problem z komorą chłodniczą

59 Odpowiedzi, 48817 Wyświetleń
1 2 3 Dalej

mister

  2012-06-23, 15:00:22
Zaawansowany użytkownik
#1
mała komora chłodnicza (ok 12m3) temp +2 *C . parownik -jakaś stara kuba, agregat jakaś stara aspera ,czynnik R22. chodziło kilka lat ok. teraz dziwne objawy - parownik mokry cisnienie na ssaniu spada ,szroni się rura ssawna lub wiekszość parownika mokra a szroni się koniec parownika i rura ssawna . jaja jakieś . ewidentnie coś blokuje przepływ czynnika w parowniku . jak podgrzeje trochę palnikiem miejsce od którego zaczyna szronić to puści i jakiś czas jest ok. wilgoć ? ale skąd ,układ się nie rozszczelnił ? nie marznie zawór tylko rura średnicy palca ? co za czort bo zgłupiałem.
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 16:04:54
Top użytkownik
#2
Może ,,ktoś" przed Tobą zaaplikował do układu np, r-407c lub pieron wie co... Smile
R-600 ostatnio w modzie
Dla niektórych to żadna różnica Rolleyes
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-23, 16:36:09 przez mg.)
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2012-06-23, 17:02:58
Zaawansowany użytkownik
#3
mg napisał(a):Może ,,ktoś" przed Tobą zaaplikował do układu np, r-407c lub pieron wie co... Smile
R-600 ostatnio w modzie
Dla niektórych to żadna różnica Rolleyes

No to musiałby mieć ktoś pomyślunek i awangardowe sposoby :lol:
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 17:09:24
Top użytkownik
#4
Żeby była jasność, nie mam nic przeciwko awangardzie. Smile
Nie wierze magikom. Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-23, 17:20:45 przez mg.)
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 17:11:42
Top użytkownik
#5
Co za buc wcisną mi spam!
profesor ortografii? :lol:
poprawiłem błąd
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-23, 17:22:46 przez mg.)
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2012-06-23, 17:50:00
Zaawansowany użytkownik
#6
mg napisał(a):Co za buc wcisną mi spam!
profesor ortografii? :lol:
poprawiłem błąd

Widzę że mamy to wszyscy w tym temacie. A czy to nie przypadkiem sprawka > SPAMERA < w nowym wcieleniu??????????????
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-23, 18:09:26
Zaawansowany użytkownik
#7
mg napisał(a):Może ,,ktoś" przed Tobą zaaplikował do układu np, r-407c lub pieron wie co... Smile
R-600 ostatnio w modzie
Dla niektórych to żadna różnica Rolleyes

nikt tam nic nie aplikował
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-23, 18:10:59
Top użytkownik
#8
Podaj ciśnienia i czy przypadkiem nie dobijałeś czynnika?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-23, 18:11:54 przez awax.)
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 18:19:28
Top użytkownik
#9
Spotkałem się z takimi objawami przy zbyt małym przegrzaniu, rzędu 3K.
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-23, 18:29:20
Zaawansowany użytkownik
#10
temperatura odparowania -5 .wysokie ciśnienie ok bo skraplacz bardzo duży . nie dobijałem czynnika .jak się nie "zapcha" to pracuje ok.
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 18:34:40
Top użytkownik
#11
Skoro odparowanie masz -5 a ssąca szroni to przegranie będzie kiepskie, intuicyjnie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-23, 18:37:32 przez mg.)
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-23, 18:38:39
Zaawansowany użytkownik
#12
-5 to jest jak pracuje normalnie,
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 18:39:14
Top użytkownik
#13
mister napisał(a):wysokie ciśnienie ok bo skraplacz bardzo duży
Nie rozumiem
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-23, 18:39:46
Top użytkownik
#14
mister napisał(a):temperatura odparowania -5 .wysokie ciśnienie ok bo skraplacz bardzo duży . nie dobijałem czynnika .jak się nie "zapcha" to pracuje ok.

Podaj po prostu ciśnienie ssania i tłoczenia w BARACH.Czy to takie trudne?
U Ciebie prawdopodobnie zalewa parownik .
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 18:52:14
Top użytkownik
#15
Powinieneś pokręcić się przy elemencie dławiącym. O ile wykluczyłeś prozaiczne przyczyny
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2012-06-23, 18:57:05
Zaawansowany użytkownik
#16
Wentylatory pracują OK??? Czujka TZR nie poszła sobie na samowolne oddalenie???
A może już zawór ze starości padł i nie zamyka dyszy???? Rolleyes
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 18:58:48
Top użytkownik
#17
Gdzieś w tych okolicach Smile
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-23, 19:01:45
Zaawansowany użytkownik
#18
ciśnienia skraplania nie mierzyłem ale jest ok!! wentylatory pracują ok. odparowanie podałem w *C . zawór nowy. powtarzam problem leży w tym ,że w parowniku robią się jakieś zatory i blokują przepływ czynnika.
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-23, 19:03:58
Zaawansowany użytkownik
#19
pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją ,że połowa parownika szroni ale to jest ta druga połowa
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 19:04:37
Top użytkownik
#20
Dlaczego zmieniono zawór?
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-23, 19:06:05
Zaawansowany użytkownik
#21
dla pewności
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 19:09:57
Top użytkownik
#22
mister napisał(a):pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją ,że połowa parownika szroni ale to jest ta druga połowa
Termodynamika jest pasjonująca, zaskakująca dlatego da się lubić.
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 19:11:05
Top użytkownik
#23
mister napisał(a):dla pewności
Pewny jesteś?
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-23, 19:17:44
Top użytkownik
#24
mister napisał(a):ciśnienia skraplania nie mierzyłem ale jest ok!! wentylatory pracują ok. odparowanie podałem w *C . zawór nowy. powtarzam problem leży w tym ,że w parowniku robią się jakieś zatory i blokują przepływ czynnika.

Problem jest w tym,że szukasz nie tam gdzie trzeba.
Skoro wszystko jest ok to nie ma problemu.
Przepchaj rury w parowniku takim przyrządem do kanalizacji.
Gdybyś podał ciśnienia HP i LP wszystko byłoby jasne,ale Ty chyba nie chcesz aby Ci doradzić.
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-23, 19:20:01
Top użytkownik
#25
mg napisał(a):
mister napisał(a):pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją ,że połowa parownika szroni ale to jest ta druga połowa
Termodynamika jest pasjonująca, zaskakująca dlatego da się lubić.

Da się lubić tyle,że trzeba mieć minimum wiedzy i nie dopuszczać do urządzeń osób niekompetentnych .
  • Odpowiedz
1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa