Woda w instalacji

6 Odpowiedzi, 4117 Wyświetleń

Amfan

  2014-07-12, 08:06:54
Top użytkownik
#1
Witam
Mam problem z klimatyzatorami na kontenerach.Firma budowlana sama sobie zdemontowała jednostki zewnętrzne wypuszczając gaz i pozostawiając instalacje niezabezpieczoną od deszczu.Teraz chcą żebym to naprawił. 4 urządzenia udało mi się uruchomić (tak mi się wydaje, bo na razie działają ). Inne niestety przez chwilę chłodzą po czym wzrasta im ciśnienie na ssaniu do 10 bar i przestają chłodzić .Próbowałem kilka razy przedmuchać azotem i próżnia, nic to nie dało. Kiedyś miałem podobny problem tylko z dużym urządzeniem (woda lodowa). Tam wymieniliśmy wtedy całą armaturę rozebraliśmy sprężarkę wyczyściliśmy .Do skraplacza zastosowaliśmy wężownicę podgrzewaną palnikiem przez, którą wpuszczaliśmy azot,wtedy to jakoś pomogło. Przy tych splitach tego raczej nie zrobię bo nikt mi za to nie zapłaci.I nie bardzo wiem co dalej z tym zrobić.Może macie jakieś skuteczne i szybkie sposoby na osuszenie.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2014-07-12, 09:27:13
Moderator
#2
Próżnia minimum 24h i daj dużo grzalki na sprezarke a najlepiej to wymień olej, zamontuj, owin grzalka i proznia
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-07-12, 15:11:17
Top użytkownik
#3
Dziwny objaw.W opisanym przypadku ciśnienie powinno spadać.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

miezala5

  2014-07-12, 15:56:14
Top użytkownik
#4
No właśnie???
  • Odpowiedz

barbie

  2014-07-12, 16:16:57
Top użytkownik
#5
jakie jednostki ? .czy elektryka jest właściwie podłączona ? .
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-07-12, 17:48:54
Top użytkownik
#6
Małe splity 1 faza 3,5 kw on/off na R407,elektryka raczej dobrze podpięta - bo przez chwilę chłodzą ,natomiast te 10 bar to może być podczas postoju przegrzanej sprężarki. Ilość czynnika prawidłowa-wymieniałem.Podczas odpompowania zauważyłem coś na zasadzie plucia płynem i w manometrach od środka w oczku pojawiał się szron.Wyglądało to tak że stacja odpompowała czynnik prawie do zera i nagle jak by ktoś otworzył zawory i szron w oczku przez dłuższy czas .Stąd wiem że może być sporo wody.Trochę ciężko się tam pracuje hałas na budowie więc mogłem nie słyszeć jak stoi sprężarka tylko wentylator i drgania od niego. Jeśli nie ma jakiegoś taniego i szybkiego sposobu osuszania to spróbuję im zaproponować nowe urządzenia.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa