musze uzyskać -80 jaki czynnik

4 Odpowiedzi, 5791 Wyświetleń

Zbysław

  2008-05-18, 17:51:36
Nowy użytkownik
#1
Witam

Muszę uzyskać -80 w zamrażarce jaki czynnik zastosować, w układzie z jedną sprężarką (nie mam zamiaru tworzyć układu kaskadowego R-23 odpada).
Jaką grubość izolacji komory zastosować.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-05-18, 19:06:30
Moderator
#2
izolacja to min 25 cm PU natomiast bez kaskady to tylko kompresor dwustopniowy na R500
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-05-18, 19:07:34
Moderator
#3
z doziebieniem rzecz jasna
  • Odpowiedz

AS

  2008-05-18, 20:14:24
Zaawansowany użytkownik
#4
R 500 zawiera R12 a to jest nielegalne Kolego.
Układ dwustopniowy z suchą chłodnicą międzystopniową, chciaż mokra będzie lepszym, choć droższym rozwiązaniem. Co do doboru, czynnika najlepiej zwrócić się do Linde, jeżeli nie mają niczego w swoich magazynach to zapewne coś zaproponują.
A to dodaję na potwierdzenie wcześniejszego twierdzenia:

R-500 series refrigerants are refrigerant blends that have been developed and used for many applications. The 500 series refrigerants are all refrigerant mixtures made up of two components, a CFC and an HFC or an HCFC (except for the new generation of the series R-507, which is a mixture of two HFCs, and R-508A and R-508B, which are mixtures of an HFC and a PFC). The mixtures are as follows:

R-500, azeotropic mixture of 73.8% CFC-12 and 26.2% HFC-152a (1,1-Difluoroethane)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-05-18, 20:18:46 przez AS.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa