Regulator ciśnienia skraplania do silników trójfazowych

18 Odpowiedzi, 16502 Wyświetleń

radas

  2011-08-22, 08:59:14
Nowy użytkownik
#1
Witam, czy ktoś spotkał się z regulatorem ciśnienia skraplania do silników trójfazowych ?
Producent? Typ ?
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

volume29

  2011-08-22, 14:20:37
Użytkownik
#2
Jedyny sposób to przetwornik ciśnienia i falownik.
  • Odpowiedz

barbie

  2011-08-22, 15:36:27
Top użytkownik
#3
lub przeróbka silnika na jednofazowy .
  • Odpowiedz

radas

  2011-08-22, 17:03:09
Nowy użytkownik
#4
barbie napisał(a):lub przeróbka silnika na jednofazowy .
No właśnie bylem u elektryka, który przewija i stwierdził, że silnik przerobiony na 1F traci na mocy i może nie poradzić sobie z tym śmigłem...i faktycznie nie możne wejść na obroty jak przy 3F
  • Odpowiedz

radas

  2011-08-22, 17:04:17
Nowy użytkownik
#5
volume29 napisał(a):Jedyny sposób to przetwornik ciśnienia i falownik.
A z tym przetwornikiem to byle jaki czy jakiś konkretny model do konkretnego falownika?
  • Odpowiedz

barbie

  2011-08-22, 18:26:06
Top użytkownik
#6
jaki to jest wentylator ? .
  • Odpowiedz

ECO74

  2011-08-22, 18:26:23
Nowy użytkownik
#7
Przetwornik HP np Carela SPKT0031DO ale może być inny i pozostaje skonfigurować funkcje PID w falowniku i wszystko
  • Odpowiedz

radas

  2011-08-22, 19:22:17
Nowy użytkownik
#8
barbie napisał(a):jaki to jest wentylator ? .
Wentylator fi 500 dane na foto
  • Odpowiedz

barbie

  2011-08-22, 19:40:49
Top użytkownik
#9
przerabiałem podobny wentylator na jednofazowy--dokładałem kondensator 5 mikrofaradów ,uzwojeniania nie trzeba było przezwajać .
  • Odpowiedz

radas

  2011-08-22, 19:53:45
Nowy użytkownik
#10
barbie napisał(a):przerabiałem podobny wentylator na jednofazowy--dokładałem kondensator 5 mikrofaradów ,uzwojeniania nie trzeba było przezwajać .
Też testowałem - na 6 mikro nie mógł wystartować, a na 15 mikro ma tez dużo mniejsze obroty niż na 3Fazach
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-22, 21:14:06
Zaawansowany użytkownik
#11
Można zastosować presostat stycznik i cewkę stycznika a-1 i a2 w danym zakresie lub falownik i przetwornik.Lub kilka presów nieskończenie wiele do płynnej regulacji.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

zuku

  2011-08-23, 19:45:14
Użytkownik
#12
Są dedykowane regulatory do silników trójfazowych - zapytaj w thermokey-u. Podzwoń po firmach kóre sprzedają skraplacze. A ustawienie reg. PID w falowniku nie jest takie proste.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-23, 19:48:10 przez zuku.)
  • Odpowiedz

crocens

  2011-08-23, 20:02:26
Top użytkownik
#13
nie jest też takie skomplikowane Smile warunkiem jest mieć dobrze przetłumaczoną instrukcję lub znać dobrze angielski. W innym przypadku to rzeczywiście graniczy z cudem Wink
.
  • Odpowiedz

zuku

  2011-08-23, 20:09:12
Użytkownik
#14
Skonfigurowanie falownika do pracy z danym silnikiem i przetwornikiem ciśnienia nie jest problemem w porównaniu do ustawienie reg. PID w falowniku
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-23, 20:09:59 przez zuku.)
  • Odpowiedz

crocens

  2011-08-23, 20:34:42
Top użytkownik
#15
no cóż... generalnie mam od tego automatyka który takie rzeczy mi robi gdy zachodzi potrzeba.
Zgodzę się, że de fakto zmieniamy tylko trzy parametry ale gdy nie zna się sposobu i zasady działania to graniczy to z cudem Wink Ale nie da się trzymać wszystkich srok za jeden ogon dlatego zostawiam to automatykom Wink
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-23, 21:22:20
Zaawansowany użytkownik
#16
crocens napisał(a):no cóż... generalnie mam od tego automatyka który takie rzeczy mi robi gdy zachodzi potrzeba.
Zgodzę się, że de fakto zmieniamy tylko trzy parametry ale gdy nie zna się sposobu i zasady działania to graniczy to z cudem Wink Ale nie da się trzymać wszystkich srok za jeden ogon dlatego zostawiam to automatykom Wink
Mam nadzieję że mieścisz się w tych 10-ciu procentach o których pisał Awax
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-08-24, 10:42:30
Moderator
#17
Awax pisał o 90% .... Tongue
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mg

  2011-08-31, 21:14:46
Top użytkownik
#18
Przeoczyłem ten temat Rolleyes
http://www.danfoss.pl/katalog_chlodnictw....06.pl.pdf
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa