Witam Panowie.Mam skraplacz o 10 m wyżej niż agregat. rura tłoczna do skraplacza fi 35. Znajomy mi doradził że musze tę rurę zasyfonować i poprowadzić drugą obok niej i ją w lutować nadole i u góry jako wspomaganie. Czy to jest konieczne? Z góry dziękuje za podpowiedż.
  • Odpowiedz

Artic

  2008-05-15, 19:46:08
Zaawansowany użytkownik
#2
Jeśli agregat chodzi na regulacjii wydajności to jest to bardzo wskazane. a propos rury to rurka musi byc mniejsza gdzieś tak 18 lub 22

Jeśli zaś chodzi na 100% mocy to wmontuj zawór zwrotny by płyn podczas postoju nie zalewał sprężarki.

Po drugie to zalecam (jeśli nie ma) wmontować odolejacz

Pozdrawiam
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

renegat33

  2008-05-15, 20:06:54
Nowy użytkownik
#3
Dzięki za odpowiedz. Jest odolejacz,są zawory zwrotne i chodzi na regulacji wydajności. czy to znaczy ze jak bedzie pracowała tylko jedna sprężarka to czynnik będzie tłczony tą cięką rurką czy jak bo nie mogę z kumać o co chodzi
  • Odpowiedz

AS

  2008-05-15, 20:46:27
Zaawansowany użytkownik
#4
Kolego, głównym kryterium doboru średnicy rurociągu tłocznego jest prędkość przepływającego czynnika w odniesieniu do strat (oporów) ciśnienia powodowanych tym przepływem.
Są dwie szkoły prowadzenia pionów tłocznych oraz ssawnych,
pierwszy to pojedynczy rurociąg z syfonami co ok. 4 mb wysokości,
drugi to dwie rury z syfonami tylko na podejściu do pionu i zejściu z pionu.
Algorytm doboru średnicy rurociągów podany jest prawie w każdym poradniku dla chłodnictwa.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-05-16, 05:27:07
Moderator
#5
Na rurze tłocznej sprezarka-skraplacz zamontuj tylko zawór zwrotny, odolejacz, rura powinna miec srednice taka, jaka ma zawor tłoczny na wyjsciu, nie stosujemy zadnych pułapek ani syfonów olejowych
  • Odpowiedz

AS

  2008-05-16, 06:02:35
Zaawansowany użytkownik
#6
Kolego nie chcę sie spierać, ale poczytaj trochę..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-05-16, 06:02:54 przez AS.)
  • Odpowiedz

Artic

  2008-05-16, 06:22:34
Zaawansowany użytkownik
#7
Chodzi o to że przy zmniejszonej wydajności ciężej jest pchać czynnik przez wiekszą rure dlatego stosujemy mniejszą rurke.

Co do syfonowania z praktyki wiem że nie jest to takie konieczne ra rurze tłocznej,
mamy wiele instalacji na podówjnych pionach tłocznych i chodzą już badzo długo i bardzo dobrze! Z reszą po co pchać olej do skraplacza? przecież ma być on w sprężarce.

Książki to jedno a praktyka to drugie

Pozdrawiam
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

AS

  2008-05-16, 06:38:45
Zaawansowany użytkownik
#8
Przepływ rurociągach chłodniczych jest przepływem dwufazowym i nie chodzi oto , aby pchać olej w instalację , ale oto aby jak najszybciej powrócił do sprężarki, mimo to ,że zamontowany jest odolejacz. Zreztą od jakiegoś czasu poprawiam instalacje, z tymi wszytkimi cudami typu nieodopowiednie średnice rurocoiągów( zbyt małe lub za duże) , z odolejaczami , zbiornikami oleju i pływakami przy sprężarkach, gdzie podstawowym problemem po paru dobach elspoatacji był pusty zbiornik oleju i brak efektu na chłodnicach oraz czasami zalany skraplacz olejem. Zazwyczaj podstawowym błędem jest zbyt duża średnica rurociągu tłocznego(w mniejszej ilości przypadków z brakiem zasyfonowania, mimo zamontowanego odolejacza z zaworem zwrotnym), najczęstszym problemem jest linia ssąca do kolektora głównego( złe ukształtowanie, brak syfonów, za duża średnica oraz błędnie wykonany kolektor główny przed sprężarkami).
Także samo życie i jak widać książkę też warto czasami przeczytać.
Również pozdrawiam.
  • Odpowiedz

renegat33

  2008-05-16, 15:05:43
Nowy użytkownik
#9
DZIEKI,DZIEKI za wyczerpójące wypowiedzi. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Artic

  2008-05-16, 21:11:47
Zaawansowany użytkownik
#10
Pozdrawiam AS masz wiedze to trzeba Ci przyznać!

Ważne że mniej więcej odpowiedzielismy na pytanieSmile
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa