presostat

6 Odpowiedzi, 6305 Wyświetleń

jacek 64

  2011-12-07, 22:00:39
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam . Zaczynam przygodę z chłodnictwem i mam następujace pytania :
1. Czy podczas próby ciśnieniowej muszę odłączyć presostaty ? Chodzi o ciśnienie ( Szczególnie presostat po niskiej stronie) które mogło by je uszkodzić . Przyznam się że wybrałem trochę niższe ciśnienie do testu - 10 bar po to by nie odłączac presostatów . Normalnie w klimatyzacji stosuję około 20 bar .
2. Czy ustawienia dla komory +4 C , R404 , na presostacie CUT IN = 4 bar , oraz DIFF 0,7 bar są prawidłowe ? CU OUT - na 20 Bar

Z góry dziekuję za podpowiedzi
  • Odpowiedz

jacek 64

  2011-12-08, 06:11:37
Zaawansowany użytkownik
#2
Tak jest napisane w książce "technika chłodnicza"Ullricha ....
  • Odpowiedz

jack63

  2011-12-08, 08:51:38
Zaawansowany użytkownik
#3
Jak znasz typ presostatu, to znajdź jego kartę katalogową i odczytaj max dopuszczalne ciśnienie.
Przykładowo dla Danfoss'a RT na stronę niską max cisnienie pracy to 22 bary a ciśnienie próby to 25 bar.
  • Odpowiedz

Mechanik

  2011-12-08, 16:50:23
Nowy użytkownik
#4
Ja odłączam tylko manometr niskiego w urządzeniu(jeśli jest), kiedyś zapomniałem i mi wskazówkę przekręciło, od tej pory się pilnuję.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2011-12-08, 17:59:30
Zaawansowany użytkownik
#5
Mechanik napisał(a):Ja odłączam tylko manometr niskiego w urządzeniu(jeśli jest), kiedyś zapomniałem i mi wskazówkę przekręciło, od tej pory się pilnuję.

Dokładnie!!!!!!!!!!!!

Manometr na > niskim lepiej odłączyć ( jeśli jest podłączony przez zawór to zamknąć dojście gazu ).

Presostaty wytrzymają 25bar. spokojnie.

Ps.

Do kol. > kibicl < co ma wspólnego Twój post z pytaniem autora tematu? Rolleyes
  • Odpowiedz

Bock

  2011-12-08, 23:36:06
Zaawansowany użytkownik
#6
presowi nic się nie stanie, to co pisali przedmówcy mano od Lp najlepiej odciąć na czas próby zwróć uwagę jakie dopuszczalne ciśnienie możesz załadować na stronę Niską sprężarki,a jakie na wysoką i to tyle
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa