Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody

14 Odpowiedzi, 13494 Wyświetleń

JGX

  2013-08-23, 08:30:17
Użytkownik
#1
witam
na wstępie - userom którzy pomogą z góry dziękuje:
1. Ile powinna chodzić zwykła, taka z tańszych, jednostopniowa pompa próżniowa aby dobrze usunąć wilgoć przy słonecznej pogodzie temp. ok 20 st. wilgotność ok60% (czyli pogoda jak dziś Smile, długość rur 3m (1/4" i 3/8") Oczywiście pytam orientacyjnie Smile
2. W jaki sposób bez uruchamiania klimy można sprawdzić czy z odprowadzeniem skroplin jest wszystko OK - czy delikatnie lejąc od góry na lamele j.w woda powinna po nich ściekać i lecieć na tackę ociekową tak jak podczas normalnej pracy klimatyzatora? Nic się nie stanie (chodzi mi o to czy tak lana woda nie "poleci" gdzieś na elektronikę)?
pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-23, 08:44:51 przez JGX.)
  • Odpowiedz

DBKlima

  2013-08-23, 09:01:08
Top użytkownik
#2
1 Próżniomierz (wakuometr)
2 :mad:
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

JGX

  2013-08-23, 09:06:56
Użytkownik
#3
DBKlima napisał(a):1 Próżniomierz (wakuometr)
2 :mad:
mógłbyś rowinąć - bo z twojej odpowiedzi nie wiele wynika
  • Odpowiedz

DBKlima

  2013-08-23, 10:09:59
Top użytkownik
#4
JGX napisał(a):
DBKlima napisał(a):1 Próżniomierz (wakuometr)
2 :mad:
mógłbyś rowinąć - bo z twojej odpowiedzi nie wiele wynika
1 powinien go posiadać i używać
2 ręce opadają
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

JGX

  2013-08-23, 11:09:04
Użytkownik
#5
DBKlima napisał(a):
JGX napisał(a):
DBKlima napisał(a):1 Próżniomierz (wakuometr)
2 :mad:
mógłbyś rowinąć - bo z twojej odpowiedzi nie wiele wynika
1 powinien go posiadać i używać
2 ręce opadają
już nic nie pisz - jak nie chcesz pomóc to .............. (wpisz co chcesz)
  • Odpowiedz

AdamAdamiak

  2013-08-23, 12:42:37
Nowy użytkownik
#6
1. sprawdź poprzez wakuometr, bądź jak to niektórzy robią na słuch, jak spod korka do wlewu oleju do pompy próżniowej wydostaje się para to znaczy że jest jeszcze wilgoć w układzie, i taki bulgot wówczas słychać
2. nalej troszkę wody na tacę ociekową (nie na elektronike!) bądź od jednostki wewnętrznej odepnij przewód skroplin i nalej do niego wody
  • Odpowiedz

JGX

  2013-08-23, 13:49:57
Użytkownik
#7
AdamAdamiak napisał(a):1. sprawdź poprzez wakuometr
- bardzo Ci dziękuje Adam, będe kombinował jak mówisz "na słuch" ale wspomóc się wakuometrem na pompie na pewno warto - do jakiej wartośći na skali powinno zejść podciśnieie i ile na tej wartośći pompa powinna jeszcze chodzić? Czy taka podstawowa pompa jednostopniowa da wogóle rade bez problemu?
  • Odpowiedz

AdamAdamiak

  2013-08-23, 14:15:18
Nowy użytkownik
#8
nie wiem jak masz wyskalowaną, na pewno da rady taka mała, myślę że 20min w zupełności wystarczy
  • Odpowiedz

JGX

  2013-08-23, 14:24:51
Użytkownik
#9
AdamAdamiak napisał(a):nie wiem jak masz wyskalowaną, na pewno da rady taka mała, myślę że 20min w zupełności wystarczy
to jest nie moja pompa - jutro mam pożyczyć tak że nie mam pojęcia jaką ma skale, rozumiem że ma chodzić jakiś czas np. kilkanaście - 20 minut aż wakuometr nie będzie już schodził niżej ippotrzymać jeszcze troche te 20 minut i można zakończyć próżniowanie (oczywiście zwracając uwage na oznaki o których pisałeś wcześniej) - dobrze myśle?
Wiem że może się niektórym wydawać że truje i przesadzam ale myśle że odpowiednia próżnia (brak wilgoci) jest bardzo ważną sprawą i chciałbym to zrobić najlepiej jak moge
  • Odpowiedz

AdamAdamiak

  2013-08-23, 14:29:10
Nowy użytkownik
#10
nie które małe pompy nie mają wakuometru, to bez manometrów to jedynie na słuch zrobisz, ale jak będzie, to maksymalnie w lewo wskaźnik, 20min potrzymaj i wystarczy, później wyłączą ją i poczekaj z 20min czy nie rośnie ciśnienie, bo podejrzewam że próby azotowej nie było
  • Odpowiedz

JGX

  2013-08-23, 14:37:12
Użytkownik
#11
AdamAdamiak napisał(a):nie które małe pompy nie mają wakuometru, to bez manometrów to jedynie na słuch zrobisz, ale jak będzie, to maksymalnie w lewo wskaźnik, 20min potrzymaj i wystarczy, później wyłączą ją i poczekaj z 20min czy nie rośnie ciśnienie, bo podejrzewam że próby azotowej nie było
próby nie było, o teście z próżnią wiem - dzięki, pompa ma jakiś wakuometr tak że przy jego pomocy i Twoich cennych wskazówkach chyba dam rade to dobrze zrobić
jeszcze raz bardzo Ci dziękuje i pozdrawiam
  • Odpowiedz

AdamAdamiak

  2013-08-24, 20:30:18
Nowy użytkownik
#12
napisz jak poszło Smile
  • Odpowiedz

JGX

  2013-08-24, 21:36:42
Użytkownik
#13
AdamAdamiak napisał(a):napisz jak poszło Smile
niestety ale dziś nie dało rady pożyczyć pompy - wujek ma robote i była potrzebna, umówiłem się na przyszły tydzień, z tym że na poczatku tygodnia ma być zimno, wilgotno (deszcz) a to podobno nie sprzyjające warunki jeśli sie ma niezbyt wydajną pompe więc poczekam pod koniec tygodnia ma być w miare OK. Jak zrobie dam znać Smile
pozdrawiam
  • Odpowiedz

Maxikold

  2013-08-29, 23:02:04
Nowy użytkownik
#14
czy rury masz pospawane czy dopiero bedziesz to spawał albo łaczył? Czy robisz to w aucie czy klimatyzacja w domu? proznie rob jak najdłurzej tzn jezeli wiesz do ilu pompa zchodzi to do tylu ma zejsc z systemu ogolnie powinno zejsc ponizej 1Torra.
Jezeli jest w rurach duzo wilgoci zrob proznie raz pozniej wpusc w system azot wolny od tlenu troche tak do 0.7 bar nastepnie wypusc i proznie jeszcze raz azot wolny od tlenu wylapuje czasteczki pary wodnej i osusza rury szybciej. Ogolnie zalecane jest robienie prozni przynajmniej 2 godz wszystko zalezy od pompy.
pozdrawiam serdecznie
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa