witam
jakie urzadzenie dac do serwerowni 10m3 - oczywiscie z systemem zimowym (chyba tak sie to fachowo nazywa)
aby urzadzenie dzialalo w tem "-" i jakiej firmy najlepiej (360 dni w roku pracy)
pzdr
  • Odpowiedz

sputnik

  2007-08-22, 14:23:54
Użytkownik
#2
2,5 kw wystarczy tylko dokup regulator do pracy całorocznej
  • Odpowiedz

gadget

  2007-08-22, 19:12:16
Zaawansowany użytkownik
#3
Daikin ma taka opcje . Konfiguruje sie jednostke zewnetrzna . A z utopsji odradzam w serwerowi sharp-a . Chyba ze cos ostatnio poprawili .
  • Odpowiedz

ad_cz

  2007-08-22, 21:51:55
Nowy użytkownik
#4
sputnik ciekawe skąd wziąłeś te 2.5 kW?
  • Odpowiedz

easy

  2007-08-23, 07:41:48
Nowy użytkownik
#5
Daikin tak ale cena mnie przeraza najtaniej co znalazlem za 2590 - 2.5 kw z inverterem (wedlug sprzedajacego do "- 10" musi pracowac )
ile kosztuje taki regulator do pracy calorocznej ?
  • Odpowiedz

sputnik

  2007-08-23, 09:40:11
Użytkownik
#6
"ad_cz" a jaką moc przyjąłbyś do tak małego pomieszczenia 1,5 kW czy 3,5 kW serwerownia ma duże zyski ciepła ale sa to pomieszczenia zamknięte, bez okien i wymagana jest stała temperatura około 19 - 21 oC

regulator kosztuje jakieś 200 - 300 zł podłącza się go instalacji jednostki zewnętrznej. jak będziesz kupował takie urządzanie musisz powiedzieć sprzedawcy jaką moc ma split i czy posiada pompę ciepła.
  • Odpowiedz

Tollo

  2007-08-23, 09:50:03
Nowy użytkownik
#7
Panowie, tak delikatnie sugeruję przewymiarować jednostkę; 3-5 kW mocy chłodniczej i zależy to od uządzeń, a nie od powierzchni. Sam biurowy serwer HP bez dodatków to moc wydzielana rzędu 750W. Proponowane 2.5 kW to przecież 1.7kW. Większa jenostka jest nieco bardziej odporna na zalodzenia skraplacza w zimie , nie pracuje non-stop...
  • Odpowiedz

gadget

  2007-08-23, 09:53:35
Zaawansowany użytkownik
#8
Nie wiadomo co tam jest moze byc pomieszczenie 3 na 3 metry i 2 serwery a moze byc z 10 swiczy i 3 szafy a w kazdej po 10 serwerow 2U kazdy daje lekka reka jakies 150-300 W wtedy nawet 7 KW moze byc malo ,a gdzie jeszcze ups-y konsola admina z monitorem itp ... Tyle ze niewyobrazam sobie takiego pomieszczenia bez klimy w obecnych temperaturach.
  • Odpowiedz

easy

  2007-08-23, 11:34:17
Nowy użytkownik
#9
juz odpowiadam znajduje sie tam jeden serwer ibm z zasilaczem 450W 2x switch oraz routerek takze jest dodatkowa ilosc wydzielanego ciepla ale nie za duza - chce tam dac hyundai 3.2 kw
  • Odpowiedz

ad_cz

  2007-08-23, 13:01:19
Nowy użytkownik
#10
i dopiero mając te dane można dobrać urządzenie a nie strzelać na ślepo
  • Odpowiedz

Tollo

  2007-08-23, 13:43:17
Nowy użytkownik
#11
no to sumujemy: od serwera-200W, switcha 120W, router 150W, jakiś IPS 100W, razem 630W.To może wywiew z pomieszczenia wystarczy? I na jaką moc dobierasz splita ? Oj, nie takie to oczywiste.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-08-23, 18:38:48
Moderator
#12
a po co ci grzanie w serwerowni tak pytam z ciekawosci bo chyba jakies centralne w pomieszczeniu jest
  • Odpowiedz

olimp

  2007-08-24, 18:24:07
Nowy użytkownik
#13
Jeśli chodzi o firmę to proponuję LENNOX zestaw zimowy mają w standardzie i przystępna cena
  • Odpowiedz

gadget

  2007-08-28, 21:13:25
Zaawansowany użytkownik
#14
Nie grzanie ! Klima ma zadzialac gdy zbyt mocno wzrosnie temperatura . Wierz mi nie kazdy klimatyzator dobrze dziala jak na zewnatrz jest - 35 a wewnatrz +55 stopni
  • Odpowiedz

Louis9

  2008-03-19, 19:50:11
Nowy użytkownik
#15
Witam kolegów, mam pytanko; jaką temperaturę ustawić na regulatorze ciśnienia skraplania, nadmienię że chodzi o klimatyzator McQuay 7,5kW + zestaw do prcy całorocznej z grzałką na karterze sprężarki. Mam też wątpliwość co do usytuowania czujnika temperatury w/w zestawu.
  • Odpowiedz

bialy

  2008-03-29, 19:38:28
Nowy użytkownik
#16
Powinieneś mieć wszystko w intrukcji fan speed controlera
  • Odpowiedz

rafgug

  2008-04-02, 19:03:01
Nowy użytkownik
#17
Panie "rafgug "Proszę o nie zamieszczanie REKLAM na forum !
Jeśli jest Pani zainteresowany reklamą firmy zapraszam do zapoznania sie z ofertą na portalu www. klimatyzacja.pl, z którego forum Pan korzysta.

Nie chce tu nikogo obrażać ale jeżeli ucieka sie Pan to takiej formy reklamy, to proszę wybaczyć ale ale chyba nie jest Pan PROFESJONALISTA ! Moim zdaniem ta reklama nie przyciągnie klienta, a wręcz przeciwnie zrazi Pan do siebie wiele osób.
Dobra rada Panie "rafgug " :
Czasami warto zainwestować w swój wizerunek a jeżeli szkoda Panu pieniędzy na reklamę proszę korzystać z innego forum gdzie będzie tolerowane zamieszczanie reklam.
Administrator.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa