zwarcie wywołane przez piorun,,,

8 Odpowiedzi, 7360 Wyświetleń

keleron

  2008-07-08, 19:49:23
Nowy użytkownik
#1
tak jak w temacie jadę jutro do firmy w której padło 7 splitów Fujitsu po przejściu burzy... Czy mieliście może kontakt z takimi awariami i oriętujecie się na co zwrócić uwagę...w pierwszej kolejności....???
jedzcie fasole kraj potrzebuje gazu....
  • Odpowiedz

byniom

  2008-07-08, 19:53:07
Moderator
#2
Zerkinj na warystory na płytkach .Miałem kidyś do naprawy splity gdzie tez po burzy padły warystory a po ich wymianie wszystko wróciło do normy.Co do fujitsu to tam są też chyba bezpieczniki topikowe takie szklane rurkowe.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

keleron

  2008-07-08, 19:57:03
Nowy użytkownik
#3
czyli wystaczy wylutować...jeśli chodzi o warystory? Jakby co bezpieczniki mam dzięki!
jedzcie fasole kraj potrzebuje gazu....
  • Odpowiedz

Piotr

  2008-07-08, 20:04:19
Użytkownik
#4
Jeśli było wyładowanie atmosferyczne to bezpiecznik nic nie da.Oceniasz szkodę piszesz protokół serwisowy (jeśli masz )Zostawiasz klientowi.Dalej jeśli wyrazi
zgodę na naprawę.Naprawiasz wystawiasz fakturę,klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów z energetyki.Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

keleron

  2008-07-08, 20:16:10
Nowy użytkownik
#5
ok dzięki ale na jakiej podstawie klient dostanie od energetyki odszkodowanie...i dlaczego oni ponosza odpowiedzialność za takie zdarzenie...pytam tak z ciekawości...
jedzcie fasole kraj potrzebuje gazu....
  • Odpowiedz

Piotr

  2008-07-08, 20:52:48
Użytkownik
#6
ano jeśli takie coś się stało to prawdopodobnie nie tylko jemu ale i sąsiadom.To znaczy że jest to szkoda zbiorowa.Zabezpieczenie główne lokalu nie zadziałało a czyje jest przed bezpiecznikiem.
  • Odpowiedz

AS

  2008-07-09, 08:27:51
Zaawansowany użytkownik
#7
Jeżeli głowny układ zasilający obiekt nie był wyposażony, po stronie Inwestora, w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe(wkładki warystorowe na każdej fazie zasilającej oraz linii N) to cała sprawa odpowiedzialności ZE kończy się.
Poza tym proszę, szanownych Kolegów, o dokładne przeczytanie zapisów umowy o dostarczenie energii elektrycznej, a w niej jest zapis właśnie o wyładowaniach, między innymi, o drugim żródle zasilania(jeśli takowe jest przewidzane) ze względu na charakter prowadzonej działności przez Inwestora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-09, 08:28:07 przez AS.)
  • Odpowiedz

keleron

  2008-07-09, 18:54:54
Nowy użytkownik
#8
hym... dzięki za podpowiedzi naprawdę się przydalo...tak więc popaliły się bezpieczniki na płytce w jed.wewnętrznej i eksplodowału warystory... oby mi się udało takie dokupić bo jak nie to całe płytki będę wymieniał... generalnie dzięki i szacuneczek dla kolegów...Smile
jedzcie fasole kraj potrzebuje gazu....
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa