Gree 5 kW inwerter scienny

12 Odpowiedzi, 8187 Wyświetleń

zenek123

  2014-12-13, 14:31:31
Użytkownik
#1
Witam,

Podczas montażu wystapil mi problem. Układ po uruchomieniu na chłodzeniu cisnienie ok. 7 barow. Prad pracy 1,8 A. W sumie w pomieszczeniu 19 stopni także myslalem że nie ma "dużego odbioru" stąd taki niski prąd. Po przelączeniu na grzanie układ powoli dochodzi do 34 -35 barów prad 7,8A dlatego sam w tym momencie wyłączam układ. Po doladowaniu czynnika ok. 300 gr cisnienie spada na 32-33 bary prad 6,8A ale nie wiem czy dalej by jeszcze nie poszedł, tylko czy tu powinnienem szukac przyczyny? Nie posiadam stacji odzysku czynnika.

Proszę o ewentualne sugestie rozwiazania problemu.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-12-13, 20:03:14
Top użytkownik
#2
A jaka to klima on/off?
  • Odpowiedz

zenek123

  2014-12-13, 20:22:45
Użytkownik
#3
Witam,

Tak jak w tytule inwerter.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-12-14, 08:13:07
Top użytkownik
#4
Sprawdź czy w tym samym ( 35 bar) czasie na grzaniu działa wentylator w wewnętrznej, daj mu po prostu szansę się rozpędzić .
  • Odpowiedz

zenek123

  2014-12-14, 13:55:16
Użytkownik
#5
Wentylator pracuje na maxa. Poprostu sprężarka wchodzi na coraz wyższe obroty. Dziwie sie dlaczego skoro 26-27 barow wystarcza. Elektronika nie zabezpiecza układu?
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-12-14, 15:03:20
Top użytkownik
#6
A jest w ogóle odczuwalny efekt grzania . Przy dodatniej temp zewn powinno całkiem nieźle grzać.
  • Odpowiedz

zenek123

  2014-12-14, 15:54:34
Użytkownik
#7
Grzeje bardzo dobrze bo to ok. 60 stopni. Ale powinno byc ok. 45.
  • Odpowiedz

barbie

  2014-12-14, 17:29:06
Top użytkownik
#8
jest 60 stopni bo przeladowales czynnikem .
  • Odpowiedz

zenek123

  2014-12-14, 17:58:04
Użytkownik
#9
barbie napisał(a):jest 60 stopni bo przeladowales czynnikem .

Tez tak pomyslalem, ze powinnienem odciagnac czynnik a nie dodac, ale zanim dodalem 300 gr cisnienie jeszcze szybciej dochodzilo do 35 barow. Instalacja ma ok. 2,5 m.
  • Odpowiedz

ON/OFF

  2014-12-15, 07:01:25
Użytkownik
#10
A ile jest na tabliczce lub w dokumentacji max. wartość prądu dla grzania?
Może wszystko jest OK?
7,8A to ok. 1,8kW to ok. 5KW mocy grzewczej [przy COP/EER =3], inwerter 5kW ma moc max. ok. 6kW więc to teoretycznie w zakresie.
Być może ze względu na dużą różnicę temp zadanej [np. 30*C] a rzeczwistej [19*C] inweter daje wszystko na maxa.
Sprawdź parametry przy nastawie temperatury tylko nieco większej od temp. otoczenia?
  • Odpowiedz

DBKlima

  2014-12-15, 08:00:58
Top użytkownik
#11
zenek123 napisał(a):
barbie napisał(a):jest 60 stopni bo przeladowales czynnikem .

Tez tak pomyslalem, ze powinnienem odciagnac czynnik a nie dodac, ale zanim dodalem 300 gr cisnienie jeszcze szybciej dochodzilo do 35 barow. Instalacja ma ok. 2,5 m.
... prawdopodobnie gazu z układu trzeba było odjąć, a nie dodać.
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

zenek123

  2014-12-15, 17:57:40
Użytkownik
#12
Okazało się, że było za dużo czynnika. Po odciągnięciu czynnika przy 30 stopniach nastawy i max obrotach wentylatora - max prad 6,8 A, cisnienie max. ok. 30 barow. Sa to skrajne temperatury ale chodzilo o test.
Jak sobie na chlodno pomyslalem to nie wiem skad pomysl na doladowanie czynnika. Big Grin

Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-12-15, 17:59:17 przez zenek123.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa