Jaka długość przewodów elastycznych.

13 Odpowiedzi, 18040 Wyświetleń

csw

  2014-06-25, 09:31:19
Użytkownik
#1
Witam,

Mam pytanie czy orientuje się ktoś czy jest norma mówiąca o długości przewodów elastycznych w ciągu wentylacyjnym (dokładnie rekuperator). Pytam ze względu, iż jest wykonana instalacja o długości 15 mb właśnie na takich elastycznych przewodach. Czy jest to zgodne z normą??


Pozdrawiam
CSW
  • Odpowiedz

radekklimat

  2014-06-25, 18:15:43
Moderator
#2
Moze nie jest to z norma ale napewno tanie chociaz nie jest napisane ze ma byc sztywne spiro albo kanał kwadratowy.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2014-06-25, 19:03:31
Zaawansowany użytkownik
#3
Oby wydajność w wydatku powietrza spełniło i tyle. Przy 15 metrach to na takim spiro to spory spadek wydajności jest.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

csw

  2014-06-25, 21:43:43
Użytkownik
#4
Dodam, iż to jest zwykły flex bez izolacji na przewodzie wywiewu ,który idzie do rekuperatora,a że prowadzony jest na strychu do całe ciepło oddaje zanim dotrze do wymiennika.
CSW
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-06-26, 12:39:31
Top użytkownik
#5
No to jak to jest flex nie izolowany i idzie od kratek wyciągowych do rekuperatora to kogoś naprawdę poniosła fantazja ułańska.Dodam jeszcze że nie tylko ciepło odda ale jeszcze zbierze się wiadro wody po tygodniu. Wink
  • Odpowiedz

radekklimat

  2014-06-26, 18:00:45
Moderator
#6
Na wydmuchu to wody nie bedzie a straty ciepła sa niewielkie, poprostu wydmuchu nie ma potrzeby izolowac.
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-06-26, 18:49:17
Top użytkownik
#7
A to wszystko zależy jakie środowisko panuje na poddaszu,jaka jest sprawność rekuperatora bo jak się nie w środku wykropli to może na powierzchni rury Wink
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-06-26, 19:00:47
Top użytkownik
#8
Amfan piszesz głupoty.Mylisz nawiew przed rekuperatorem(wiadro wody)Może projektant przewidział nie izolując dodatkowe zyski ciepła zakładając że to strych?(ciepło stropu?Oraz zyski ciepła okiennice.Stwierdzenie csw że oddaje całe ciepło zanim dotrze do wymiennika to totalna bzdura.Projektant to wyliczył.Czym mniejsza różnica temperatur tym mniejsza wymiana ciepła.Ciepło nie izolowanego wywiewu na odcinku strychu daje zyski ciepła powiększone przynajmniej o ogrzanie jak to brzydko brzmi rekuperatora.Po polsku wymiennik krzyżowy.Może być ruchomy lub stały.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-06-26, 20:26:56
Top użytkownik
#9
Pierwszy raz słyszę o projektancie który daje 15m-trowy odcinek flexa, chętnie go poznam.Doskonale wiem co jak działa i jakie są konsekwencje izolowania i nieizolowania rur. CWS wyraźnie napisał że jest to rura wywiewu ,która idzie do wymiennika a nie od wymiennika do wyrzutni,chyba że źle się określił A jak jest na strychu to tylko wie CWS
bo są połacie dachowe gdzie jest tylko blacha i membrana a izolowany jest strop T.o jaka wtedy panuje tam temperatura w tej przestrzeni prawie taka jak na zewnątrz. I nikt nie pruje izolacji stopu żeby położyć tam rury tylko daje je na wierzchu w tej przestrzeni.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-06-26, 20:53:35
Top użytkownik
#10
Amfan napisał(a):Pierwszy raz słyszę o projektancie który daje 15m-trowy odcinek flexa, chętnie go poznam.Doskonale wiem co jak działa i jakie są konsekwencje izolowania i nieizolowania rur. CWS wyraźnie napisał że jest to rura wywiewu ,która idzie do wymiennika a nie od wymiennika do wyrzutni,chyba że źle się określił A jak jest na strychu to tylko wie CWS
bo są połacie dachowe gdzie jest tylko blacha i membrana a izolowany jest strop T.o jaka wtedy panuje tam temperatura w tej przestrzeni prawie taka jak na zewnątrz. I nikt nie pruje izolacji stopu żeby położyć tam rury tylko daje je na wierzchu w tej przestrzeni.
Izapewne nikt nie biega z wiaderkami.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

csw

  2014-06-27, 22:25:41
Użytkownik
#11
Witam,

Strych nie ocieplony, więc raczej ciepło zimą nie wróci na wymiennik.
Generalnie interesuje mnie norma która mówi o zastosowaniu przewodu elastycznego lub generalnie przewodu w systemach z odzyskiem ciepła, a to jak to wygląda to już inna para kaloszy.
CSW
  • Odpowiedz

cool-went

  2014-08-10, 21:00:29
Użytkownik
#12
max 4 mb
Dz.U 75 rozdział 6, paragraf 267, punkt 6

przewody do rekuperacji zawsze się izoluje ponieważ w zimę powietrze nawiewane podgrzewamy, ale w lato może schładzać.

pozdrawiam
  • Odpowiedz

csw

  2014-08-12, 20:10:58
Użytkownik
#13
Dziękuję za info.


Pozdrawiam.
CSW
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa