Dobór agregatu chlodniczego do wytwornicy lodu łuskowego.

40 Odpowiedzi, 31712 Wyświetleń
1 2 Dalej

student04

  2013-02-13, 12:39:19
Nowy użytkownik
#1
Potrzebuję pomocy przy doborze agregatu chłodniczego dla wydajności chłodniczej sprężarki 15000 W. Jakie jeszcze elemeny powinnam dobrać dla urządzenia?
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-02-13, 18:53:29
Zaawansowany użytkownik
#2
student04 napisał(a):Potrzebuję pomocy przy doborze agregatu chłodniczego dla wydajności chłodniczej sprężarki 15000 W. Jakie jeszcze elemeny powinnam dobrać dla urządzenia?
Czy to jest pytanie podchwytliwe?
  • Odpowiedz

student04

  2013-02-13, 19:05:15
Nowy użytkownik
#3
Ogólnie nie ogarniam za bardzo tematu mam zrobiony bilans cieplny i potrzebuje zrobić obliczenia i dobór elementów urządzenia
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-02-13, 19:41:07
Zaawansowany użytkownik
#4
Agregat składa się z 1)skraplacz 2) zbiornik czynnika 3) filtr 4) element dławiący czyli zawór rozprężny 5) zawór elektromagnetyczny ,najważniejsze elementy to skraplacz jego wydajność i zawór rozprężny jego wydajność jeżeli masz wydajność sprężarki to zostało tylko dopasować pozostałe elementy, uwzględniając parametry i warunki pracy urządzenia. Smile
  • Odpowiedz

student04

  2013-02-13, 20:30:16
Nowy użytkownik
#5
Dzięki
  • Odpowiedz

Shitashii

  2013-02-13, 23:32:43
Moderator
#6
@frost-ch: 6) sprężarka Big Grin , bo zapomniałeś o sercu.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-02-14, 08:36:55
Zaawansowany użytkownik
#7
Shitashii napisał(a):@frost-ch: 6) sprężarka Big Grin , bo zapomniałeś o sercu.
Czytaj uważnie "sprężarki 15000W .Jakie jeszcze elementy powinienem dobrać dla urządzenia?"
  • Odpowiedz

Shitashii

  2013-02-14, 22:05:29
Moderator
#8
Ale Ty napisałeś:

frost-ch napisał(a):Agregat składa się z (...)


To miał być żart, a nie czepialstwo Smile
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

barbie

  2013-02-15, 17:09:06
Top użytkownik
#9
walec,nóż zgarniający ,silnik napędowy walca ,automatyka sterująca,zbiornik na łuski lodowe .
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-02-15, 17:23:51
Użytkownik
#10
a woda ?
  • Odpowiedz

student04

  2013-02-18, 19:03:46
Nowy użytkownik
#11
A walec do wytwornicy z czego powinien być wykonany, w jaki sposób mam go dobrać i czy wytwornica potrzebuje izolacji zinochronnej?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-02-18, 19:34:16
Top użytkownik
#12
walec jest zwykle z nierdzewki pod powierzchnią walca jest chłodzona wężownica która powoduje powstawanie lodu .cała obudowa jest izolowana termicznie .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-02-18, 19:48:29
Top użytkownik
#13
Raczej powinnaś się skupić na zaworze wodnym który omywa bęben i na wodzie która potrzebuje odpowiedniej ilości odprowadzonego ciepła.Musisz znać ilość wody która jest na bębnie.Izolacja jest wskazana w zbiorniku.Walec jest metalowy.Ustawienie noża zgarniającego powinno mieć wpływ na wydajność układu chłodniczego.Nóż zgarniający jest zazwyczaj dociskany.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

student04

  2013-02-19, 20:45:12
Nowy użytkownik
#14
Czy czynnik chłodniczy musi konicznie przepływać w wężownicy w walcu?
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-02-19, 20:56:55
Zaawansowany użytkownik
#15
niestety musi
  • Odpowiedz

student04

  2013-02-20, 19:49:08
Nowy użytkownik
#16
jak dobrać termostatyczny zawór rozprężny dla czynnika R507 przy wydajności 15 kW dla temp.parowania -30 i temp. skraplania 17.Potrzebuję pomocy przy określeniu współczynnika korekcyjnego ze względu na działające na zawór różnice ciśniń. Strona z której korzystam:
http://www.gaterm.com.pl/images/stories/...co_Cat.pdf
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-02-20, 20:06:45
Zaawansowany użytkownik
#17
Masz tam tabele ale nie bardzo rozumiem o co ci chodzi?
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-02-20, 20:22:46
Zaawansowany użytkownik
#18
student04 napisał(a):jak dobrać termostatyczny zawór rozprężny dla czynnika R507 przy wydajności 15 kW dla temp.parowania -30 i temp. skraplania 17.Potrzebuję pomocy przy określeniu współczynnika korekcyjnego ze względu na działające na zawór różnice ciśniń. Strona z której korzystam:
http://www.gaterm.com.pl/images/stories/...co_Cat.pdf
Zapytam z ciekawości te 17 st skraplanie to będzie dochładzanie?
  • Odpowiedz

student04

  2013-02-22, 15:16:31
Nowy użytkownik
#19
tak mi wyszło w obliczeniach
  • Odpowiedz

student04

  2013-02-22, 16:38:45
Nowy użytkownik
#20
jak dobrać wężownicę dla mocy chłodniczej 15 kW interesuje mnie ile ma mieć zwoi taka wężownica, ile potrzeba metrów takiej rurki np. fi 12 aby osiągneła tą moc, węzownica w walc fi 60
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-02-22, 17:51:20
Zaawansowany użytkownik
#21
student04 napisał(a):jak dobrać wężownicę dla mocy chłodniczej 15 kW interesuje mnie ile ma mieć zwoi taka wężownica, ile potrzeba metrów takiej rurki np. fi 12 aby osiągneła tą moc, węzownica w walc fi 60
A to zadanie teoretyczne czy chcesz zbudować łuskarkę?
  • Odpowiedz

student04

  2013-02-22, 18:33:01
Nowy użytkownik
#22
chcę zbudować łuskarkę i potrzebuję parownika o małych gabarytach
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-02-22, 18:43:28
Zaawansowany użytkownik
#23
student04 napisał(a):chcę zbudować łuskarkę i potrzebuję parownika o małych gabarytach
a jaką wydajność produkcji lodu ma mieć ta łuskarka
  • Odpowiedz

student04

  2013-02-22, 18:50:54
Nowy użytkownik
#24
3000 kg/24
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-02-22, 18:56:10
Użytkownik
#25
Bębny łuskarek zwykle są "amelińjowe" tzn aluminiowe a w zasadzie ich osłona to rura o grubości kilku milimetrów a wewnątrz jest walec wykonany z tarnamidu z wyżłobionymi kanalikami w których pod powierzchnią alu paruje czynnik.Ten wewnętrzny walec jest wprasowany z oringami po obu stronach. Przynajmniej ja spotkałem się z kilkoma takimi rozwiązaniami od 80 kg do 4 ton na dobę . Sugeruje zawór stałego ciśnienia a nie termostatyczny zawór.Nie potrzebujesz izolować wanny w której znajduje się bęben.
Sam nie podjął bym się budowy łuskarki a już na pewno 15k na początek.
Ten niby walec to nie lada wyzwanie uszczelnienia nie sklepiesz w garażu
Powodzenia
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa