mister

  2012-06-23, 19:22:10
Zaawansowany użytkownik
#26
piszę jak krowie na rowie , ciśnienia są prawidłowe jak układ działa ok. nie musze podłączac manometru ,wystarczy że dotknę łapą skraplacza i wiem czy jest ok czy nie.
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 19:25:52
Top użytkownik
#27
mister napisał(a):piszę jak krowie na rowie , ciśnienia są prawidłowe jak układ działa ok. nie musze podłączac manometru ,wystarczy że dotknę łapą skraplacza i wiem czy jest ok czy nie.
A chciałem Ci pomóc...
Skoro jesteś taki bystry to jakoś sobie poradzisz.
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-23, 19:28:29
Top użytkownik
#28
mister napisał(a):piszę jak krowie na rowie , ciśnienia są prawidłowe jak układ działa ok. nie musze podłączac manometru ,wystarczy że dotknę łapą skraplacza i wiem czy jest ok czy nie.
Gdyby było OK to nie miałbyś problemu.Zamiast pisać jak krowie na rowie to napisz jak serwisant.
Jeszcze nie z jednym problemem się spotkasz .Ciśnienia nie są OK jestem pewien w 100%.Masz problem ze sprężarka.Ale skoro Wiesz lepiej to PRZEPYCHAJ,może "kretem"?
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 19:36:35
Top użytkownik
#29
Szkoda bo fajna usterka, nigdy się nie dowiemy co naprawdę było przyczyną. Rolleyes
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-23, 19:38:19
Zaawansowany użytkownik
#30
to jest na pewno sytuacja trudna do zrozumienia. problem powtórzył się już nie pierwszy raz w tej komorze. opisuję krok po kroku sytuację :
zgłoszona awaria -wysoka temperatura w komorze
- sprężarka pracuje,skraplacz zimny, parownik nie oszroniony rura ssawna oszroniona od miejsca w którym łączy się z wyjsciem parownika. ciśnienie ssania bliskie 0 . podgrzewam palnikiem miejsce od którego się szroni ,słychać "strzał" ,skraplacz zaczyna robić się ciepły, odparowanie rośnie do ok -3*C układ zaczyna pracować prawidłowo. mija jakiś czas ( kilka dni ) i powtórka z rozrywki ale tym razem szroni się od innego miejsca np od połowy parownika, podgrzewam i znowu zaczyna pracować . jasne teraz ?
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 19:40:45
Top użytkownik
#31
Słychać strzał, to klucz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-23, 19:41:14 przez mg.)
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-23, 19:44:21
Top użytkownik
#32
Nic nie jest jasne.
Podstawową czynnością jest podłączenie manometrów.Zmieniałeś zawór i nie podłączyłeś??
Piszesz ,że skraplacz zimny i że ciśnienie HP Ok bo "łapą dotknąłeś" Przecież to typowy przykład jak nie powinno się diagnozować.
Jeżeli zalewa parownik to podgrzewając odparowujesz ciekły czynnik.
Myślę,że nie napisałeś wszystkiego i ten zmieniony zawór to pewnie "z odzysku"
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 19:46:58
Top użytkownik
#33
Moim zdaniem nieprawidłowo przeprowadziłeś wywiad z użytkownikiem, przed Tobą było WIELU INNYCH
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-23, 19:48:33
Zaawansowany użytkownik
#34
ja już napisałem wszystko co można było napisać, zawór założyłem nowy. jak pracuje prawidłowo to cisnienie skraplania ok a jak się zapcha to skraplacz zimy
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-23, 19:50:11
Zaawansowany użytkownik
#35
mg napisał(a):Moim zdaniem nieprawidłowo przeprowadziłeś wywiad z użytkownikiem, przed Tobą było WIELU INNYCH
nikt tego nie naprawiał oprócz mnie wiem to na 100%
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 20:00:47
Top użytkownik
#36
Czyli masz wodę w układzie co wyklucza Twój opis przebiegu serwisowania.
Jak woda w układzie to wiesz co robić.
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-23, 20:01:53
Zaawansowany użytkownik
#37
skoro woda w układzie to dlaczego nie marznie na zaworze ?
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 20:03:26
Top użytkownik
#38
Woda, nie wilgoć to różnica
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-23, 20:26:16
Top użytkownik
#39
Ale to świadczyłoby o niefachowym przebiegu serwisowania, wiele sprzeczności w tym wątku, coś ukrywasz Smile mister
  • Odpowiedz

Derek

  2012-06-23, 22:08:36
Użytkownik
#40
Może masz zapowietrzony układ.
  • Odpowiedz

mister

  2012-06-24, 08:29:05
Zaawansowany użytkownik
#41
skad wzieła się woda i powietrze w szczelnym układzie ?
  • Odpowiedz

mentos

  2012-06-24, 19:36:06
Nowy użytkownik
#42
Każdy doświadczony wykluczył by obecność wilgoci w układzie na podstawie podanych danych.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-24, 19:49:00
Top użytkownik
#43
mentos napisał(a):Każdy doświadczony wykluczył by obecność wilgoci w układzie na podstawie podanych danych.

Nie słyszałem ,,strzału
  • Odpowiedz

mentos

  2012-06-24, 19:52:43
Nowy użytkownik
#44
mg napisał(a):Woda, nie wilgoć to różnica
Nie spotkałem się z syfonami w chłodnicach aby Twoja teoria mg była dobra.Szybkość przepływu zawsze doprowadzi wilgoć do zaworu rozprężnego w którym panuje najniższa temperatura w układzie.A co na to mówi wziernik z indykatorem wilgoci?Co z olejem?Kroki serwisowe.Czy chłodnica nie zmieniła swojego pochylenia zatrzymując olej w jednym miejscu przewężając przepływ par po pewnym czasie?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-24, 20:06:47
Top użytkownik
#45
Układ który ,,napije się wody" może dawać takie objawy, strumień zależy od średnicy, radosna twórczość niekiedy doprowadza ten parametr do nędzy. Nie twierdzę że w tym przypadku tak jest, mister nie podaje podstawowych pomiarów i trafnych obserwacji, puki co.
Kiedyś tam rozsadziłem parownik kiedy to stał się przedłużeniem skraplacza na skutek zawilgoconego oleju w minsku.
  • Odpowiedz

mentos

  2012-06-24, 20:15:00
Nowy użytkownik
#46
Jak wielbłąd się napije wody to go rozpręży.A co do układu chłodniczego mam inne zdanie.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-24, 20:23:41
Top użytkownik
#47
Widocznie nie miałeś takiego przypadku
  • Odpowiedz

mentos

  2012-06-24, 20:51:05
Nowy użytkownik
#48
Widocznie nie.Chyba mi życia nie starczy aby go poznać.Zapewne inżekcja jest fikcją mg aby wziernik zmienił kolor a przepływ w zaworze zamarzł
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-24, 21:08:04
Top użytkownik
#49
Zjawisko ,,inżekcji" znam, kilka razy zastosowałem. Ale w tej sytuacji nie widzę możliwości wystąpienia.
  • Odpowiedz

mentos

  2012-06-24, 21:26:52
Nowy użytkownik
#50
Przy pracy na vacum na pewno nie ma.Ale jest przy normalnej pracy.Jak to określł zakładający wątek.Metoda ręki.Skraplacz jest zimny po pewnym czasie.Dopuki jest ciepły układ pracuje poprawnie.I tu zachodzi zjawisko.Gdy nie ma przepływu nie ma zjawiska inżekcji.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-24, 21:42:57 przez mentos.)
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa