zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12

17 Odpowiedzi, 16861 Wyświetleń

arczi

  2013-06-06, 20:29:51
Nowy użytkownik
#1
witam mam problem z zamrażarką kuwetową ital-proget sprint 12 a konkretnie z rozmrażaniem
urządzeniem steruje termostat id974 problem polega na tym że defrost włącza się niezależnie od nastawy
jednego dnia chodzi bez żadnych zastrzeżeń a drugiego dnia szfankuje tzn. defrost mam ustawiony co 6godz czas defrostu 30min czyli ustawienie fabryczne zabezpieczenie na parowniku to
+8 stopni a pomimo tych nastaw odszranianie włącza się niekiedy co godzinę i i chodzi nawet do godziny i dłużej czyli w komorze pojawia się temperatura dodatnia ilody płyną proszę o pomoc będe wdzięczny
  • Odpowiedz

jack63

  2013-06-07, 09:39:12
Zaawansowany użytkownik
#2
Jak nastawy są OK, to sterownik może być uszkodzony - przekaźnik odszraniania lub reszta elektroniki.
Czy sprawdziłeś sondę temp. parownika - o ile jest?
A może stycznik grzałek się "lepi "
  • Odpowiedz

arczi

  2013-06-09, 09:20:25
Nowy użytkownik
#3
witam czujka parownika została wymieniona i termostat też odszranianie odbywa się gazem przez zawór
  • Odpowiedz

jack63

  2013-06-09, 09:24:03
Zaawansowany użytkownik
#4
A czy zawór na gorącym gazie przypadkiem sobie nie popuszcza???
  • Odpowiedz

mister

  2013-06-09, 09:59:34
Zaawansowany użytkownik
#5
a po czym poznajesz ,że włączone jest odszranianie, coś wyświetla wtedy sterownik czy po prostu po tym ,że ci lody płyną ?
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2013-06-09, 15:54:50
Zaawansowany użytkownik
#6
witam.Dość dziwne zachowanie sterownika.EEPROM dostal Alzheimera ? W folderze def w paramertrze dCt masz 1? Osobiście sprawdził bym wszystkie nastawy fabryczne,ewentualnie skorygował.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-06-09, 16:01:00
Top użytkownik
#7
jack63 napisał(a):A czy zawór na gorącym gazie przypadkiem sobie nie popuszcza???
Dobry trop i potrzebny do tego dobry termometr.Jaki czynnik i jakie ciśnienia w funkcji chłodzenia.Od tego bym zaczął diagnozę.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

jack63

  2013-06-09, 16:18:47
Zaawansowany użytkownik
#8
No cóż bąki z reguły śmierdzą. Gorzej, że trzeba by warować przy kuwecie. Najgorzej jest, jak usterka jest typu:
Pojawiam się i znikam. Można dostać bzika. Cry
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-09, 16:19:42 przez jack63.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-06-09, 17:04:08
Top użytkownik
#9
Pojawiają i znikają to pseudofachowcy na tym forum.Można faktycznie dostać bzika jeżeli nie posiada się termometru z kilkoma czujnikami rejestrującymi temperaturę układu chłodniczego.Dobry serwisant wie co się dzieje z układem podczas jego nieobecności.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-09, 17:09:32 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

mg

  2013-06-10, 20:00:47
Top użytkownik
#10
dPO rozpocz?cie odszraniania po w??czeniu zasilania; n=nie; y=tak
+ zasada ograniczonego zaufania podczas wywiadu. Analizator energii?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-10, 20:03:19 przez mg.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-06-10, 20:12:45
Top użytkownik
#11
mg przedszkolny trop z tym parametrem po zaniku napięcia.Bo istnieją inne takie jak ograniczające a raczej wiodące przerywające tą procedurę o ile są odpowiednio ustawione.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2013-06-10, 20:18:07
Top użytkownik
#12
klimatolog napisał(a):mg przedszkolny trop z tym parametrem po zaniku napięcia.Bo istnieją inne takie jak ograniczające a raczej wiodące przerywające tą procedurę o ile są odpowiednio ustawione.
,,Inne" nie wprowadzają chaosu w bądź co bądź stabilnym
układzie chłodniczym.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-10, 20:19:35 przez mg.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-06-10, 20:30:23
Top użytkownik
#13
A czy zaniki napięcia to te inne?Jakim wątkiem się sugerujesz w tym temacie że takie występują?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2013-06-10, 20:36:18
Top użytkownik
#14
Czy ty programowałeś kiedykolwiek sterowniki? :/
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-06-10, 20:47:05
Top użytkownik
#15
mg napisał(a):dPO rozpocz?cie odszraniania po w??czeniu zasilania; n=nie; y=tak
+ zasada ograniczonego zaufania podczas wywiadu. Analizator energii?
Za komuny musiałem myśleć nad takimi dokumentacjami jak powyżej.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2013-06-10, 20:49:23
Top użytkownik
#16
Jeśli tak to przepraszam, zwracam honor.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-06-10, 20:51:16
Top użytkownik
#17
Może wrócisz do tematu?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa