Witam,

Dostałem zlecenie dołożenie chłodnicy freonowej do centrali wentylacyjnej 1200 m3/h z nagrzewnicą elektryczną.
Centrala ma bezpotencjałowy sygnał startu dla chłodzenia.

W związku z tym mam kilka pytań:

1. Dobór chłodnicy - jaką moc przyjąć, czy w centrali sugerować się maksymalnym przepływem, jaki opór stawia chłodnica? W pomieszczeniu będą ze 2 wymiany na godzinę, ale chodzi o zbicie chociaż 4-6 stopni.
2. Wybrać inwerter czy on off?

Z góry dzięki za pomoc

Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-01-17, 16:33:15 przez zenek123.)
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-01-18, 10:56:08
Top użytkownik
#2
Zyski ciepła związane z temp powietrza nawiewanego z zewnątrz i zyski wewnętrzne minus odzysk na centrali jeśli jest . tak można. Wstępnie określić moc chłodnicy. Inverter jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem płynniej da się regulować temperaturą nawiewaną
  • Odpowiedz

bxz

  2016-01-18, 15:53:56
Zaawansowany użytkownik
#3
Problemem jest brak na rynku invertera ze sterowaniem 0-10 o tak małej mocy.
Zakładam na oko że chłodnica ze 3kW.
Chyba że ktoś zna jakiejś renomowanej firmy od 2kW bardzo chętnie się doumiem Wink
NO
  • Odpowiedz

manitou

  2016-01-18, 19:52:30
Użytkownik
#4
http://www.sinclair.pl/oferta/agregaty-s...cmi01.html masz sterowanie wydajnością napięciowo, cisnieniowo lub z termistora, do tego jakiś parownik.
  • Odpowiedz

zenek123

  2016-01-19, 04:30:00
Użytkownik
#5
Dzięki koledzy za pomoc. Powiedzcie jeszcze gdzie kupujecie chłodnice w dobrych cenach w obudowie oczywiście.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-01-19, 16:54:31
Top użytkownik
#6
bxz napisał(a):Problemem jest brak na rynku invertera ze sterowaniem 0-10 o tak małej mocy.
Zakładam na oko że chłodnica ze 3kW.
Chyba że ktoś zna jakiejś renomowanej firmy od 2kW bardzo chętnie się doumiem Wink

Nie liczył bym tego tak .1200m3/h /(2 wymiany) to jest 600m3 kubatury ,wysokość niech będzie 3 m to będzie 200m2 . 3 kw chłodnica na 200m2 to trochę za mało .Przypuszczam że jest to biuro , więc ludzie, komputery, okna od południa . obstawiam więcej jak 15kw
  • Odpowiedz

zenek123

  2016-01-19, 17:31:22
Użytkownik
#7
Amfan napewno będzie jeszcze odzysk. Jutro będę miał projekt to przeliczę wydatki i krotność wymian. Myślę tylko że przy 15 kW może być problem z odparowaniem, ewentualnie inverter pozostaje.

Pozdr.
  • Odpowiedz

bxz

  2016-01-19, 18:27:53
Zaawansowany użytkownik
#8
Amfan napisał(a):
bxz napisał(a):Problemem jest brak na rynku invertera ze sterowaniem 0-10 o tak małej mocy.
Zakładam na oko że chłodnica ze 3kW.
Chyba że ktoś zna jakiejś renomowanej firmy od 2kW bardzo chętnie się doumiem Wink

Nie liczył bym tego tak .1200m3/h /(2 wymiany) to jest 600m3 kubatury ,wysokość niech będzie 3 m to będzie 200m2 . 3 kw chłodnica na 200m2 to trochę za mało .Przypuszczam że jest to biuro , więc ludzie, komputery, okna od południa . obstawiam więcej jak 15kw

Jakie 15kW na 1200m3/h powietrza ?!
jakie 15kW na 200m2 biura ?!

Założenia "co by szło wycisnąć" z wentylki => dobierasz chłodnicę => dobierasz agragat = dostajesz ~3kW ^^
Wentylacja jest od wentylowania, a gdy chcemy grzanie czy chłodzenie powietrzne to już jest klimatyzacja.
Klient chce, uświadamiasz, montujesz i kasujesz Smile
Ma być klima, robisz bilans i dobierasz klimę.
NO
  • Odpowiedz

bxz

  2016-01-19, 18:37:44
Zaawansowany użytkownik
#9
zenek123 napisał(a):Dzięki koledzy za pomoc. Powiedzcie jeszcze gdzie kupujecie chłodnice w dobrych cenach w obudowie oczywiście.

Pozdrawiam

Nie reklama bo PolskieSmile Juwent
Po chińskiemu i taniemu Systemair
NO
  • Odpowiedz

bxz

  2016-01-19, 19:00:09
Zaawansowany użytkownik
#10
manitou napisał(a):http://www.sinclair.pl/oferta/agregaty-s...cmi01.html masz sterowanie wydajnością napięciowo, cisnieniowo lub z termistora, do tego jakiś parownik.
Jak będę miał chwilę poczytam, dzięki.
3,5 kW to już sporo, ciężko o chłodnicę na małe wydatki, a znowu on-off przy wentylce męczy sprężarkę...
Sinclair nie montowałem, nie serwisowałem, nie znam...
Od takiej mocy jest też LG, z włożoną elektroniką z JW do pudełka... i nazwane po marketingowemu Wink
Nie lubię LG, ale teraz tego sporo montuję i jako PC w ciężkich warunkach działa bez zarzutów...
Dziwi mnie że nie ma małych agregatów inverterowych z opcją pompy ciepła do małych rekuperatorów.
Stąd się podłączyłem pod temat...

zenek123: odwieczny problem:
zrobić co chce klient i liczyć że i tak klimę weźmie
udowodnić że rozwiązanie nie spełni oczekiwać i klimę założyć
czy zamontować szajs i klienta stracić Smile
NO
  • Odpowiedz

p.obelix

  2016-01-19, 21:02:44
Zaawansowany użytkownik
#11
Amfan napisał(a):Założenia "co by szło wycisnąć" z wentylki => dobierasz chłodnicę => dobierasz agragat = dostajesz ~3kW ^^
Wentylacja jest od wentylowania, a gdy chcemy grzanie czy chłodzenie powietrzne to już jest klimatyzacja.
Klient chce, uświadamiasz, montujesz i kasujesz Smile
Ma być klima, robisz bilans i dobierasz klimę.
100% racji ma kolega bxz
Nie wiem jak Wy liczycie tą wydajność ale mi wychodzi 6,2 KW przy 32 stopniach na czerpni i 16 na nawiewie .Wilgotność 65%
Czyli postaw na 5,5 KW
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-01-19, 21:03:33
Top użytkownik
#12
bxz napisał(a):
Amfan napisał(a):
bxz napisał(a):Problemem jest brak na rynku invertera ze sterowaniem 0-10 o tak małej mocy.
Zakładam na oko że chłodnica ze 3kW.
Chyba że ktoś zna jakiejś renomowanej firmy od 2kW bardzo chętnie się doumiem Wink

Nie liczył bym tego tak .1200m3/h /(2 wymiany) to jest 600m3 kubatury ,wysokość niech będzie 3 m to będzie 200m2 . 3 kw chłodnica na 200m2 to trochę za mało .Przypuszczam że jest to biuro , więc ludzie, komputery, okna od południa . obstawiam więcej jak 15kw

Jakie 15kW na 1200m3/h powietrza ?!
jakie 15kW na 200m2 biura ?!

Założenia "co by szło wycisnąć" z wentylki => dobierasz chłodnicę => dobierasz agragat = dostajesz ~3kW ^^
Wentylacja jest od wentylowania, a gdy chcemy grzanie czy chłodzenie powietrzne to już jest klimatyzacja.
Klient chce, uświadamiasz, montujesz i kasujesz Smile
Ma być klima, robisz bilans i dobierasz klimę.

w założeniach ZENEK123 przyjął, że chłodnica ma zbić temperaturę o 4-5 stopni . tylko nie napisał ,czy w pomieszczeniu ,czy ma zbijać temp powietrza nawiewanego .Jeśli to drugie to ok, może i 3kw starczy ,nie liczyłem nawet mi się nie chce.

Przy takim przepływie powietrza 1200m3/h ,to rzeczywiście 15 kw za dużo .Natomiast uprzedził bym inwestora,że jeśli te 3-6kw to jedyny układ chłodzenia to nie ma co liczyć na poprawę komfortu ,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-01-19, 21:38:32 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa