Mam problem - w domu zamontowany jest klimatyzator + 2 jednostki wewnętrzne. Co roku ucieka z niego czynnik i jak przychodzi do chłodzenia to jednostka wewnętrzna zamarza (robi sie lud na górze) no i oczywiści nie chłodzi. Test szczelności był wykonany na 33 bar, nie pokazał żadnych ubytków więc dla Panów serwisantów nie ma problemu. Czy macie pomysł gdzie może być problem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-06, 10:34:06 przez blady99.)
  • Odpowiedz

DBKlima

  2015-07-06, 08:33:38
Top użytkownik
#2
... aż wierzyć mi się nie chce że co roku nie ma czynnika jest konieczność jego uzupełnienia i wytrzymuje test azotowania na 33bary.
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

aras

  2015-07-06, 09:25:48
Użytkownik
#3
może test trwa minutę ? Big Grin w takim wypadku jest szansa na pozytywny wynik . Do autora wątku, wezwij inny serwis.
  • Odpowiedz

blady99

  2015-07-06, 10:03:53
Nowy użytkownik
#4
Test trwał z godzinie i ciśnienie w układzie nieznacznie wzrosło. Czy może być gdzieś w układzie miejsce ze popuszcza ale przy włączonym urządzeni, np zawór do skraplacza?
  • Odpowiedz

aras

  2015-07-06, 13:22:42
Użytkownik
#5
blady99 napisał(a):Test trwał z godzinie i ciśnienie w układzie nieznacznie wzrosło. Czy może być gdzieś w układzie miejsce ze popuszcza ale przy włączonym urządzeni, np zawór do skraplacza?

Skoro są ubytki , to może warto wykonać test 24h ? i szukać. Chłodnictwo to praca dla cierpliwych.
  • Odpowiedz

blady99

  2015-07-06, 13:40:23
Nowy użytkownik
#6
Czyli nie ma możliwości żeby gdzieś w urządzeniu popuszczało, trzeba szukać tylko i wyłącznie na rurach ?
  • Odpowiedz

aras

  2015-07-06, 13:57:39
Użytkownik
#7
Jak najbardziej może być nieszczelnośc np. w skraplaczu - gdziekolwiek, trzeba po prostu znaleźć.
  • Odpowiedz

popeye

  2015-07-06, 18:05:53
Użytkownik
#8
jakie to urządzenie? jak ma zawory rozprężne na parownikach to taki test nic nie da.
pozdrawiam
  • Odpowiedz

joker

  2015-07-06, 19:31:43
Zaawansowany użytkownik
#9
Od czegoś trzeba zacząć.Niech rozdzielą układy na trzy odrębnie Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

joker

  2015-07-06, 19:44:58
Zaawansowany użytkownik
#10
popeye napisał(a):jakie to urządzenie? jak ma zawory rozprężne na parownikach to taki test nic nie da.
pozdrawiam
Możesz wytłumaczyć dlaczego nie?(chłodnictwa uczymy się całe życie)(elektroniczne?) Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

inverter

  2015-07-12, 17:22:05
Nowy użytkownik
#11
może niech specjaliści wykonają test szczelności przy kilku poziomach ciśnień, nie zawsze wykonując test przy ciśnieniu 30bar skazanym się jest na sukces, miewałem układy gdzie dopiero nabicie 5 bar azotu, lub mniej, pokazywało gdzie jest nieszczelność. Pamiętaj aby układ ( w miarę możliwości) za azotować "z dwóch stron".
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2015-07-12, 19:59:52
Użytkownik
#12
Może warto by już było wpuścić barwnik UV.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa