Witam - jaka powinna być prawidłowa temperatura odparowania dla r410 , + 6 stopni ?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Temperatura odparowania dla r410
5 Odpowiedzi, 12621 Wyświetleń|
roche za dużo zgłoś się do mnie na GG to ci podam wykres do pobrania dla 410 a tak na marginesie to w klimie temperatura mam być 2 - 4 st odparowanie
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-17, 19:54:47 przez byniom.)
parowanie 2 stopnie, cisnienie na ssaniu 7-7,5 bar, przegrzanie 6-8 stopni
a mógłbyś to samo ale dla 407 ? pozdrawiam i dzięki
407c ma duzy poslizg temperaturowy i raz 3,5 bara bedzie dla 0 parowania a raz 4,5 i tez bedzie dobrze
najlepiej dla klimy ustawiac jest na przegrzanie miedzy 6a 8 stopni a odparowanie bedzie drugorzedne i nie bedzie miało zadnego znaczenia |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY