Jak obniżyć wydajność

11 Odpowiedzi, 10917 Wyświetleń

renegat35

  2013-08-10, 09:19:36
Użytkownik
#1
Firma którą zajął się już prokurator i już nie istnieje odwaliła kawał dobrej roboty
-Agregat 77 KW
-Centrala VTS z chłodnicą dwusekcyjną o mocy 57,4 KW
-Agregat rurociąg wyjście fi 35 i 22
-chłodnice wyjścia 2X fi 22 i 18
- rurociąg instalacji fi 35 i 28
-rurociąg ssawny w pionach 3m i 6m bez syfonów, poziomy bez spadków
-zawór rozprężny jeden na dwie sekcje chłodnicy
-system na czynnik 410a

Po poprawieniu spadków, zainstalowania syfonów, zamontowaniu dwóch rozprężnych jak obniżyć wydajność agregatu względem parowników?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-08-10, 11:12:21
Zaawansowany użytkownik
#2
Może napiszesz jaki to agregat a przynajmniej jakie spreżarki. I po co obnizasz wydajność jaką masz temperaturę odparowania?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

crocens

  2013-08-10, 13:18:20
Top użytkownik
#3
Danfoss cpce
.
  • Odpowiedz

jack63

  2013-08-10, 18:56:38
Zaawansowany użytkownik
#4
Jeżeli nie ma możliwości zmiany wydajności sprężarki(rek) CPCE to jedyne rozsądne rozwiązanie, ale wymaga kolejnych przeróbek w instalacji: Trzecia rura między agregatem a chłodnicą. Mieszacz za TZR. Zmiany w samym agregacie.
Poza tym VTS słynie z fatalnej automatyki. Ma być tania...
Czy masz dwa zawory elektromagnetyczne przed TZRami?
Informacja o agregacie też by się przydała. Wiekszość agregatów do klimatyzacji miała CPCE. Może ten też ma?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-10, 19:30:41
Top użytkownik
#5
renegat35 napisał(a):Firma którą zajął się już prokurator i już nie istnieje odwaliła kawał dobrej roboty
-Agregat 77 KW
-Centrala VTS z chłodnicą dwusekcyjną o mocy 57,4 KW
-Agregat rurociąg wyjście fi 35 i 22
-chłodnice wyjścia 2X fi 22 i 18
- rurociąg instalacji fi 35 i 28
-rurociąg ssawny w pionach 3m i 6m bez syfonów, poziomy bez spadków
-zawór rozprężny jeden na dwie sekcje chłodnicy
-system na czynnik 410a

Po poprawieniu spadków, zainstalowania syfonów, zamontowaniu dwóch rozprężnych jak obniżyć wydajność agregatu względem parowników?
Rurociąg ssawny może nie wymagał syfonów?Bo chłodnica powyżej sprężarki.W jaki sposób poprawiłeś rurociąg odnośnie poprawnego powrotu oleju?Ile sprężarek w układzie?Prokurator nie ocenia tylko powołuje się na biegłych sądowych.A co jest powodem sprawy w sądzie?Zbyt duża wydajność układu chłodniczego?Tak naprawdę do końca nie rozumiem Twojego wątku.Aczkolwiek linia cieczowa powinna być ułożona wprost-proporcjonalnie do ssania.Odnośnie regulacji i ich sposobów musisz się określić jednoznacznie jakimi urządzeniami dysponujesz.Najbardziej prostą metodą jest wyłączanie i załączanie sprężarki.(lodówka domowa)Sposób dotrysku gorących par o których pisał kolega ma sens gdy mamy do czynienia ze sprężarkami do tej regulacji przystosowanymi.Zbytnie grzanie się płyt.Mało opisałeś układ aby racjonalnie Tobie odpowiedzieć.Można wykluczyć z pracy głowicę sprężarki.Obroty?Sposobów jest wiele tylko trzeba znać jej warunki.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-08-11, 08:15:16
Użytkownik
#6
Jutro będę znał więcej szczegółów.
Agregat jakiejś włoskiej firmy nie pamiętam z dwiema sprężarkami
W agregacie jest zainstalowany w przewód ssania wtrysk gorących par i dochłodzenie przez zawór rozprężny
Agregat jest wyżej od centrali, dwa piony po 3m i 6m bez syfonów czy dodatkowej rury, w poziomie bez spadku 16m.
Agregat na 410 według symbolu ale na naklejce firmowej chyba błąd bo jest 407, firma z poznania która zajmuje się ich sprowadzaniem twierdzi że na bank na 410
Układ zawilgocony sądząc po zabarwieniu wziernika
System wyłączało zbyt niskie odparowanie
Patrząc na fachowe wykonanie układu nie wiadomo co wpuścili do układu czy 410 czy 407
Moje obawy czy przy różnicy 20 KW mocy agregatu a parowników nie będzie mi ich zaladzać
Na razie tyle wiem
Dzięki za pomoc panowie
  • Odpowiedz

jack63

  2013-08-11, 12:05:45
Zaawansowany użytkownik
#7
klimatolog m.in. napisał:
Cytat: Najbardziej prostą metodą jest wyłączanie i załączanie sprężarki.(lodówka domowa)Sposób dotrysku gorących par o których pisał kolega ma sens gdy mamy do czynienia ze sprężarkami do tej regulacji przystosowanymi.Zbytnie grzanie się płyt.

Załączać i wyłączać to sobie możesz lodóweczkę, ew. chiller z buforem, a nie DX w wentylacji!
Wiesz ile sekund zajmie zmiana temp. nawiewu jak wyłączysz sprężarkę??? Pani Krysia dostanie kataru...
W jaki to sposób przystosowuje się sprężarki do CPCE???
A płyty (chonikowe) są w ostatnie dni mocno zagrzane...

renegat35 Włosi z lubością stosowali 407C. Dopiero ostatnio robią na 410. Ale jak zamontowałeś zawory rozprężne, gdy nie wiesz do końca jaki czynnik??? Dla R22 i R407C TZRy są takie same, ale R410A to inna para kaloszy.
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-08-11, 13:25:16
Użytkownik
#8
jack63 napisał(a):klimatolog m.in. napisał:
Cytat: Najbardziej prostą metodą jest wyłączanie i załączanie sprężarki.(lodówka domowa)Sposób dotrysku gorących par o których pisał kolega ma sens gdy mamy do czynienia ze sprężarkami do tej regulacji przystosowanymi.Zbytnie grzanie się płyt.

Załączać i wyłączać to sobie możesz lodóweczkę, ew. chiller z buforem, a nie DX w wentylacji!
Wiesz ile sekund zajmie zmiana temp. nawiewu jak wyłączysz sprężarkę??? Pani Krysia dostanie kataru...
W jaki to sposób przystosowuje się sprężarki do CPCE???
A płyty (chonikowe) są w ostatnie dni mocno zagrzane...

renegat35 Włosi z lubością stosowali 407C. Dopiero ostatnio robią na 410. Ale jak zamontowałeś zawory rozprężne, gdy nie wiesz do końca jaki czynnik??? Dla R22 i R407C TZRy są takie same, ale R410A to inna para kaloszy.
A gdzie napisałem że zamontowałem?
Opisuję o istniejącym układzie i to co w nim jest
Czytaj uważnie
  • Odpowiedz

jack63

  2013-08-11, 14:25:22
Zaawansowany użytkownik
#9
Cytat:Po poprawieniu spadków, zainstalowania syfonów, zamontowaniu dwóch rozprężnych jak obniżyć wydajność agregatu względem parowników?
Napisałeś tak jakbyś to zrobił a nie miał zamiar zrobić.
Wychodzi szybkość pisania...
Lepiej wolniej a dokładniej.
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-08-11, 15:15:35
Użytkownik
#10
jack63 napisał(a):
Cytat:Po poprawieniu spadków, zainstalowania syfonów, zamontowaniu dwóch rozprężnych jak obniżyć wydajność agregatu względem parowników?
Napisałeś tak jakbyś to zrobił a nie miał zamiar zrobić.
Wychodzi szybkość pisania...
Lepiej wolniej a dokładniej.
oki Smile
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-11, 15:18:10
Top użytkownik
#11
jack63.Napisz co ci nie pasuje w regulacji wydajności metoda wyłączenia sprężarki skoro są dwie.A tego nie wiemy.Zainteresowany nie napisał że poprawił.Tylko pyta się jak to zrobić po poprawieniu układu.Na razie układ jest przed poprawieniem za szybko czytasz jack63
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa