Odpalilem dzisiaj komore plusówke na agregacie który zbudowałem z jednostki zewnętrznej klimatyzacji 5kW r407
Sprężarka ma 2,5kW na 507.asprera hermetyk
Na dworze -2C
Wentylator skraplacza i sam skraplacz bardzo wydajne bo HP schodziło mi poniżej 9bar!
Podłączyłem press dla wentylatora i nie do końca jestem przekonany czy dobrze go ustawiłem:
Wentylator załącza się prze 17-18bar i wyłącza przy 9-10bar dif około 9 bar
Układ chodzi o.k (nie mierzyłem przegrzania jeszcze)
Nie pasuje mi dzwięk sprężarki tak 2bary przed włączniem wentylatora 15-17bar - tak bardziej ją słychać
(szkoda żę nie zmerzyłem prądu)
Czy dobrze ustawiłem press!
Sprężarka ma 2,5kW na 507.asprera hermetyk
Na dworze -2C
Wentylator skraplacza i sam skraplacz bardzo wydajne bo HP schodziło mi poniżej 9bar!
Podłączyłem press dla wentylatora i nie do końca jestem przekonany czy dobrze go ustawiłem:
Wentylator załącza się prze 17-18bar i wyłącza przy 9-10bar dif około 9 bar
Układ chodzi o.k (nie mierzyłem przegrzania jeszcze)
Nie pasuje mi dzwięk sprężarki tak 2bary przed włączniem wentylatora 15-17bar - tak bardziej ją słychać
(szkoda żę nie zmerzyłem prądu)
Czy dobrze ustawiłem press!