Witam mam problem z regałem chłodniczym o długości 3.5m, a mianowicie po przeniesieniu agregatu i dołożeniu rurociągu ssawnego i tłocznego o 5 m nie może osiągnąć zadanej temp. model agregatu RHCR28 Copeland, jaka dysza powinna być w zaworze??Pozdrawiam
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Regał chłodniczy
9 Odpowiedzi, 6938 Wyświetleń|
Jeżeli przed przeniesieniem było ok to nie ma co się dyszy czepiać.
Jak przedłużenie było lutowane to sprawdż sitko na zaworze rozprężnym.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters mentor12 napisał(a):Jak przedłużenie było lutowane to sprawdż sitko na zaworze rozprężnym.i filtr. jeśli ktoś nie użył azotu -to w rurach może być "wywrotka brudu" a ten brud coś zapchał. druga opcja to któraś rura załamana, zalana lutowiem itp. no i zawsze opcja, że ktoś przenosząc agregat -niejako "przy okazji" coś pokręcił, wentylatora nie podłączył itp.
Słuszna uwaga wit
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters
filtr był zakładany nowy, zawór też zmieniałem bo był wyciekł gazu i była dysza danfossa 03 na czynniku R 407c i ssanie było założone fi 22 bo była rura fi 16
Napisz jakie Masz parametry pracy obecnie,HP,LP,przegrzanie?
Wyciek na zaworze czy na połączeniach tego zaworu?
Po prostu podaj czynności jakie dokonywałeś przenosząc agregat skraplający.Dlaczego szczególną uwagę przywiązujesz do zaworu rozprężnego skoro układ przed twoją ingerencją działał prawdłowo?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-04, 19:57:31 przez mentor12.)