Firma którą zajął się już prokurator i już nie istnieje odwaliła kawał dobrej roboty
-Agregat 77 KW
-Centrala VTS z chłodnicą dwusekcyjną o mocy 57,4 KW
-Agregat rurociąg wyjście fi 35 i 22
-chłodnice wyjścia 2X fi 22 i 18
- rurociąg instalacji fi 35 i 28
-rurociąg ssawny w pionach 3m i 6m bez syfonów, poziomy bez spadków
-zawór rozprężny jeden na dwie sekcje chłodnicy
-system na czynnik 410a
Po poprawieniu spadków, zainstalowania syfonów, zamontowaniu dwóch rozprężnych jak obniżyć wydajność agregatu względem parowników?
-Agregat 77 KW
-Centrala VTS z chłodnicą dwusekcyjną o mocy 57,4 KW
-Agregat rurociąg wyjście fi 35 i 22
-chłodnice wyjścia 2X fi 22 i 18
- rurociąg instalacji fi 35 i 28
-rurociąg ssawny w pionach 3m i 6m bez syfonów, poziomy bez spadków
-zawór rozprężny jeden na dwie sekcje chłodnicy
-system na czynnik 410a
Po poprawieniu spadków, zainstalowania syfonów, zamontowaniu dwóch rozprężnych jak obniżyć wydajność agregatu względem parowników?