzator ścienny, podsufitowy, kasetonowy oraz kanałowy jeśli rozdzielonna jest część zewnętrzna od wewnętrznej rurami to jest to SPLIT. Przeciwnością jest COMPACT, gdzie wszystkie części są w jednej obudowie.

Witek.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-28, 21:23:52
Zaawansowany użytkownik
#27
hubertox napisał(a):do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ?
No właśnie czemu nie wykorzystać natury.Tyle się mówi o ekologii środowiska.Nie było by pakietów,nie było by problemów z gwarancjami.Moim zdaniem do serwerowni powinno się używać wyłącznie klimatyzatorów kanałowych.Ale cóż są drogie to fakt.Problemy powstają w momencie kiedy pada serwer np.z powodu zatkanego odpływu.Właściciela serwera nic nie obchodzi a w katalogach producentów nie spotkałem się aby takie jednostki dedykowane były do obsługi serwerowni.Niejednokrotnie widziałem jw zamontowane centralnie nad serwerem :/
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Remik

  2011-07-29, 06:31:31
Zaawansowany użytkownik
#28
llort napisał(a):
hubertox napisał(a):do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ?
No właśnie czemu nie wykorzystać natury. :/
Serwerownie chronione instalacją p. poż. nie mają kratek wentylacyjnych, nie można zostawić otwartego okna , nie można mechanicznie wymieniać powietrza ciepłego na zimne.
Gaszenie serwerowni polega na uwolnieniu z butli gazów duszących aby wyprzeć z pomieszczenia powietrze.
  • Odpowiedz

cool-went

  2011-07-29, 07:17:48
Użytkownik
#29
Remik napisał(a):
llort napisał(a):
hubertox napisał(a):do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ?
No właśnie czemu nie wykorzystać natury. :/
Serwerownie chronione instalacją p. poż. nie mają kratek wentylacyjnych, nie można zostawić otwartego okna , nie można mechanicznie wymieniać powietrza ciepłego na zimne.
Gaszenie serwerowni polega na uwolnieniu z butli gazów duszących aby wyprzeć z pomieszczenia powietrze.


I tutaj kolego REMIK się z tobą nie zgodzę wszystkie serwerownie są wentylowane również te w których się stosuje gaszenie gazem. W takich przypadkach stosuje się klapy z szybszymi siłownikami, poza tym dla systemu gaszenia gazem również trzeba zapewnić klapy ppoż (odciążające) które podczas pracy normalnej mogą być otwarte.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-29, 07:18:37 przez cool-went.)
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-07-29, 13:51:30
Użytkownik
#30
Cytat:Niektórzy koledzy mylą pojęcie SPLIT z klimatyzatorem ŚCIENNYM.
Do kogo kolego witekC z tym bijesz? Piszesz drukowanymi SPLIT więc wnioskuję, że do mnie. Jeżeli tak to rozwiń to bardziej w odniesieniu do mojego postu.

Co niektórzy z rozpędu i jako potoczna nazwa używają określenia split do klimatyzatorów ściennych. Już nie czepiajmy się aż tak bardzo... Wink
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-29, 14:02:16
Zaawansowany użytkownik
#31
Bobek luzik (po twoich pierwszych 2-3 postach widać że ogarniasz). A SPLIT to też nazwa własna jakiejś taniochy.
  • Odpowiedz

Remik

  2011-07-30, 12:54:09
Zaawansowany użytkownik
#32
cool-went napisał(a):
Remik napisał(a):
llort napisał(a):No właśnie czemu nie wykorzystać natury. :/
Serwerownie chronione instalacją p. poż. nie mają kratek wentylacyjnych, nie można zostawić otwartego okna , nie można mechanicznie wymieniać powietrza ciepłego na zimne.
Gaszenie serwerowni polega na uwolnieniu z butli gazów duszących aby wyprzeć z pomieszczenia powietrze.


I tutaj kolego REMIK się z tobą nie zgodzę wszystkie serwerownie są wentylowane również te w których się stosuje gaszenie gazem. W takich przypadkach stosuje się klapy z szybszymi siłownikami, poza tym dla systemu gaszenia gazem również trzeba zapewnić klapy ppoż (odciążające) które podczas pracy normalnej mogą być otwarte.

Generalnie masz rację. W systemach wentylacji tak to się odbywa.
Jednakże często bywa tak, że instalacja p.poż. nie współpracuje z systemem wentylacji. Zwłaszcza gdy cały obiekt jest wentylowany tylko poprzez otwieranie okien.
  • Odpowiedz

kondzio85

  2011-07-30, 21:02:20
Użytkownik
#33
llort napisał(a):No właśnie czemu nie wykorzystać natury.Tyle się mówi o ekologii środowiska.Nie było by pakietów,nie było by problemów z gwarancjami.Moim zdaniem do serwerowni powinno się używać wyłącznie klimatyzatorów kanałowych.Ale cóż są drogie to fakt.Problemy powstają w momencie kiedy pada serwer np.z powodu zatkanego odpływu.Właściciela serwera nic nie obchodzi a w katalogach producentów nie spotkałem się aby takie jednostki dedykowane były do obsługi serwerowni.Niejednokrotnie widziałem jw zamontowane centralnie nad serwerem :/

No dokładnie.Zgadzam się z kolegą. Intel już przeprowadzał testy:
http://194.69.207.147/artykuly/59433/Chl...zacji.html

Ale zazwyczaj jak jadę na serwis do serwerowni to na klimie nastawione na 18 stopni, bo informatyk twierdzi że musi tak być, bo serwer pada, a wentylatory w szafach rakowych tak zawalone brudem że nie mają siły kręcić.
  • Odpowiedz

black226

  2011-07-31, 09:50:20
Nowy użytkownik
#34
Na jaką temperature ustawiacie sterownik? Chodzi mi oczywiście o temp. skraplacza.
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-07-31, 13:25:13
Użytkownik
#35
kondzio85 napisał(a):Ale zazwyczaj jak jadę na serwis do serwerowni to na klimie nastawione na 18 stopni, bo informatyk twierdzi że musi tak być, bo serwer pada, a wentylatory w szafach rakowych tak zawalone brudem że nie mają siły kręcić.
to jacyś dziwni informatycy, u mnie zgodnie twierdzą że powinno być około 23 stopni, z tym że u nich serwery są czyste Smile
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-08-01, 10:36:15
Top użytkownik
#36
Bo oni mysla ze jak ustawia na 18C to bedzie zimniejsze powietrze leciec z jednostki!Smile
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-08-01, 14:55:16
Zaawansowany użytkownik
#37
mysla tak i maja racje. ustawiajac na 18 urzedzenie bedzie dluzej pracowalo a ze to jakis pewnie badziew zle dobrany i serwery brudne daja wiecej ciepla to juz inna sprawa
  • Odpowiedz

slimtech

  2011-08-02, 19:15:13
Nowy użytkownik
#38
Witam ,zawsze mnie to zastanawialo ,czemu na zime do takiej serwerowni nie załozyć rekuperatora i przy niskich temperaturac klima idzie w ostawke, i jakie byly by z tego tytulu oszczednosci ? (Ciekawe czy posypia sie gromy Smile )
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-02, 19:16:00 przez slimtech.)
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-08-02, 19:49:31
Zaawansowany użytkownik
#39
kolego rekuperator to fajna sprawa ale klimka wyjdzie jakies 5-6 tys z montazem a rekuperatorek juz kolo 15 tys.
  • Odpowiedz

SZINA

  2011-08-02, 19:50:50
Nowy użytkownik
#40
slimtech napisał(a):Witam ,zawsze mnie to zastanawialo ,czemu na zime do takiej serwerowni nie załozyć rekuperatora i przy niskich temperaturac klima idzie w ostawke, i jakie byly by z tego tytulu oszczednosci ? (Ciekawe czy posypia sie gromy Smile )

po 20 minutach zamarznie wymiennik, wyłączy się nawiew z zewnątrz w celu rozmrożenia wymiennika, lub grzałki na nawiewie
procedura będzie się powtażać co kilkadziesiąt minut a temperatura w pomieszczeniu zaczne wzrastać Sad
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-02, 20:00:55
Zaawansowany użytkownik
#41
SZINA wszystko zależy od wiedzy Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

wit

  2011-08-02, 20:08:58
Top użytkownik
#42
bartekw napisał(a):mysla tak i maja racje. ustawiajac na 18 urzedzenie bedzie dluzej pracowalo a ze to jakis pewnie badziew zle dobrany i serwery brudne daja wiecej ciepla to juz inna sprawa

ta... najprawdopodobniej standardowo dobrany na 21*C -i tyle z ich racji, że chłodzić będzie dokładnie tak samo... na początku.
potem zbije do 21-20*C -i niżej nie da rady....
będzie dłuuuuuuuuuużej pracowało
-aż się zalodzi i woda po ścianie popłynie a chłodzić praktycznie przestanie...
i będzie chłodzić gorzej.
ustawienie temperatury poniżej tego co klima daje radę -zazwyczaj skutkuje pogorszeniem chłodzenia zamiast poprawy.

poza specyficznymi warunkami i mocno przewymiarowaną klimą -18*C jest tylko dla serwisanta -żeby wymusić pracę przy serwisie. A użytkownik ma ustawiać powyżej 21*C -lub nawet powyżej 22*C -jeśli klima dobrana "oszczędnie"
  • Odpowiedz

SZINA

  2011-08-02, 20:15:46
Nowy użytkownik
#43
llort napisał(a):SZINA wszystko zależy od wiedzy

wiedzieć to niewszystko Smile jescze trzeba umieć Big Grin
pozdro
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-02, 20:35:45
Zaawansowany użytkownik
#44
SZINA napisał(a):
llort napisał(a):SZINA wszystko zależy od wiedzy

wiedzieć to niewszystko Smile jescze trzeba umieć Big Grin
pozdro
Do której kategorii się zaliczasz? Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

SZINA

  2011-08-02, 20:43:01
Nowy użytkownik
#45
llort napisał(a):Do której kategorii się zaliczasz?

jak czegoś niewiem to się pytam i się tego niewstydzę

a jak czegoś nieumiem to wzywam fafowca Tongue
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-08-03, 04:13:07
Zaawansowany użytkownik
#46
wit napisał(a):
bartekw napisał(a):mysla tak i maja racje. ustawiajac na 18 urzedzenie bedzie dluzej pracowalo a ze to jakis pewnie badziew zle dobrany i serwery brudne daja wiecej ciepla to juz inna sprawa

ta... najprawdopodobniej standardowo dobrany na 21*C -i tyle z ich racji, że chłodzić będzie dokładnie tak samo... na początku.
potem zbije do 21-20*C -i niżej nie da rady....
będzie dłuuuuuuuuuużej pracowało
-aż się zalodzi i woda po ścianie popłynie a chłodzić praktycznie przestanie...
i będzie chłodzić gorzej.
ustawienie temperatury poniżej tego co klima daje radę -zazwyczaj skutkuje pogorszeniem chłodzenia zamiast poprawy.

poza specyficznymi warunkami i mocno przewymiarowaną klimą -18*C jest tylko dla serwisanta -żeby wymusić pracę przy serwisie. A użytkownik ma ustawiać powyżej 21*C -lub nawet powyżej 22*C -jeśli klima dobrana "oszczędnie"
tak Big Grin i wtedy dzwonia do mnie bo sie psuje Smile i wszyscy zadowoleni Big Grin
  • Odpowiedz

wit

  2011-08-03, 05:59:52
Top użytkownik
#47
jedziesz -wyłączasz -odladzasz -przestawiasz na 22*C -pokręcisz się 15 minut pijąc kawę -i kasujesz Wink
udzielasz instruktażu -a za tydzień -dwa sytuacja się powtarza?
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-08-03, 12:24:48
Zaawansowany użytkownik
#48
mniej wiecej Smile bo taki technik jak tylko wyjde i tak zjezdza z temperaturka a pozniej dzwonia ze cos nie dziala Big Grin niereformowalni jednym slowem Smile oczywiscie nie wszyscy
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-08-03, 16:02:44
Użytkownik
#49
to następną razą zabierasz pilota, w serwerowni i tak nikt klimy nie wyłączy. z tym że zostajesz bezrobotny w tym lokalu Big Grin
  • Odpowiedz

wit

  2011-08-03, 19:19:56
Top użytkownik
#50
TRYFIDY napisał(a):to następną razą zabierasz pilota, w serwerowni i tak nikt klimy nie wyłączy. z tym że zostajesz bezrobotny w tym lokalu Big Grin

a po co zabierać pilota? -jeśli płacą za każdy przyjazd.... to niech się psuje z ich winy...

chyba, że płacą ryczałtem co miesiąc -wtedy lepiej zabrać pilota i być "niby bezrobotnym" zero awarii -2x w roku jechać "otrzepać filtry" a co miesiąc ryczałt leci...
wszystko zależy od "polityki i umowy"
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa