raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę. najprawdopodobniej podczas odtajania. nie za bardzo mam pomysł jak ustalić w jakim elemencie jest przebicie. podejrzewam ,że to któraś z grzałek ale jest ich tam mnóstwo i wymiana wszystkich nie wchodzi w rachubę. może macie jakiś pomysł jak ustalić która ma przebicie ?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
boneta wyrzuca różnicówkę
36 Odpowiedzi, 33724 Wyświetleń|
Odłączyć wszystkie i każdą przemierzyć omomierzem na zakresie 20 Momów do masy.
Witek.
nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża... 500V induktora przebija uszkodzoną izolacje -i mała oporność pokazuje uszkodzoną sztukę.
Metoda eliminacji poszczególnych części wyspy mrożniczej.Tymczasowo zamontuj pod każdą osobne zabezpieczenie RP o charakterystyce czulszej
A może na wentylatory by się przydało?Metoda pomiarów jest nie skuteczna z powodu zmiennych warunków pracy.Raz sucho raz mokro.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-11, 17:25:23 przez llort.)
zatrudnij człowieka z umiejętnościami , wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednimi narzędziami .
wit napisał(a):nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.wydaje mi się ,że to jedyna słuszna droga postępowania,tyle że nie mam induktora.
izolacja się pogarsza jeśli grzałka się nagrzewa .najlepiej zastosować cęgowy miernik prądu upływowego .
barbie napisał(a):izolacja się pogarsza jeśli grzałka się nagrzewa .najlepiej zastosować cęgowy miernik prądu upływowego .To fakt tylko czy w fazie mrożenia czy odtajania?Czasami w fazie mrożenia takie pomiary są nieskuteczne bo sucho barbie.raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę.Czas ociekania?
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
lub prościej... kilka róznicówek podłączyć sekcjami... i patrzeć która sekcja wybija. jak masz ustaloną sekcję -to różnicówki wpinasz pod poszczególne obwody -i znowu -co wybija -potem pod poszczególne elementy i zawężasz poszukiwania do walniętej sztuki... tyle, że kilka razy trzeba pojechać, sporo się w przewodach grzebać kilka razy przepinając... no i trzeba mieć kilka różnicówek.
wolę induktor. elektroniczny -prostszy model -bez atestów do robienia "oficjalnej" pomiarówki -ale całkiem przydatny do serwisu można kupić poniżej 400zł. w miarę porządny na korbę bywa droższy... barbie napisał(a):izolacja się pogarsza jeśli grzałka się nagrzewa .najlepiej zastosować cęgowy miernik prądu upływowego .To fakt tylko czy w fazie mrożenia czy odtajania?Czasami w fazie mrożenia takie pomiary są nieskuteczne bo sucho barbie.raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę.Czas ociekania?Może wentylator parownika wyrzuca różnicówkę z powodu zbytnio małego czasu ociekania?A może izolacja grzałki uszkodzona?
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-11, 18:59:39 przez llort.)
w bonetach czas ociekania nie występuje jak nie znasz tematu to milcz .
barbie napisał(a):w bonetach czas ociekania nie występuje jak nie znasz tematu to milcz .barbie masz rację.PRZEPRASZAM JESTEŚ NAJLEPSZY.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
llort napisał(a):Często w nich wymieniasz wentylatory?barbie napisał(a):w bonetach czas ociekania nie występuje jak nie znasz tematu to milcz .barbie masz rację.PRZEPRASZAM JESTEŚ NAJLEPSZY.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
wit napisał(a):nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.Tylko tak
Ostatnio miałem przygodę z bonetą i przebicie miała grzałka szyby, multimetr nie wskazywał nic a po podłączeniu zasilania po chwili wywalało różnicówkę.
mulitimetr to jest dobry żeby zmierzyć napięcie w gniazdku... ewentualnie zmierzyć czy uzwojenie ma przejście i czy orientacyjna oporność ma sens...
przebicie izolacji -przy napięciach pomiarowych kilku volt zazwyczaj nie wystepuje -multimetr pokazuje cacy. dajesz zsilanie 230V -czyli ponad 300V szczytowego -i masz przebicie - różnicówka pada. czasem pada nie przy Tobie a jak szczęśliwy wracasz do domu -tel -i szybciutko z powrotem na awarie... a multimetr pokazał, ze jest dobrze... strzelasz500V z induktora... i przebija uszkodzenie -pokazuje oporność bliską zera -lub poniżej 1 mega.. a multimetr pokazywał kilkanaście mega... wit napisał(a):nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.Potraktować 500 czymś co pracuje na 230 t o pomysł błędny biorąc pod uwagę izolację urządzenia pracującego np. na 230? Dwa strzały i po izolacji.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
llort napisał(a):wit napisał(a):nie omomierzem. Odłączyć -i strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.Potraktować 500 czymś co pracuje na 230 t o pomysł błędny biorąc pod uwagę izolację urządzenia pracującego np. na 230? Dwa strzały i po izolacji. Sprawdzanie parametrów izolacji napięciem 1000V nie jest czymś niezwykłym, 500V to standart. llort napisał(a):[i dobrze. nie będę za tydzień jechał wymieniać urządzenia... jak coś ma pracować na 230V to znaczy, że ze względów bezpieczeństwa izolacja MUSI krótkotrwale wytrzymywać sporo -co najmniej 2x wyższe napięcie. musi mieć jakiś zapas. w praktyce zapas SPRAWNEJ izolacji jest wielokrotnie wyższy. jak jest uszkodzona -to lepiej jak padnie w czasie pomiaru... a nie jak serwis już w domu -lub gorzej jak urzytkownik się dotknie... 230V -tolerancja w sieci +- 10% to jest legalnie masz w sieci do 250V. 240V się zdarza często -normalka... sporadycznie bywa więcej do 250V-choć ja u siebie w mieszkaniu namierzyłem kiedyś w gniazdkach 272V ! ale legalne normalne 240V zmiennego 50Hz to jest tzw skuteczne. wartość miedzyszczytowa -czyli normalnie obciążająca izolację jest sporo wyższa. tak około 400... +25% napięcie próbne induktora. po prostu jak izolacja słaba to ma paść przy pomiarze a nie w trakcje eksploatacji urządzenia na 230V mierzymy izolację próbnym 500V urządzenia na 400V -mierzymy próbnym 1000V. oczywiście elektroniki nigdy takim szokom nie poddajemy.
Słabego zabija .Silnego osłabia.Nie okłamujmy się na wzajem że każde takie strzelanie osłabia.Konwencjonalna i nie konwencjonalna metoda doprowadza do celu biorąc pod uwagę odpowiedniego jej użycia prędzej czy póżniej.Ja wolę póżniej wymienić niż częściej.O ile pamiętam to LUNITTE przez dwa t bo to nie reklama opisuje negatywne przypadki pracy induktorów pogarszających uzwojenie podczas dodatkowych pomiarów.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
strzelanie grzałek, przewodów itp to jedno. strzelanie silników -drugie. a strzelanie sprężarek hermetycznych -trzecie...
a co do strzelania lunittek -fabrycznie są strzelane na 1000V -i taki strzał jest dla sprężarki ryzykowny. ryzykowne jest strzelanie sprężarek w zawilgoconych układach... albo na podciśnieniu. ale i sama praca jest w takich warunkach ryzykowna...
Czyli coś w tym jest?
O pomiarach na próżni pisałem jako MENTOR na forum i to nie nowość
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-17, 20:11:18 przez llort.)
llort napisał(a):Czyli coś w tym jest?jak we wszystkim związanym z jakąkolwiek pracą fachową i jakimkolwiek serwisem. potrzeba wiedzy i rozsądku. i urządzenie urządzeniu nierówne. jedno warto strzelić. inne strzałem induktora zabijesz. a niektóre warto strzelić i zniszczyć... -po to, żeby podejrzane samo nie padło 3 dni po serwisie i nie zmusiło do ponownego dojazdu -darmowej naprawy (gwarancyjnej) i "świecenia oczami". jak przeżyje strzał -to jeszcze długo pochodzi. jak nie przeżyje strzału -to i tak niedługo by padło -a podmienione po strzale -długo pochodzi. często awaria i postój urządzenia -np. chłodni jest dużo droższa niż wymiana niepewnych -ale jeszcze działających elementów.
Metoda eliminacji poszczególnych części wyspy mrożniczej.Tymczasowo zamontuj pod każdą osobne zabezpieczenie RP o charakterystyce czulszej
A może na wentylatory by się przydało?Metoda pomiarów jest nie skuteczna z powodu zmiennych warunków pracy.Raz sucho raz mokro.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-17, 21:04:35 przez llort.)
llort napisał(a):Raz sucho raz mokro. To zawęża krąg ,,podejrzewanych" do nich strzelałbym z kalibru 1000V bez wyrzutów sumienia.
|