Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

12 Odpowiedzi, 13110 Wyświetleń

marcin_855

  2014-03-21, 21:42:45
Nowy użytkownik
#1
Dostałem taką centralkę do uruchomienia (jednofazowa, nagrzewnica wodna), pierwszy raz się z nią stykam, niby mam DTR ale ma w niej opisu styków z puszki na centralce w której są trzy przekaźniki zdjęcie ( styki od lewej strony N, F, C, 3, 2, 1 ) cyfry to prędkości wentylatorów a pozostałe styki?
Urządzenie ma pracować ze sterownikiem PRC, mogę podać napięcie tylko na sterownik?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-03-21, 21:45:18 przez marcin_855.)
  • Odpowiedz

marcin_855

  2014-03-21, 21:46:49
Nowy użytkownik
#2
Schemat sterownika PRC
  • Odpowiedz

aras

  2014-03-22, 11:19:39
Użytkownik
#3
Witam, czy opis N, F, C, 3, 2, 1 był fabrycznie, czy ktoś pisakiem napisał ?
  • Odpowiedz

marcin_855

  2014-03-22, 19:36:07
Nowy użytkownik
#4
aras napisał(a):Witam, czy opis N, F, C, 3, 2, 1 był fabrycznie, czy ktoś pisakiem napisał ?

Napisane jest to markerem, ale tak wyszło od producenta, z samym urządzeniem przyszła tylko instr montażu żadnego opisu puszki i tych pkt o które pytam na forum. DTR znalazłem sam już po rodzaju sterownika z którym ma to urządzenie współpracować, ale dotyczy ono już konfiguracji automatyki i też nie mam w nim wzmianek o tych pkt N, F, C, 3, 2, 1
  • Odpowiedz

aras

  2014-03-22, 20:25:32
Użytkownik
#5
W takim razie poproszę o opis nadruku pod kostkami , ponieważ niewyraźnie widać. Ten opis markerem na pewno nie jest fabryczny. Sporo sprzętu Lennox'a instalujemy (akurat nie centrale) i nigdy nie było żadnych opisów markerem.
  • Odpowiedz

marcin_855

  2014-03-23, 08:29:58
Nowy użytkownik
#6
aras napisał(a):W takim razie poproszę o opis nadruku pod kostkami , ponieważ niewyraźnie widać. Ten opis markerem na pewno nie jest fabryczny. Sporo sprzętu Lennox'a instalujemy (akurat nie centrale) i nigdy nie było żadnych opisów markerem.

Nad przekaźnikami są odejścia do wentylatorów to jest jasne,
a te pkt o które pytasz to również N, F, C, 3, 2, 1
  • Odpowiedz

aras

  2014-03-23, 11:57:36
Użytkownik
#7
marcin_855 napisał(a):Urządzenie ma pracować ze sterownikiem PRC, mogę podać napięcie tylko na sterownik?

A sterownik jakie ma oznaczenia styków ?
  • Odpowiedz

marcin_855

  2014-03-23, 12:28:31
Nowy użytkownik
#8
aras napisał(a):
marcin_855 napisał(a):Urządzenie ma pracować ze sterownikiem PRC, mogę podać napięcie tylko na sterownik?

A sterownik jakie ma oznaczenia styków ?

Schemat sterownika jest w tym drugim dodanym zdjęciu. Jest to chyba uniwersalny sterownik który trzeba skonfigurować w zależności od automatyki.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-03-23, 17:59:28
Top użytkownik
#9
Idea pracy tego sterownika.L-N jego zasilanie.123 początki uzwojeń wentylatora a raczej ich prędkości.8-9 10i11 to styki sterujące silnikiem zaworu wodnegoTrójdrogowego w zależności od potrzeb jego przepływu.Czy ma chłodzić czy ogrzewać.Czy ma być bardziej otwarty czy bardziej przymknięty przez parametr zdefinicjionowany czujnikiem pomieszczenia.A w zasadzie nastawą temperatury pomieszczenia.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

marcin_855

  2014-03-23, 18:23:41
Nowy użytkownik
#10
klimatolog napisał(a):Idea pracy tego sterownika.L-N jego zasilanie.123 początki uzwojeń wentylatora a raczej ich prędkości.8-9 10i11 to styki sterujące silnikiem zaworu wodnegoTrójdrogowego w zależności od potrzeb jego przepływu.Czy ma chłodzić czy ogrzewać.Czy ma być bardziej otwarty czy bardziej przymknięty przez parametr zdefinicjionowany czujnikiem pomieszczenia.A w zasadzie nastawą temperatury pomieszczenia.

Ok, to już obadałem i wynikało z dtr samego sterownika, a wiesz co mam podać na styki puszki znajdującej się na centralce? tylko 1,2,3 ? przerzucić ze sterownika? i zasilić sam sterownik??
co mogą oznaczać te N,F,C ??
  • Odpowiedz

wallygator

  2014-03-24, 22:20:23
Użytkownik
#11
Moim zdaniem:
N-0
1,2,3-podajesz fazę w zależności na jakim biegu ma robić
F,C-podajesz fazę w zależności czy ma grzać czy chłodzić
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

marcin_855

  2014-03-28, 18:35:16
Nowy użytkownik
#12
Sytuacja rozwiązana, urządzenie uruchomione, problem wynikał z błędów w DTRce !!
Dla zainteresowanych:

F - L
N i C - N
1,2,3 prędkości wentylatora

na sterowniku 1,2,3 wiadomo, prędkości
4,5 - L
6 - N

reszta automatyki zgodnie ze schematem.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.