mam sprężarkę hermetyczna Copeland 17m3 (tłokową)zdemontowaną z klimatyzacji, wydaję się być ok (nie znam jej przeszłości) ale ma nierówny pobór prądu na rożnych fazach tzn 4,2A 4,7A 5A . Czy taka rozbieżność jest normalna ?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu
18 Odpowiedzi, 14543 Wyświetleń|
jak z opornością uzwojeń ? .
właściwie równo, różnią się o jakieś setki oma.
Zaczął bym od zmiany stycznika i pomiaru napięcia na fazach zasilających silnik.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-04-22, 16:47:26 przez klimatolog.)
mister napisał(a):mam sprężarkę hermetyczna Copeland 17m3 (tłokową)zdemontowaną z klimatyzacji, wydaję się być ok (nie znam jej przeszłości) ale ma nierówny pobór prądu na rożnych fazach tzn 4,2A 4,7A 5A . Czy taka rozbieżność jest normalna ? Nie robi się tego o czym nie ma się pojęcia.
ale zabłysłeś, ciemny jesteś to się nie odzywaj . prąd zmierzony po upewnieniu się ,że napięcia na wszystkich fazach są równe.
Jeśli tak jest to uzwojenie do tyłka.Ciemnota pyta.Ja nie pytam na forum.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
akurat tym razem nie ciebie to tyczyło ale widzę ,że już przywykłeś że każdy cię traktuje jak zero . pomyśl musi w tym coś być.
mister napisał(a):akurat tym razem nie ciebie to tyczyło ale widzę ,że już przywykłeś że każdy cię traktuje jak zero . pomyśl musi w tym coś być.gdybyś odpowiedż dedykował zaadresował nie było by sztucznego problemu.Szukasz winnych?Jako zero nie pytam na forum.Jakiej klasy miernikiem dokonywałeś pomiarów?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
klimatolog napisał(a):Zaczął bym od zmiany stycznikaCzasem klimatologowi uda się coś istotnego powiedzieć, ale ta informacja ginie w natłoku bełkotu. Szkoda. Stycznik faktycznie należało by podmienić na próbę lub go zewrzeć na czas pomiaru. mister. Pytanie czym mierzyłeś te prądy? I nie chodzi o klasę miernika tylko o jego rodzaj. Podejrzewam że był to miernik cęgowy??? Jeżeli tak, to pomiar należy traktować tylko orientacyjnie podobnie jak pomiar rezystancji uzwojeń zwykłym multimetrem. Z reszta pomiary rezystancji uzwojeń wnoszą niewiele do sprawy. Sprawność uzwojeń silnika można ocenić tylko na podstawie pomiaru indukcyjności i to rozłączonych cewek poszczególnych faz. Jednak mało kto ma miernik indukcyjności. mister napisał(a):właściwie równo, różnią się o jakieś setki oma.stąd wynikają różnice w prądach.Mierzyłeś oporności?W jakim punkcie?Podaj punkty pomiaru napięcia.Setki om to bardzo dużo przy takich uzwojeniach mocach uzwojeń silników.Czasem klimatologowi uda się coś istotnego powiedzieć, ale ta informacja ginie w natłoku bełkotu. Szkoda. Stycznik faktycznie należało by podmienić na próbę lub go zewrzeć na czas pomiaru.Zwarcie na czas pomiaru jest nie miarodajne bez rzeczywistego obciążenia.Rzeczywistym prądem-napięciem powinno pracować urządzenie.Nadpalone styki stycznika 63 amper w zupełności mogą pozwolić czasami na prawidłową pracę żarówki 100-stu watowej.Ale nie pozwoli ten sam stycznik na pracę innego urządzenia np.2KW.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
Mierząc napięcia przed i po styczniku podczas pracy sprężarki wykluczysz durne sugestie zielonego.
Jakość energii elektrycznej dostarczanej odbiega znacznie od ideału a to przekłada się na pomiary podstawowymi "miernikami"
pomiar rezystancji bezpośrednio na zaciskach sprężarki, sprężarka podłączona kablem bez żadnego stycznika , po prostu bezpośrednio do gniazda, napięcie na każdej fazie porównywalne -minimalne odchyłki. miernik zwykły tani multimetr cęgowy .
Różnice prądu są nienormalne aczkolwiek akceptowalne
mister napisał(a):napięcie na każdej fazie porównywalne -minimalne odchyłki.Podczas pracy sprężarki, na zaciskach?
tak
mister napisał(a):ale zabłysłeś, ciemny jesteś to się nie odzywaj . prąd zmierzony po upewnieniu się ,że napięcia na wszystkich fazach są równe. Napięcia na wszystkich fazach są równe powiadasz ? to potwierdza moją tezę żebyś zmienił zawód , o elektryczności nie masz zielonego pojęcia i używasz mierników za 5 zł. Napięcie mierzyłeś fazowe(L1-N, L2-N, L3-N) czy międzyfazowe L1-L2, L2-L3, L1-L3itd) ?. Jeśli wszystkie pomiary miałeś równe, to kolego zastanów się nad sobą lub twoim miernikiem. Niestety nie pozdrawiam. |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY