Witam,
moje pytanie dotyczy ciśnienia wody w układzie hydraulicznym agregatu wody lodowej. Klient spuszcza wodę na zimę i na wiosnę dopuszcza no nowo. :/ Drugie pytanie jaką bezpieczną tamperaturę na wylocie z wymiennika zalecacie aby nie doszło do zamarźnięcia wody? Rolleyes
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-04-16, 18:28:29
Zaawansowany użytkownik
#2
Jak klient taki mądry i spuszcza wodę z układu z którego nie powinno spuszczać wody na zimę to niech sam napełni.
Powinno być 1.5 bara na zasilaniu pompy, 7°C stopni na wyjściu z parownika. Standardowo przy sprawnym układzie. Pomiar ciśnienia podczas pracy układu i osiągnięciu temperatury. CZYTAĆ DTR !!!
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-16, 18:30:53 przez p.obelix.)
  • Odpowiedz

wallygator

  2013-04-17, 16:37:44
Użytkownik
#3
Ciśnienie wody w instalacji powinno zostać podane w projekcie, jeżeli nie to zazwyczaj przed pompą przy czystym filtrze powinno być minimum 0,5 Bar by zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho. Natomiast woda wychodząca z parownika nie powinna spaść poniżej 4 stopni, mniejsza temperatura grozi zamrożeniem wymiennika.
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-04-17, 18:21:15
Top użytkownik
#4
p.obelix- chodzi o wodę.Pompy i wymienniki zalewamy nie wodą.wallygator ciśnienie w tym przypadku nie jest tak ważne jak objętość wody na godzinę przez wymiennik.Zastosuj dotrysk gorących par aby nie zglutowało wymiennika.Opcji jest wiele aby zabezpieczyć wymiennik płytowy.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-17, 18:41:52 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-04-17, 19:26:30
Zaawansowany użytkownik
#5
wallygator napisał(a):Ciśnienie wody w instalacji powinno zostać podane w projekcie, jeżeli nie to zazwyczaj przed pompą przy czystym filtrze powinno być minimum 0,5 Bar by zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho. Natomiast woda wychodząca z parownika nie powinna spaść poniżej 4 stopni, mniejsza temperatura grozi zamrożeniem wymiennika.
Życzę powodzenia z kawitacją i wymianą pompy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

mg

  2013-04-17, 19:42:08
Top użytkownik
#6
Kawitacja... lubię to słowo Smile
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-04-17, 20:08:55
Top użytkownik
#7
Kawitacja?A w języku rosyjskim?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2013-04-17, 20:15:39
Top użytkownik
#8
?????????
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-04-17, 20:25:26
Użytkownik
#9
to prawda
przy zbyt niskim ciśnieniu w układzie żywotność pomp układu zamkniętego spada drastycznie poprzez powietrze ,pęcherzyki gazowe wytrącające się w trakcie przepompowywania
taki układ bardzo trudno całkowicie odpowietrzyć
  • Odpowiedz

wallygator

  2013-04-17, 20:38:37
Użytkownik
#10
p.obelix napisał(a):
wallygator napisał(a):Ciśnienie wody w instalacji powinno zostać podane w projekcie, jeżeli nie to zazwyczaj przed pompą przy czystym filtrze powinno być minimum 0,5 Bar by zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho. Natomiast woda wychodząca z parownika nie powinna spaść poniżej 4 stopni, mniejsza temperatura grozi zamrożeniem wymiennika.
Życzę powodzenia z kawitacją i wymianą pompy.
Nie rozumiem i nie chce mi się nawet w to wnikać. Jakoś do tej pory nie miałem problemu z kawitacją częściej z brakiem manometrów czy filtra na instalacji Big Grin Mi chodziło jedynie by zachował to minimum niżej (jeśli jest to układ zamknięty) to zajedzie pompę. Dokładnego ciśnienia tak z kosmosu nie wezmę. Spotkałem już instalacje gdzie pompa na ssaniu miała i 0,1 Bar i pracowało pięknie tyle że instalacja otwarta, tak samo i instalacje zamknięte gdzie pompa na ssaniu miała 7 Bar i tez ganiało. Wszystko jest uzależnione od słupa wody, długości instalacji, oporów czy pomp. Więc nie widząc instalacji nie powiem komuś nabij 1,5 Bar i będzie dobrze.
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa