multi symultaniczny - Fujitsu - błędy przy uruchomieniu

3 Odpowiedzi, 2812 Wyświetleń

tomekman

  2015-03-28, 11:33:34
Nowy użytkownik
#1
witam
proszę o pomoc bo walczę już od wczoraj. system wygląda tak:
- multisymultaniczne komplety Fujitsu: AUYG...LVLB x2 z dedykowanym agregatem
- piloty bezprzewodowe
- okablowane zgodnie z instrukcją tj. 1,2 zasilanie do obu urządzeń wewnętrznych, 3 komunikacja tylko do kasety "master"
- oba urządzenia w jednej grupie (funkcja 02), z przydziałem master-slave (funkcja 51)

jak wygląda praca:
- każdą kasetę trzeba uruchomić oddzielnie
- startuje tylko slave, po ok. minucie się wyłącza
- slave - pojawia się błąd czujki temperatury sprężarki
- master - pojawia się błąd wydajności jednostek

- w momencie kiedy slave jest wyłączony, master pracuje bez błędu...
- do momentu dopóki nie ustawiłem funkcji 51 i 02, kasety trzeba było również uruchamiać oddzielnie, pracował tylko master a slave wywalał błąd komunikacji

przyznam że pomysłów mi już brak, bo mam 7 takich kompletów i wszystkie pracują/nie pracują tak samo. czy ma ktoś może jakiś pomysł..? bo w poniedziałek mam oddać układy do użytkowania...
pozdrawiam
tomek

ps. jako że piloty są bezprzewodowe to spiąłem wejścia na pilota przewodowego (3x1) w tej chwili kasety startują razem, no ale błąd czujki sprężarki i inne zachowania pozostały...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-03-28, 18:15:06 przez tomekman.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2015-03-29, 07:27:31
Moderator
#2
Wrzuć tu instrukcję jak masz w pdf.
Ja znalazłem tylko to http://cdn26.pb.smcloud.net/t/files/46/4...-multi.pdf - zobacz od strony 21

Masz ustawione numery jednostek : master 0 , slave 1 ? i połączone jak na str. 26?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

BarTerm

  2015-03-29, 23:57:06
Nowy użytkownik
#3
Witam.
Trzeba połączyć urządzenia pomiędzy sobą przewodem na sterowanie pilotem. Wtedy programujesz jedno urządzenie jako master, drugie jako slave i resetujesz system. Po załączeniu zasilania musi być ok. Załaczając jedną klima uruchamiają się dwie czy trzy, ile tam masz podpietę w jednym układzie.

Dziwi mnie natomiast to, że montując siedem kompletów Fujitsu nie masz podstawowej wiedzy jak i pomocy dystrybutora. Klima Therm chętnie pomaga i daje dtr-ki.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.