Presostat wentylatora skraplacza

13 Odpowiedzi, 12420 Wyświetleń

miezala5

  2012-12-20, 19:44:32
Top użytkownik
#1
Odpalilem dzisiaj komore plusówke na agregacie który zbudowałem z jednostki zewnętrznej klimatyzacji 5kW r407
Sprężarka ma 2,5kW na 507.asprera hermetyk
Na dworze -2C
Wentylator skraplacza i sam skraplacz bardzo wydajne bo HP schodziło mi poniżej 9bar!
Podłączyłem press dla wentylatora i nie do końca jestem przekonany czy dobrze go ustawiłem:
Wentylator załącza się prze 17-18bar i wyłącza przy 9-10bar dif około 9 bar
Układ chodzi o.k (nie mierzyłem przegrzania jeszcze)
Nie pasuje mi dzwięk sprężarki tak 2bary przed włączniem wentylatora 15-17bar - tak bardziej ją słychać
(szkoda żę nie zmerzyłem prądu)
Czy dobrze ustawiłem press!
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-12-20, 20:40:57
Top użytkownik
#2
Myślę że zadałeś sobie sam odpowiedż.Obniż próg załączenia wentylatora do 15 bar.Dyferencjał tak duży jest nie do przyjęcia szczególnie zimą.Skorzystaj z metody ciepłej ręki.A dziwne dżwięki podczas zwiększania ciśnienia skraplania i jej temperatury to normalna rzecz podobna do cichej sprężarki nie posiadającej czynnika w obiegu chłodniczym.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Derek

  2012-12-20, 22:14:48
Użytkownik
#3
Pres na 14-15
bar, dyferencjał na 2.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-12-20, 22:18:02 przez Derek.)
  • Odpowiedz

wit

  2012-12-20, 22:37:10
Top użytkownik
#4
pres nawet niżej -zależnie od doboru zaworu rozprężnego. jeśli TZR dobrany prawidłowo -bezpiecznie schodź z ustawieniem presa "skoczka" nawet do 12 bar. da się i niżej ale trzeba mieć bardzo dokładnie zaprojektowany /zgrany cały układ.

dyferencjał 2 max 3 bary. 9 bar dyferencjalu to nieporozumienie. podobnie nastawa na 17 lub gorzej 18bar.


* "skoczek" presostat HP bez resetu (z resetem samoczynnym) sterujący wentylatorem skraplacza - "skoczek" nazwa popularna -niefachowa -bo ciągle skacze pomiędzy pozycjami załącz / wyłącz.
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-12-21, 07:24:15
Top użytkownik
#5
o.k
Dzieki Bardzo za rady!
Tak zrobie i bede pamietał!
Dałem duzy dif. żeby wentylator dłużej stał i sie tak czesto nie włączał bo jak sie włączy to migiem HP schodzi poniżej 10 bar zatrzymuje sie i chwile stoi zanim dojdzie do 17bar!
14-15 tak ustawie bo powyżej tej wartości sprężarka zaczyna głośniej chodzić!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

klimanovum

  2012-12-21, 11:09:56
Nowy użytkownik
#6
tylko i wylącznie plynna regulacja, budermann lub danfoss
  • Odpowiedz

radekklimat

  2012-12-22, 05:35:30
Moderator
#7
klimatolog napisał(a):Myślę że zadałeś sobie sam odpowiedż.Obniż próg załączenia wentylatora do 15 bar.Dyferencjał tak duży jest nie do przyjęcia szczególnie zimą.Skorzystaj z metody ciepłej ręki.A dziwne dżwięki podczas zwiększania ciśnienia skraplania i jej temperatury to normalna rzecz podobna do cichej sprężarki nie posiadającej czynnika w obiegu chłodniczym.


metoda ciepłej reki, rozczulił mnie ten sposób, ha, ha
  • Odpowiedz

wit

  2012-12-22, 09:06:42
Top użytkownik
#8
klimanovum napisał(a):tylko i wylącznie plynna regulacja, budermann lub danfoss

a samochody to jedynie z turbiną i komputerem pokładowym...


w czym lepsza płynna regulacja od regulacji prawidłowo ustawionym presem? w tym, że sporo droższa i często awaryjna? ma zalety ma wady.

prawidłowo zaprojektowany układ z dobrze dobranym zaworem rozprężnym ma tolerancje ciśnień skraplania daleko większe niż zapewnia prosta regulacja na presostacie "skoczku" -robiłem układy, które pracują z ciśnieniem tłoczenia zmiennym od 6 do 17 bar...
  • Odpowiedz

klimanovum

  2012-12-22, 11:45:25
Nowy użytkownik
#9
kolega pisal przecież wcześniej że spręzarkę zamontowal w skraplaczu klimatyzatora, czytajcie ze zrozumieniem. w czym jest problem?
nie da się prawidlowo ustawić skoczka, ponieważ skraplacz ma za dużą pojemność ( w klimatyzacji skraplacz jest częściowo zbiornikiem)
  • Odpowiedz

wit

  2012-12-22, 11:52:16
Top użytkownik
#10
firma w której kilka lat pracowałem dość "masowo" montowała małe komory chłodnicze ze skraplaczami klimy.
ja tez to robiłem.


pracowało to na na skoczkach. pracowało prawidłowo. i żadnych problemów z regulacja nie było. a większa pojemność i bezwładność układu -jest tu wręcz zaletą.

aha -w zastosowaniu jako "kombinowany agregat chłodniczy" oprócz sprężarki i zaworu tzr warto dać też zbiornik cieczy.
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-12-22, 20:31:54
Top użytkownik
#11
Oczywiście że zbiornik cieczy jest!Smile
Bardzo fajnie wszystko wyszło i mi się podoba!Wink
Niestety zbiornik mi sie nie zmiescił do obudowy i jest obok "klimy" ale plus to wziernik i filtr pod reką bo sprezarka i presy sa w obudowie i pare srubek trzeba odkrecic!
Fakt czułem wielkość skraplacza jak dawałem czynnik!Dawałem i dawałem a we wzierniku stróżka!
Podjade tam dopiero po nowym roku bo Hotel jeszcze nie działa i pościłem komore na jeden dzień ale wygląda że wszystko jest o.k
Dzięki
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-12-22, 21:47:35
Top użytkownik
#12
Ja się cieszę z Twojego powodzenia.Ale zapewne usłyszysz głosy krytyki że to nie moralne technicznie.Dlaczego nietechnicznie moralne skoro dopasowane?Czy nie warto wykorzystać stary skraplacz zapobiegając produkcji nowego mając w uzasadnieniu ochronę środowiska naturalnego?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-12-22, 22:17:08
Top użytkownik
#13
radekklimat napisał(a):
klimatolog napisał(a):Myślę że zadałeś sobie sam odpowiedż.Obniż próg załączenia wentylatora do 15 bar.Dyferencjał tak duży jest nie do przyjęcia szczególnie zimą.Skorzystaj z metody ciepłej ręki.A dziwne dżwięki podczas zwiększania ciśnienia skraplania i jej temperatury to normalna rzecz podobna do cichej sprężarki nie posiadającej czynnika w obiegu chłodniczym.


metoda ciepłej reki, rozczulił mnie ten sposób, ha, ha
Jako Moderator myślę że stać Ciebie na więcej.I to nie tylko w tym temacie.Jako Moderator powinieneś się podciągnąć z jakościami wypowiedzi.
ZDROWYCH I WESOŁYCH.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa